Gestion de la condition de température
#1
Bonjour j´utilise depuis plusieurs mois le routeur f1atb avec la version 12 et tout fonctionne sans problème jusqu´à présent sans sonde de température, prenant les douches plutôt le soir j´aimerai rajouter une sonde de température et mettre une condition , si à 16h l´eau n´est pas a la temperature de 55 degrés je mets le routeur sur on , par contre ne sachant pas a quelle temperature l´eau sera a 16h et du coup sur quelle durée mettre sur on ? comment avez vous géré "ce problème" pour éviter d´avoir de l´eau ou qu´il tourne inutilement ?merci pour votre aide
Répondre
#2
Wink 
Vous mettez sur ON de 16h à 24h avec la condition T<55°
Ainsi le chauffe-eau sera forcé à ON que si la température est inférieur à 55 deg.

André
Répondre
#3
merci pour la reponse Andre, dans ce cas sur ce laps de temps n´y a t-il pas de risques qu´il s´allume et s´éteigne sans arrêt ?
Répondre
#4
Bonjour à tous,
Avec la saison, plus trop de production solaire afin de chauffer l'ECS. J'ai donc mis une période en HC afin de relancer la chauffe.
La chauffe se déclenche bien, mais lorsque le routeur atteint la consigne T< xx° il s'arrête lorsque qu'il atteint la valeur xx°, et ne poursuis pas sur toute la période sélectionnée. Je pensais que la consigne T<xx° était la consigne de démarrage de chauffe seulement, mais il semble que cela soit aussi la consigne de coupure.
La valeur que j'ai mise n'est pas ma valeur de chauffe maxi, mais celle à laquelle j'estime qu'il est temps de relancée une chauffe.
Dois-je plutôt mettre la T° de consigne maxi ?
En vous remerciant pour vos réponses
Répondre
#5
Oui la condition est : le système route si la température est inférieure au seuil.

Cdlt André
Répondre
#6
du coup il risque d´y avoir beaucoup d´ouvertures et fermetures non ?
Répondre
#7
Non pas de risque de nonbreuses ouverture fermeture grace à l’inertie thermique
Quand tu coupes la chauffe la température continue de monter un certain temps, et comme un’CE est plutot bien isolé la température redescend tout doucement. Cela genere donc une belle hysteresis naturelle.


La stratégie que j ai adoptée :
Dans les actions j ai trois plage horaire.
Plage 1 de minuit à 4h du matin forcage ON 100% si température eau <50 degré
Plage 2 de 4h à 23h mode routage si température < 53
Plage3 de 23h à minuit forcage ON si temperature <57

Pendant une journée ensoleillée j envoie le maximum d energie dans le CE ( si par hasard la température de l’eau depasse 53 , j envoie le surplus dans un convecteur d appoint.( cet ete se sera le robot de piscine)
A 23 h chauffe à fond ( c’est le thermostat du CE qui assure la sécurité) pour faire monter la température pour éliminer legionelle.
Selon le point de départ ou les douches apres minuit la température ne redescend pas en dessous de 50. Si c est le cas la plage 1 assure un mini à 50deg pour la douche du matin

Dans ce fonctionnement j ai une ouverture de 30min à 100% dans les heures creuses ( plage 3) qui assure la sécurité sanitaire ( destruction des legionelles) je n ai pas d ouverture avec la plage 1. La plage 2 suffit à maintenir la température les jours couverts, et augmente de 3 degrés la température de l eau les jours ensoleillés.
( j ai un CE de 2.5kW et 4 panneaux de 450wc)
Pas encore de chauffage en journée. Quand il fera plus froid je changerai la priorité de routage d abord chauffage appoint puis CE)