Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Puissance active du jour vs linky
#1
Bonjour à tous,

Je suis en UxI avec 2 ESP à cause de la distance et la version 12.06 modifié avec le code de Youpimatin qui m'a largement lissé la courbe de voltage.

Mais, depuis toujours, j'ai une grosse différence entre la puissance active du jour du routeur et celle du linky que je récupère avec un autre ESP.

J'ai calibré avec une grosse charge et là, l'écart est inférieur à 0.5% mais, dès que la charge est faible, j'ai presque 32% d'écart.

Avez-vous une idée ?

Cordialement.

Jacques
Répondre
#2
Bonjour,

cà fait plaisir de lire que mon code est utile à quelqu'un d'autre qu'à moi.

Pour ma part, je suis resté jusqu'à maintenant en version 12.05
(+ ma modif de Source_UxI.ino pour éviter les erreurs de mesures toutes les 71 minutes)

J'ai constaté le même problème de valeurs systématiquement erronées pour l'Energie Active du jour

exemples sur des journées consécutives :
102 Wh au lieu de 5333 Wh
5444 Wh au lieu de 10479 Wh
4516 Wh au lieu de 7318 Wh

Enfin, systématiquement, pas tout à fait.

Après un redémarrage du routeur solaire, il fonctionne normalement pendant quelques jours, et puis il se met à ne plus compter correctement.

Il faudrait que je me penche sur le problème mais je n'ai pas encore trouvé le temps.

Je ne sais pas si le problème est aussi présent sur une version non modifiée.
(j'ai vu qu'André n'a pas intégré ma modif jusqu'ici, donc elle pose peut-être problème)
Répondre
#3
Je confirme la différence entre la consommation Linky (sur le site EDF) et la valeur de la consommation quotidienne fournie par un ESP32 en UXI.
Je précise que j'ai un Shelly 3EM qui fourni des données très proche du Linky et dont la pince ampèremétrique est connectée au même endroit que la pince UXI de l'ESP32 ...
Malgré de nombreuses tentatives d'étalonnage (Ueff et Ieff), les erreurs sont toujours présentent et très aléatoires. Je suis en version 13.03.
Une solution possible ?
Merci
2 ESP32 :  

1 ESP Externe avec Triac pour le CE, 
1 Externe avec SSR pour allumer un sèche serviette/radiateur
Domotique Jeedom et MQTT
1 Shelly 3EM en mode mesure
Ajout Hyper2000 + AB2000 de Zendure
Répondre
#4
De mon coté, je confirme également.
Valeurs complètement fantaisistes.
En général (mais pas toujours), l'Energie active du jour est bien en-dessous de la valeur EDF... de presque rien à plus de 3 x moins ! ! !
Quelques valeurs sur la fin décembre !

   
Routeur V13.03 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
Trinasolar Vertex S 3400 Wp - CE mono stéatite 3kW
Répondre
#5
(03-02-2025, 11:38 PM)Charmusien a écrit : De mon coté, je confirme également.
Valeurs complètement fantaisistes.
En général (mais pas toujours), l'Energie active du jour est bien en-dessous de la valeur EDF... de presque rien à plus de 3 x moins ! ! !
Quelques valeurs sur la fin décembre !

Pour faire suite à mon post ci-dessus...

Après la remise à zéro de minuit et une puissance active d'environ 300 W pendant 1h12, l'Energie active n'est que de 1 Wh ! ! ! !
Ou est le pb de comptage ?

   
Routeur V13.03 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
Trinasolar Vertex S 3400 Wp - CE mono stéatite 3kW
Répondre
#6
Si les Wh sont totalement faux, c'est que l'ESP32 s'est resetté. Regardez dans les données brutes combien de temps il a tourné.

André
Répondre
#7
Bonjour et merci André,
Il n'y a pas eu de Reset...
Je vais en faire un s'il le faut !
Mais les valeurs du tableau XL démontrent tout ça !

   
Routeur V13.03 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
Trinasolar Vertex S 3400 Wp - CE mono stéatite 3kW
Répondre
#8
Voici mon relevé des valeurs du Linky et du routeur
(J'ai mis en rouge les valeurs dont l'erreur dépasse 15%)
Il n'y a pas eu de reset intermédiaire à ceux indiqués
   

J'ai remarqué qu'à partir du moment ou le comptage ne fonctionne plus,
moins on consomme, plus l'erreur de comptage est grande.
(ce qui tend à indiquer un effet de seuil en dessous duquel la conso n'est pas comptée)

Les jours à ~16 Wh mini relevés régulièrement (lignes 19,22,23,33,34,35,36,46,47,48,51 du tableur)
correspondent aux pics de consommations de la journée,
démarrages du compresseur de réfrigérateur, et volets roulants à 8h et 18h par exemple :
   
Routeur v12.05 Modifié - UxI - SSR-40DA Multi-sinus sur CE stéatite 2.4kW
Répondre
#9
J'ai encore dû redémarrer le routeur, il ne comptait plus correctement :
   

... est-ce que quelqu'un d'autre a ce problème en particulier ?
Routeur v12.05 Modifié - UxI - SSR-40DA Multi-sinus sur CE stéatite 2.4kW
Répondre
#10
Oui, j'ai le même problème de comptage.

Régulièrement, je dois faire des reset de l'esp.
Répondre