JSY-MK-194G
#11
bonjour,
j'ai reçu mon jsy-mk-194g, j'ai relevé le signal ZX, voici ce que ça donne.
par rapport au zero crossing du 230V, il est un peu décalé (1,5ms) est-ce que ce ne sera pas gênant pour le pilotage du triac ?
   
10 x DMEGC 500W bifaces, 5 x DS3-H, ECU-C
Répondre
#12
C est bizarre en plus du retard, il fait un « quart » de zero crossing…il y a un front montant toutes
Répondre
#13
pas sur que ce signal soit exploitable, il manque un changement d'état au zero crossing de l'alternance négative pour générer une interruption.
10 x DMEGC 500W bifaces, 5 x DS3-H, ECU-C
Répondre
#14
(Hier, 09:33 PM)JZH85FR a écrit : pas sur que ce signal soit exploitable, il manque un changement d'état au zero crossing de l'alternance négative pour générer une interruption.

Pour moi il manque 2 changements d etat par alternance…