Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Problème routeur nomade
#1
Bonjour 

J’ai un problème avec mon routeur nomade ESP32 externe  relais SSR,
Impossible  de stabiliser la courbe .
J’ai tout essayé, multisinus,train de sinus réactivité  + -  seuil Pw .
Ça ne change  rien. 
Je consomme  le surplus et plus réseau EDF. 

Merci


Pièces jointes Miniature(s)
       
Répondre
#2
Il faudrait la copie de votre page des Actions ainsi que des infos sur la charge branchée
Répondre
#3
La charge: un convecteur de 1000w pour essai.


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#4
(Il y a 11 heures)fayolle5 a écrit : La charge: un convecteur de 1000w pour essai.

sur la toute première photo , on voit nien que ca regule à 80W , donc je dirais que ca fonctionne plutot bien comme vous avez paramétré.
Pourquoi avoir bridé la sortie à 80% , et le seuil à 80 W ?
Sauf si vous avez mesure Shelly en cacsi vous pouvez mettre le seuil à zero, voir legerement négatif ( -10) et sortie max à 100%
Il faut vraiment regarder la courbe rouge, la bleue elle n'est pas importante, ce n'est pas la puissance que vous payez
Répondre
#5
C’est pour faire des essais, j'ai aussi essayé avec le seuil à 0 et la sortie à 100%.
C'est que ça varie beaucoup, alors que la production des PV est pratiquement constante, comme on peut le voir sur la deuxième photo. Les panneaux produisent un peu plus de 600w et je consomme 700, 800 voir
plus.

Je voulais  dire le surplus  de  production est constant.
Répondre
#6
(Il y a 10 heures)fayolle5 a écrit : C’est pour faire des essais, j'ai aussi  essayé  avec le seuil à  0 et la sortie  à  100%.
C'est que ça  varie  beaucoup, alors  que la production  des PV est pratiquement  constante, comme on peut le voir sur  la deuxième  photo. Les panneaux produisent  un peu plus de 600w et je consomme  700, 800 voir
plus.

Je voulais  dire le surplus  de  production est constant
59 de réactivité c'est beaucoup trop

Si tu trouves que c'est trop "agité" réduit là , tu peux descendre autour de 10 voire meme un peu moins

Est ce que tu n'aurais pas en parallèle des conssommateurs qui se mettent en route en permeance qui viendrait créer des perturbations ? comme les radiateurs electriques avec régulation electronique ?
Répondre
#7
Pas de radiateur, veille  télé, hi-fi, frigo , cavé à vin, chaudière  fioul.
Aujourd'hui  je suis seul dans la maison. 
Depuis  ce matin  j’ai essayé plusieurs  configurations .
Voir la courbe de l’onduleur,  je consomme  plus que surplus. 
Avec une pointe à  midi avec la machine à  café.


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)