J’ai un problème avec mon routeur nomade ESP32 externe relais SSR,
Impossible de stabiliser la courbe .
J’ai tout essayé, multisinus,train de sinus réactivité + - seuil Pw .
Ça ne change rien.
Je consomme le surplus et plus réseau EDF.
(Hier, 04:48 PM)fayolle5 a écrit : La charge: un convecteur de 1000w pour essai.
sur la toute première photo , on voit nien que ca regule à 80W , donc je dirais que ca fonctionne plutot bien comme vous avez paramétré.
Pourquoi avoir bridé la sortie à 80% , et le seuil à 80 W ?
Sauf si vous avez mesure Shelly en cacsi vous pouvez mettre le seuil à zero, voir legerement négatif ( -10) et sortie max à 100%
Il faut vraiment regarder la courbe rouge, la bleue elle n'est pas importante, ce n'est pas la puissance que vous payez
Il y a 11 heures(Modification du message : Il y a 11 heures par fayolle5.)
C’est pour faire des essais, j'ai aussi essayé avec le seuil à 0 et la sortie à 100%.
C'est que ça varie beaucoup, alors que la production des PV est pratiquement constante, comme on peut le voir sur la deuxième photo. Les panneaux produisent un peu plus de 600w et je consomme 700, 800 voir
plus.
Je voulais dire le surplus de production est constant.
Il y a 11 heures(Modification du message : Il y a 11 heures par Lolo69.)
(Il y a 11 heures)fayolle5 a écrit : C’est pour faire des essais, j'ai aussi essayé avec le seuil à 0 et la sortie à 100%.
C'est que ça varie beaucoup, alors que la production des PV est pratiquement constante, comme on peut le voir sur la deuxième photo. Les panneaux produisent un peu plus de 600w et je consomme 700, 800 voir
plus.
Je voulais dire le surplus de production est constant
59 de réactivité c'est beaucoup trop
Si tu trouves que c'est trop "agité" réduit là , tu peux descendre autour de 10 voire meme un peu moins
Est ce que tu n'aurais pas en parallèle des conssommateurs qui se mettent en route en permeance qui viendrait créer des perturbations ? comme les radiateurs electriques avec régulation electronique ?
Pas de radiateur, veille télé, hi-fi, frigo , cavé à vin, chaudière fioul.
Aujourd'hui je suis seul dans la maison.
Depuis ce matin j’ai essayé plusieurs configurations .
Voir la courbe de l’onduleur, je consomme plus que surplus.
Avec une pointe à midi avec la machine à café.