Messages : 280
Sujets : 5
Inscription : Sep 2024
Réputation :
11
Le triac génère en effet des harmoniques qui peuvent perturber la mesure , mais triac à 100% il ne devrait pas y avoir trop de perturbations, au pire fait un test en mode multisinus plutot que decoupe de sinus, c est moins perturbateur.
Ta liaison linky quel type de cable ?
Messages : 280
Sujets : 5
Inscription : Sep 2024
Réputation :
11
Je n’ y crois pas trop.
En industriel sur les cables de mesure on ne raccorde le blindage qu’en un seul point du cable. Si tu mets les 2 extrémités à la terre elles se retrouvent au même potentiel et donc les courants résiduels induits ne sont pas évacuer.
Dans ton cas j ai du mal à croire a un problème d harmoniques… est ce qu’au niveau de tes connexions elles sont biens propres et isolées les unes des autres ? Pas de décapant de soudure qui conduiraient quelques electrons entre les pistes ?
Messages : 280
Sujets : 5
Inscription : Sep 2024
Réputation :
11
Voir si pas de soucis de soudure entre GPIO qui pilote le triac et GPIO pour la mesure Linky.
Idéalement un coup d oscillo …
Messages : 15
Sujets : 2
Inscription : Aug 2024
Réputation :
0
Avez-vous le schéma (ou à défaut référence ou autre) de votre interface Linky <-> ESP32 ?
12 x AIKO 440W Full black A-MAH54MB
3 x HOYMILES HMS2000-4T
OpenDTU