03-12-2024, 03:26 PM (Modification du message : 03-12-2024, 03:28 PM par rolrider.)
Citation : je ne sais pas comment le zc du dimmer est faite, si une bonne ame ayant un montage dimmer pouvait te donner la tension prise avec un voltmètre…
j'ai un dimmer 24A de chez robotdin, je viens de le monter sur un ESP32 pour voir.
le signal Zc ce sont des impulsions, avec un voltmètre, on vois pas grand chose, j'ai 0.25VDC (calibre 2V) entre gnd et Zc (gpio23) avec la sortie sur ON et même chose avec la sortie sur Off (logique)
et 3.31VDC entre vcc et gnd du dimmer (qui provient de l'ESP32)
04-12-2024, 01:14 AM (Modification du message : 04-12-2024, 01:16 AM par rolrider.)
ce que je peux rajouter pour vérifier la présence du signal Zc (testé sur le robotdyn 24A chez moi)
--j'ai raccordé Vcc/GND/ de ESP32 sur le robotdyn (pas les gpio22/23)
--alimenté le 230VAC sur le robotdyn
--relié une led avec une résistance en série 1K entre le signal Zc du robotdyn et le Vcc (3.3) (en respectant la polarité pour la led, cathode de la led sur Zc )
avec la présence du secteur......la led est allumé, le signal Zc est donc présent (avec un signal de 100Hz on la voit allumée)
sans le secteur ..........la led est éteinte (pas de signal Zc)
Bon,
Finalement le problème n'était pas du à un soudure.
J'ai bien repris les soudures mais en remontant j'ai inverser Zc et Pulse et du coup j'ai cru que cela fonctionnait puisque je n'avais plus l'erreur 'pas de triac', par contre le Triac restait ouvert à 100% en permanence. (Je n'ai pas manqué d'eau chaude !!)
Mais ........... j'ai trouver pourquoi ce la ne fonctionnait pas avec la V12, j'avais inversé sur le Triac l'entrée et la sortie Phase.
Par contre ce qui est surprenant c'est que cela fonctionnait avec la V3 avec le même montage.