Détection fin de chauffe avec jsy-184
#11
Merci à tous...
Je vais chercher et je reviendrai !
Routeur V14.22 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
8 Pnx Trinasolar Vertex S pour 3400 Wp - CE mono stéatite 3kW
Répondre
#12
Bonjour,
peux être une solution: de temps en temps, couper ou forcer le routage du chauffe-eau (un court instant) et voir si la consommation globale de la maison varie.
--> si elle ne varie pas, c'est que le chauffe-eau a atteint sa température Cool 
encore bravo pour cette réalisation
Répondre
#13
Mon idée de base est d'éviter l ajout de matériel comme une sonde, et surtout d'éviter un petit complément de charge la nuit si le chauffe-eau était complet en journée, afin de pouvoir plus charger le lendemain le chauffe-eau en routage.
Bien sûr si le lendemain il ne fait pas beau (fin de charge non attend), il finira sa charge la nuit( car ça fera plus de 24 heures qu'il a pas été chargée totalement).

Je pense avoir trouvé comment détecter la fin de la charge du chauffe-eau.
Je crée un second relais (qui n'existe pas) en routage toute la journée avec un seuil de par exemple -200 w.
Le premier relais est un seuil de 0 watt.
Pour le relais 1 dans l'action on dit de tenir compte du relais 2, 2; il se déclenchera si le temps équivalent est inférieur par exemple à 2 minutes.(Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de surplus et que chauffe-eau demandait toujours à charger la journée).
Est-ce que je me trompe, ça doit marcher ? Donc ça pourrait marcher pour n'importe quelle source de mesure ?
Esp32 wroom avec ui2 et Ssr en construction pas de PV
Répondre
#14
En ajustant les paramètres des deux relais, pour simuler le phénomène que je voulais, ça a marché.

Bravo André, il y a tellement d'options possibles, on trouve toujours une solution à ce que l'on veut faire.

Merci.
Esp32 wroom avec ui2 et Ssr en construction pas de PV
Répondre
#15
Bonne idée. 
Tu peux passer tes paramètres?

H
Répondre
#16
Ci joint la capture avec l action ON du relais 1 avec condition du relais 2.


Pièces jointes Miniature(s)
   
Esp32 wroom avec ui2 et Ssr en construction pas de PV
Répondre
#17
(23-12-2024, 11:07 PM)Laurent53 a écrit : Ci joint la capture avec l action ON du relais 1 avec condition du relais 2.

Bjr,
Pourrais-tu publier la capture de la fenêtre de la prog du Relais 1 ?
Merci !
Routeur V14.22 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
8 Pnx Trinasolar Vertex S pour 3400 Wp - CE mono stéatite 3kW
Répondre
#18
Bonjour,

Je reviens sur ce sujet car en // de Laurent53 qui a trouvé une solution, j'ai continuer à chercher.
Sujet abordé également ici : https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-894.html
Cette solution fonctionne parfaitement mais oblige à faire un peu de réinjection réseau, ce que je ne veux pas.

Sans réécrire tout le post, l'idée est de savoir si le solaire de la veille a permit d'avoir un CE "plein" avec chauffe coupée par le thermostat du CE et tout ça sans sonde de température !
En fonction, on déclenche ou pas une chauffe complémentaire la nuit.

Dans les plannings de routage, comme Laurent53, j'ai créé un relais virtuel.

   

Pendant les heures d'ensoleillement, l'action ON 100% du relais est liée au Triac de routage. Le Triac passe à 100% d'ouverture quand le CE est plein et que son thermostat coupe. H du relais va donc s'incrémenter à partir de là. Je coupe le comptage s'il tombe en-dessous de 98%. On pourrait très bien le laisser ON mais c'est juste pour avoir une idée de l'ensoleillement !

   

La nuit, ma plage horaire ON 100% de 4:30 à 6:00 du CE est liée au relais virtuel. Elle est vraie si H < 0:02 ce qui met le CE en chauffe si la veille mon Triac n'a pas atteint 100% (H=0). J'ai fait plusieurs essais et il n'y a jamais eu de 100% d'ouverture < 2 minutes ! On peut mettre 90% dans l'action au-dessus pour être certain d'avoir du temps cumulé > 2'

   

Résultats encourageants en hiver... Vivement le printemps !

   
Routeur V14.22 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
8 Pnx Trinasolar Vertex S pour 3400 Wp - CE mono stéatite 3kW
Répondre
#19
Bonjour,
vous dites : "Le Triac passe à 100% d'ouverture quand le CE est plein et que son thermostat coupe"
En fonction de l'installation ce n'est pas forcement vrai, si le surplus est supérieur à la puissance du CE alors le Triac va s'ouvrir à 100% et ce quelque soit la température de l'eau à l’intérieur du CE.
Répondre
#20
(24-01-2025, 11:25 AM)Mike a écrit : Bonjour,
vous dites : "Le Triac passe à 100% d'ouverture quand le CE est plein et que son thermostat coupe"
En fonction de l'installation ce n'est pas forcement vrai, si le surplus est supérieur à la puissance du CE alors le Triac va s'ouvrir à 100% et ce quelque soit la température de l'eau à l’intérieur du CE.

C'est vrai... Je parlais de mon installation...
CE de 3 kW et onduleur de 3 KW.
Avec la conso de la maison, je ne produit jamais assez pour que le surplus dépasse ce que le CE peut consommer !
Je réviserai ma copie si j'augmente ma surface !
Routeur V14.22 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
8 Pnx Trinasolar Vertex S pour 3400 Wp - CE mono stéatite 3kW
Répondre