Reset pour un fonctionnement de quelques secondes
#1
Bonjour,

Avant de vous exposer mon soucis, je tiens à remercier André et vous tous qui apportez votre expertise.
Je n'ai pas de connaissance dans ce domaine, mais imagine aisément la somme de travail qui en découle.
Merci pour tout cela!

Mon installation photovoltaïque récente est géré par la passerelle Enphase envoy S metered.
Le but est de délester le surplus de production dans mon chauffe eau.

J'ai donc suivi la liste de course d'André  :
ESP32 avec antenne déportée
Triac 16A
Alim 5V 25W
2 LED 10mm

Un fois câblé et configuré, j'ai laissé le système fonctionner à vide (sans connexion au chauffe eau) durant 2 jours avec la V12.06 =>Aucun dysfonctionnement.

Hier matin, j'ai installé l'ensemble dans mon garage tout près du tableau électrique. Cette fois-ci en raccordant la partie puissance du triac.

C'est à partir de ce moment que les problèmes ont commencé.
Jusqu'à présent j'ai passé des heures d'essais, d'install de divers version, de paramétrages et de recherches sur ce forum.En vain.

Voici un résumé:

N'ayant pas d'ordi portable, je ne peux hélas pas voir les logs lorsqu'il est dans son boitier dans le garage.
Le fait est que l'ESP32 fonctionne uniquement et aussitôt aprés un hard reset (bouton) et ceux durant 20 à 30 secondes
A ce moment précis, je peux m'y connecter, et le triac fonctionne normalement. Puis plus rien.
Mon ESP32 seul, branché par exemple sur une batterie externe, fonctionne parfaitement...

J'ai bien sûr installé la V13 tout juste mise en ligne ce matin, mais rien y fait!
J'ai aussi mis du papier d'allu entre le triac et l'ESP32 pour le protéger des rayonnements.

Ce dysfonctionnement me fait un peut peur par son étrangeté et que je n'ai rien vu de pareil sur ce forum.

Avez-vous une idée?
Quelles informations supplémentaires voulez-vous?

Régis


Pièces jointes Miniature(s)
           
Répondre
#2
Bonjour  Régis,

Beau travail!
Tu n'as peut être de pc portable mais tu as bien un smartphone, non?
Si oui en connexion wifi et dans ta page web tu tapes l'ip de ton RMS.
Enfin à la page "Données brutes" voir le journal.
A+
RMS V12, UxI Chauffage soufflant + CE Thermodynamique
6 X 500Wc Dualsun Half-cut Black, Domoticz
Répondre
#3
Salut
quelle puissance le chauffe eau ?
le triac est déporté ou sur son radiateur d'origine ?

des copies ecrans des parametres ?
Répondre
#4
Bonjour,

Merci pour vos réponses.

Préparation des fêtes obligent, je n’ai pas eu le tps d’essayer de faire des copies d'écrans sur la page données brut comme me l’a proposé CF8929.

Ce n’est pas évident car la connexion via le Wi-Fi est de 20 à 30 secondes. Je m’y pencherai après le 25 .
Grostoto, mon chauffe eau fait 22kW donc 9,6A pour un triac de 16A.
Je n’ai pas déplacé le triac, ni remplacer le radiateur.

Une chose importante. J’ai constaté que mon chauffe eau a une régulation électronique ACI. J’espère que les quelques trames du triac n’ont pas endommagé son électronique.
Une modification électrique du chauffe-eau s’impose donc!

Ceci n’explique pas que je sois obligé de faire à chaque fois un reset pour retrouver un dialogue d’une vingtaine de secondes.

Bonne veille de Noël ?

Régis
Répondre
#5
Bonjour,
Oui, si tu as un Cumulus avec thermostat elect, une modif s'impose.
lis le très bon article d'André suivant qui devrait t'éclairer sur ce point en particulier
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...auffe-eau/
Allez , tu y est presque, .. ;-) et bonnes fêtes !
Gilles
Config : 3 routeurs F1ATB en V12_06 - mode Triacs 
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W +Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision Domotique : Home Assistant via Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne 95 %
Répondre
#6
Bonjour, pour la connexion WiFi il serait préférable de positionner l'antenne comme sur la première photo et non collée au mur !
Courage, ça va forcément marcher un de ces jours, déjà avec les conseils précédents et la modif du CE qui s'impose !
Joyeux Noel
Cdlt
Routeur Solaire V12.6 Modifié pour 2 modules JSY-194-MT (affichage puissances onduleurs)
Ballon 1800W commandé par Triac + relais fil pilote mode ECO radiateurs
1 ESP32 déporté pour mesure température extérieure.
1 onduleur SMA 1050Wc - 1 onduleur SOLAX Hybride 6200Wc - 2 Batteries de 3 kWh 
 

Répondre
#7
Peu de chance d endommagement du CE électronique, c est du robuste et de l électronique basique sans microprocesseurs
Courage tu es sur la bonne voie. Pour le wifi au garage on verra avec le niveau mais y a des solutions. Wifi extender, cpl etc etc, mais chaque chose en son temps.
A ta place je commencerai deja à tout connecter et paramètrer tranquillement au chaud dans la maison.
Et quand toute la partie commande/mesure esp wiifi fonctionne, tu transfères le tout sous le CE
Répondre