Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Perte de données température
#1
Bonsoir, 

J'ai un routeur pour piloter ma production d'eau chaude. J'ai installé 2 sonde DB1820 pour pouvoir ajuster ma production en fonction de la température.
Mon problème est que le système fonctionne un moment et ensuite de manière intempestive la donnée de température est perdue ou alors affiche 0°C ou 2°C
Merci par avance pour vos conseils


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#2
Bonjour
quelle version de routeur ?
Répondre
#3
(30-12-2024, 12:57 AM)grostoto a écrit : Bonjour
quelle version de routeur ?

Je suis en version 12.06

Merci  Smile

(30-12-2024, 08:21 AM)Lolo69 a écrit : Mauvaise soudure au niveau des sondes , ou résistance trop grande.
Quelle longueur de cable sur les sondes ?

J'ai utilisé une résistance de 4.7Kohm. Je vais recontrôler mes soudures.....
La longueur de câble est approximativement de 1ml.

Merci  Wink
Répondre
#4
Bonjour à tous,

Problème à priori résolu. Ça fait 2 jours que je n'ai pas eu de problèmes.
Le soucis était sur un capteur de température défaillant.
Je l'ai changée et tout est nickel.
Merci à tous pour vos réponses.
Répondre
#5
(05-01-2025, 07:22 PM)Lolo69 a écrit : Ca arrive souvent que les sondes « pas cheres » arrivent avec la meme adresse , ce qui met la pagaille sur le bus oneWire.
Potentiellement la sonde « écartée » n est pas défectueuse mais simplement avec la meme adresse que ta première sonde.

Info intéressante bonne à savoir  .. 
Ya t-il un moyen de connaitre l'adresse d'une sonde sur le bus oneWire ?
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.11 - 2 en mode Triacs + 1 routeur mobile en mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne 98 % depuis l'usage des routeurs f1atb Smile
Répondre
#6
Merci Lolo69
très clair ton explication ainsi que le code;-) !
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.11 - 2 en mode Triacs + 1 routeur mobile en mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne 98 % depuis l'usage des routeurs f1atb Smile
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)