gestion ventilateur dimmer
#1
Bonjour, je rencontre un "problème" sur le parametrage du ventilateur du triac de chez robotdyn 40A.
Mon installation UxIx2 avec le ventilateur du triac piloté par une sonde de température sur le radiateur et sur le gpio 17 comme indiqué dans la doc. J'ai paramétré une action "ventilateur triac" en on/off et température 25°, dans la selection action : "off - on - routage on/off" je n'arrive à faire fonctionner le ventillo que en "on" et dans l'etat des actions il est continuellement indiqué on et la diode verte clignote constamment comme si une action était toujours en cours mais pas active. Avec le routage on/off il tourne en off et est éteint en on.
De plus l'action actuellement ne peut pas être forcée et il me semble que la consigne <>25° est inversée. Le compteur tourne du coup en continu.
Est-ce que j'ai pu inversé un cable ? est-ce que le 2N2222A est "polarisé" ? et pourrait inverser les commandes et les consignes ?
en pièces jointes une captures des actions et du montage (le gpio22 est déplacé sur le 17)
   
   
     
Répondre
#2
Bonjour,
Pour l'action "Ventilateur Triac" il vous faut le paramètre "sortie on" à 3.3V au lieu de 0.
Vous voulez que le ventilo tourne des que la température est au dessus de 25 si je comprends bien, du coup il faut que la condition sur la température soit "t > 25" et non "t < 25". Cette valeur me parait un peu basse, vous pouvez laisser comme ça pour le moment et voir à l'usage.
Concernant la temporisation je la laisserai à 0 dans un premier temps et si vous constatez des oscillations alors vous pourrez essayer de l'ajuster.
Répondre
#3
merci pour votre retour, je vais essayer demain les modifications

pour la temperature il me semblait bien que la valeur était inversée mais lorsque je met l'inverse le ventillo tourne en dessous de 25° et s'arrête à 25° d'où mon interrogation sur un sens possible de montage du 2N2222A mais peut-être dû au 0V en lieu et place du 3.3V ? Actuellement pour forcer le démarrage du ventilo il faut mettre off sur la page d'acceuil.

pour ne pas avoir la diode verte qui clignote constamment est-il possible de parametrer l'action en routage on/off ? et si oui quelles sont les valeurs de puissance par exemple ?

Le routeur est installé dans une cave où il fait actuellement 15°, j'avais mis 25° pour les tests mais évolutif. Pour la temporisation il s'agissait de limiter les allumage-extinction, je vais installer prochainement la v13.0x si j'ai bien compris on peut parametrer des hysterisies.

je débute dans le monde des routeurs solaires (installation en décembre), je vous remercie encore pour votre aide,
bonne soirée

Problème résolu
En mettant 3,3V à la place de 0V et la température dans "le bon sens" tout fonctionne correctement et non à l'inverse.
Le forçage sur la page d'accueil est opérationnel et la diode verte n'est plus constamment allumée.
Encore merci et bonne soirée