Messages : 71
Sujets : 2
Inscription : Jun 2024
Réputation :
11
04-01-2025, 01:23 AM
(Modification du message : 04-01-2025, 01:28 AM par Raphael591.)
Routeur avec Triac, CE 2500w. Shelly pro em50 pour les mesures. Kit PV pnp 2 kW. Home assistant
Messages : 128
Sujets : 4
Inscription : Nov 2024
Réputation :
17
Oui, c'est tout bon. On a donc:
sonde 0 paramétrée: 2ème sonde = pince 1
sonde 1 paramétrée: 2ème sonde = pince 2
sonde 2 paramétrée: 2ème sonde = pince 0
Merci Raphaël :-)
Messages : 36
Sujets : 0
Inscription : Dec 2024
Réputation :
5
Nickel ça fonctionne parfaitement merci bcp d’avoir pris le tps de corriger.
Bon We à vous deux, on va monter le routeur maintenant que la mesure fonctionne
Messages : 7
Sujets : 0
Inscription : Oct 2024
Réputation :
0
Bonjour
Si je ne me trompe pas , le programme fait la moyenne des 3 phases.
Il est pas prévu d’avoir 3 mesures differentes.
Bonne journée
Messages : 71
Sujets : 2
Inscription : Jun 2024
Réputation :
11
(04-01-2025, 11:39 AM)cetin.s a écrit : Bonjour
Si je ne me trompe pas , le programme fait la moyenne des 3 phases.
Il est pas prévu d’avoir 3 mesures differentes.
Bonne journée
Faux, si tu mets sonde a 3 on prends les 3 sondes (triphasé) mais le 3em peut être configuré en mono. Dans ce cas il suffit de sélectionner la sonde 0 1 ou 2.
Routeur avec Triac, CE 2500w. Shelly pro em50 pour les mesures. Kit PV pnp 2 kW. Home assistant
Messages : 938
Sujets : 30
Inscription : May 2024
Réputation :
98
J'ai mis la dernière version de Raphael591 en ligne dans la version 13.02 du routeur. Merci pour cette mise à jour.
André
Messages : 938
Sujets : 30
Inscription : May 2024
Réputation :
98
Dash
J'ai mis votre version Pro3EM dans la prochaine version du routeur, la V14.10 qui devrait sortir prochainement.
André