Messages : 36
Sujets : 0
Inscription : Dec 2024
Réputation :
5
03-01-2025, 02:32 PM
(Modification du message : 03-01-2025, 05:23 PM par Isaak.)
bonjour
oui reset à chaque fois..et rien n'y fait le routeur reste sur le voie 1 quelque soit la valeur que je rentre dans les paramètres....
dans la page d'accueil, les données oscillent entre la voie 0 er la voie 1 .... vraiment bizarre alors que j'ai mis 2 dans la voie à relever... de toute façon 0,1 ou 2 j'ai à chaque fois la meme chose....
Messages : 74
Sujets : 2
Inscription : Jun 2024
Réputation :
11
03-01-2025, 11:52 PM
(Modification du message : 04-01-2025, 12:18 AM par Raphael591.)
(03-01-2025, 11:23 PM)Isaak a écrit : je te confirme que chez moi ça oscille dans le tableau aussi entre 0 et 1
j'ai inversé les sondes mais j'ai tjs alternance de 0 et 1
Quelqu'un peut tester ce correctif, ça devrait être corrigé.
C'est moi qui avait codé cette partie, mais je ne dispose pas de 3em.
Lien V13 pour test + source modifié pour André :
https://uploadnow.io/fr/share?utm_source=RhC7mxH
NB : Le routeur devrait affiché une seconde sonde.
[img][url=https://ibb.co/bLST9Wy]
Routeur avec Triac, CE 2500w. Shelly pro em50 pour les mesures. Kit PV pnp 2 kW. Home assistant
Messages : 159
Sujets : 5
Inscription : Nov 2024
Réputation :
21
04-01-2025, 12:25 AM
(Modification du message : 04-01-2025, 12:41 AM par Chris.)
Je te confirme que ça n'oscille plus comme avant.
J'utilise la sonde 0; la 2ème sonde (1) apparait bien: pour mon paramétrage tout est ok.
Par contre, si je mets 2 en sonde, j'ai des données incohérentes (je ne rattache les compteurs de Données Maison à rien) et ça oscille pour la 2ème.
Messages : 74
Sujets : 2
Inscription : Jun 2024
Réputation :
11
04-01-2025, 01:23 AM
(Modification du message : 04-01-2025, 01:28 AM par Raphael591.)
Routeur avec Triac, CE 2500w. Shelly pro em50 pour les mesures. Kit PV pnp 2 kW. Home assistant
Messages : 159
Sujets : 5
Inscription : Nov 2024
Réputation :
21
Oui, c'est tout bon. On a donc:
sonde 0 paramétrée: 2ème sonde = pince 1
sonde 1 paramétrée: 2ème sonde = pince 2
sonde 2 paramétrée: 2ème sonde = pince 0
Merci Raphaël :-)
Messages : 36
Sujets : 0
Inscription : Dec 2024
Réputation :
5
Nickel ça fonctionne parfaitement merci bcp d’avoir pris le tps de corriger.
Bon We à vous deux, on va monter le routeur maintenant que la mesure fonctionne
Messages : 74
Sujets : 2
Inscription : Jun 2024
Réputation :
11
(04-01-2025, 11:39 AM)cetin.s a écrit : Bonjour
Si je ne me trompe pas , le programme fait la moyenne des 3 phases.
Il est pas prévu d’avoir 3 mesures differentes.
Bonne journée
Faux, si tu mets sonde a 3 on prends les 3 sondes (triphasé) mais le 3em peut être configuré en mono. Dans ce cas il suffit de sélectionner la sonde 0 1 ou 2.
Routeur avec Triac, CE 2500w. Shelly pro em50 pour les mesures. Kit PV pnp 2 kW. Home assistant