Bug sur forçage conditionnel de nuit
#1
Bonjour à tous,

J'ai mis en place une mise en route conditionnelle pour forcer le CE pendant 1h30 la nuit si l'ouverture équivalente H de la veille est < 2:00
fonctionnement impeccable depuis fin novembre en V12.06 et depuis le 28 décembre en V13.00.
Cette nuit,, il n'y a pas eu de chauffe, ou juste un démarrage/arrêt alors que H de la veille = 1:56 (et pas 2:00)

Bug informatique ?
1:56 trop proche de 2:00 ?

Quelqu'un a-t-il déjà constaté un tel dysfonctionnement ?


Pièces jointes Miniature(s)
       
Routeur V13.01 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
Trinasolar Vertex S 3400 Wp - CE mono stéatite 3kW
Répondre
#2
En forcant à 100% en partant de 1h56 il faut que 4mn pour que la condition devienne fausse.
On voit bien sur ton historique le passage à 100 pendant un court instant
Globalement si ton eau n a pas le temps de chauffer en 2h il faut augmenter sensiblement ton seuil et le passer à 3. L eau ne pourra pas etre « trop » chaude car ton thermostat CE va couper
Répondre
#3
(02-01-2025, 08:14 PM)Lolo69 a écrit : En forcant à 100% en partant de 1h56 il faut que 4mn pour que la condition devienne fausse.
On voit bien sur ton historique le passage à 100 pendant un court instant
Globalement si ton eau n a pas le temps de chauffer en 2h il faut augmenter sensiblement ton seuil et le passer à 3. L eau ne pourra pas etre « trop » chaude car ton thermostat CE va couper

Je n'avais pas compris que le temps programmé était un complément à H !
Je pensais simplement que si la condition H n'était pas remplie, ce qui est le cas ici, le passage à 100% se faisait sur toute la durée de la plage horaire programmée. Ici 1:30 !

En d'autre termes simples :
Plage horaire du planning de routage de 4:30 à 6:00
Routage ON 100%
Condition d'activation H < 2:00

Pour moi, logiquement cela veux dire :
Si H < 2:00 (L'ouverture équivalente 100% du triac n'atteint pas les 2 heures)
Alors la condition est vrai et le triac passe à ON 100% pendant le temps de la plage horaire de 1:30 (Pour être certain d'avoir de l'eau chaude pour le matin)

Si cette activation est un complément à H, alors il faut arriver à déterminer ce que l'on a puisé d'eau chaude le soir pour compléter le matin !
Ou mettre un forçage inconditionnel !
Le mieux est une sonde de température bien entendu, mais je voudrais m'en sortir sans !

Je vais faire d'autres essais

Merci encore
Routeur V13.01 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
Trinasolar Vertex S 3400 Wp - CE mono stéatite 3kW
Répondre
#4
Salut
j'ai un forçage inconditionnel, le thermostat coupe tout seul quand c'est chaud.
Répondre
#5
(03-01-2025, 02:30 AM)Charmusien a écrit :
(02-01-2025, 08:14 PM)Lolo69 a écrit : En forcant à 100% en partant de 1h56 il faut que 4mn pour que la condition devienne fausse.
On voit bien sur ton historique le passage à 100 pendant un court instant
Globalement si ton eau n a pas le temps de chauffer en 2h il faut augmenter sensiblement ton seuil et le passer à 3. L eau ne pourra pas etre « trop » chaude car ton thermostat CE va couper

Je n'avais pas compris que le temps programmé était un complément à H !
Je pensais simplement que si la condition H n'était pas remplie, ce qui est le cas ici, le passage à 100% se faisait sur toute la durée de la plage horaire programmée. Ici 1:30 !

En d'autre termes simples :
Plage horaire du planning de routage de 4:30 à 6:00
Routage ON 100%
Condition d'activation H < 2:00

Pour moi, logiquement cela veux dire :
Si H < 2:00 (L'ouverture équivalente 100% du triac n'atteint pas les 2 heures)
Alors la condition est vrai et le triac passe à ON 100% pendant le temps de la plage horaire de 1:30 (Pour être certain d'avoir de l'eau chaude pour le matin)

Si cette activation est un complément à H, alors il faut arriver à déterminer ce que l'on a puisé d'eau chaude le soir pour compléter le matin !
Ou mettre un forçage inconditionnel !
Le mieux est une sonde de température bien entendu, mais je voudrais m'en sortir sans !

Je vais faire d'autres essais

Merci encore
Bonjour, 
Pour moi ca fonctionne bien comme tu le décrit :
"Si H < 2:00 (L'ouverture équivalente 100% du triac n'atteint pas les 2 heures)
Alors la condition est vrai et le triac passe à ON 100% pendant le temps de la plage horaire de 1:30 (Pour être certain d'avoir de l'eau chaude pour le matin)
"

Et pour toi aussi ou tes essais ont montrés autre chose ?
Config : 3 routeurs F1ATB en V13_01 - mode Triacs 
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W +Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision Domotique : Home Assistant via Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne 95 %
Répondre
#6
(06-01-2025, 09:58 AM)Sgb31 a écrit :
(03-01-2025, 02:30 AM)Charmusien a écrit :
(02-01-2025, 08:14 PM)Lolo69 a écrit : En forcant à 100% en partant de 1h56 il faut que 4mn pour que la condition devienne fausse.
On voit bien sur ton historique le passage à 100 pendant un court instant
Globalement si ton eau n a pas le temps de chauffer en 2h il faut augmenter sensiblement ton seuil et le passer à 3. L eau ne pourra pas etre « trop » chaude car ton thermostat CE va couper

Je n'avais pas compris que le temps programmé était un complément à H !
Je pensais simplement que si la condition H n'était pas remplie, ce qui est le cas ici, le passage à 100% se faisait sur toute la durée de la plage horaire programmée. Ici 1:30 !

En d'autre termes simples :
Plage horaire du planning de routage de 4:30 à 6:00
Routage ON 100%
Condition d'activation H < 2:00

Pour moi, logiquement cela veux dire :
Si H < 2:00 (L'ouverture équivalente 100% du triac n'atteint pas les 2 heures)
Alors la condition est vrai et le triac passe à ON 100% pendant le temps de la plage horaire de 1:30 (Pour être certain d'avoir de l'eau chaude pour le matin)

Si cette activation est un complément à H, alors il faut arriver à déterminer ce que l'on a puisé d'eau chaude le soir pour compléter le matin !
Ou mettre un forçage inconditionnel !
Le mieux est une sonde de température bien entendu, mais je voudrais m'en sortir sans !

Je vais faire d'autres essais

Merci encore
Bonjour, 
Pour moi ca fonctionne bien comme tu le décrit :
"Si H < 2:00 (L'ouverture équivalente 100% du triac n'atteint pas les 2 heures)
Alors la condition est vrai et le triac passe à ON 100% pendant le temps de la plage horaire de 1:30 (Pour être certain d'avoir de l'eau chaude pour le matin)
"

Et pour toi aussi ou tes essais ont montrés autre chose ?

Bonjour,

Comme le disait Lolo69, la variable H s'incrémente de 6:00 à 6:00 le lendemain jusqu'à sa RAZ.
Donc, tous les contributeurs de H sont pris en compte... Que ce soit du solaire, du routage, de la marche forcée, etc...

J'ai donc changé ma condition (de 2:00 à 3:00)...

De plus, j'ai mis en place un forçage inconditionnel "anti-légionellose" avec forçage 100% de 0:30 à 4h30 que j'active une fois par semaine.
Avec ce temps d'ouverture du triac à 100%, je suis certain que c'est le thermostat du CE qui va couper.

A ce propos, il serait bien d'avoir un calendrier mais j'ai vu que le sujet est traité là https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-347.html.

On voit bien qu'après les 4h d'ouverture du triac à partir de 0:30, la deuxième plage horaire à partir de 4:30 ne s'est pas déclenchée comme la veille car H > 3:00

En conclusion, la sonde de température est presque indispensable si on veut piloter finement !

Et puis aussi, il faudrait pouvoir couper l'ouverture forcée du triac quand le thermostat du CE coupe pour arrêter d'alimenter H...
J'aimerais y arriver sans sonde de température. Sujet abordé ici https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-838.html mais je n'y arrive pas (Je suis en UxI). Pas tout compris certainement !

A+


Pièces jointes Miniature(s)
               
Routeur V13.01 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
Trinasolar Vertex S 3400 Wp - CE mono stéatite 3kW
Répondre
#7
Bonjour

A lire, doit fonctionner en uxi aussi
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-838-page-2.html
Esp32 wroom avec ui2 et Ssr en construction pas de PV
Répondre
#8
(06-01-2025, 02:03 PM)Laurent53 a écrit : Bonjour

A lire, doit fonctionner en uxi aussi
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-838-page-2.html

Merci Laurent53,
Ton système ne peut fonctionner que si l'on fait de la réinjection réseau et que le H du relais 2 est incrémenté au delà de 0:02.
Dans le cas d'une optimisation complète de la production sans jamais réinjecter, ça ne fonctionne pas !
A moins que je n'ai pas tout compris !
Routeur V13.01 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
Trinasolar Vertex S 3400 Wp - CE mono stéatite 3kW
Répondre
#9
Mon relais 1 a seuil à 0, donc pas de réinjection réseau.
Si mon chauffe-eau a fini sa recharge grâce au soleil forcément je vais avoir du surplus qui va aller dans le réseau.
Je le détecterai via mon relais 2 pour forcer ou pas la marche à on forcé du relais 1.
Esp32 wroom avec ui2 et Ssr en construction pas de PV
Répondre
#10
(06-01-2025, 03:14 PM)Laurent53 a écrit : Mon relais 1 a seuil à 0, donc pas de réinjection réseau.
Si mon chauffe-eau a fini sa recharge grâce au soleil forcément je vais avoir du surplus qui va aller dans le réseau.
Je le détecterai via mon relais 2 pour forcer ou pas la marche à on forcé du relais 1.

C'est bien ce que je dis ! Sans réinjection réseau d'au moins 200W pendant au moins 2 minutes, pas de détection que la recharge complète du CE s'est faite par le solaire...

De mon côté, pas un seul W ne va chez EDF... JAMAIS ! Donc je vais encore chercher !
Routeur V13.01 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
Trinasolar Vertex S 3400 Wp - CE mono stéatite 3kW
Répondre