bonjour
as tu consulté cette page
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...rametrage/
ps: oui la flèche indique que tu donnes des electrons sur le reseau (pour les voisins).
Messages : 74
Sujets : 15
Inscription : Sep 2024
Réputation :
1
Bonjour à la communauté et oui encore moi avec ma question.
Sur la base des quelques retour vraiment pas nombreux et ceci malgré 389 lectures.
J'ai essayé de faire un tableau qui pourrait aider au choix en fonction de sa configuration personnelle
Sur la base des paramètres actuels
Un talon de 200
Un CE de 2000
J'ai fait une simulation sur plusieurs valeurs de production.
En fonction de c'est informations et de la valeurs pw j'ai déduit la valeur qui se dirige vers le SSR.
J'attends de vous vos commentaires et voudrai savoir si j'ai bien compris vos retour.
Dans le cas ou je suis encore à coté de la plaque pouvez vous corriger ce tableau voir le modifier.
Pour moi un tableau est plus claire qu'une explication de texte qui est soumise à interprétation.
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | pw |Vers le SSR |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|Production |Talon |CE |Vers | -300| -200| -100| -10| 0| 10| 100| 200| 200| 300| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|0 | | | | | | | | 0| | | | | |rien car pas de production |
|--------------| | | |------|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|-------|-----------------------------------------|
|100 | | | | | | | | 0| | | | | |rien car inferieure au talon |
|--------------| 200 |2000 | SSR |-------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|-----------------------------------------|
|500 | | | | 0| 100| 200| 290| 300| 300| 300| 300| 300| 300|max 300 car talon 200 |
|--------------| | | |-------|-------|------|------|------|-- ---|-----|--------|-------|------|-----------------------------------------|
|1000 | | | | 500| 600| 700| 790| 800| 800| 800| 800| 800| 800|max 800 car talon 200 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
1 UxIx2 avec 1 SSR pour Chauffe Eau 200l standard
Pv 2 panneaux 480W TOPCON + onduleur HOYMILES HMS-1000
Domotique: WES Cartelectronic, Jeedom
Messages : 198
Sujets : 3
Inscription : Aug 2024
Réputation :
-169
tout tableau me parrait correcte, tu as compris le principe.
c'est le pb de ce systeme de mesure linky, quand on est en cacsi il y a ou forcement de la conso réseau ou du don réseau, car ton talon oscille au grès des différents usages de ta maison (un frigo qui s'allume par exemple)..
donc si tu mets un talon à 200, et que tu consommes réellement que 150, alors tu donneras 50w de ta prod à edf.
et inversement, avec le même talon à 200, mais que tu consommes réelement 250, alors ton cheauffe eau consommera 50w sur le réseau.
le systeme de mesure linky n'est correctement que pour ceux qui revendent une parti de leur production (index injection actif).
Pour que ton routeur face le taff correctement (équilibre 0w consommé / 0w offert), il te faut un autre systeme de mesure (personnellement, je préfère le UXI2).
Messages : 36
Sujets : 0
Inscription : Dec 2024
Réputation :
5
+1 avec Llol69, le shelly fonctionne très bien et très précis, je compare avec les relevés Enedis et je suis tjs à qqes Wh près dans le tir, il y a tjs un petit écart entre les Wh injectés ( le shelly semble en compter plus) et du coup me compte moins de Wh consommés mais la somme produits + injectés du Shelly et exactement la meme que le Linky
Messages : 352
Sujets : 26
Inscription : Jun 2024
Réputation :
16
+1 également en faveur du Shelly, fiable et très précis..
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.11 - 2 en mode Triacs + 1 routeur mobile en mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne 98 % depuis l'usage des routeurs f1atb
Messages : 74
Sujets : 15
Inscription : Sep 2024
Réputation :
1
13-01-2025, 09:30 AM
(Modification du message : 13-01-2025, 09:41 AM par Nanoux_14.)
(12-01-2025, 10:46 PM)grostoto a écrit : tout tableau me parrait correcte, tu as compris le principe.
c'est le pb de ce systeme de mesure linky, quand on est en cacsi il y a ou forcement de la conso réseau ou du don réseau, car ton talon oscille au grès des différents usages de ta maison (un frigo qui s'allume par exemple)..
donc si tu mets un talon à 200, et que tu consommes réellement que 150, alors tu donneras 50w de ta prod à edf.
et inversement, avec le même talon à 200, mais que tu consommes réelement 250, alors ton cheauffe eau consommera 50w sur le réseau.
le systeme de mesure linky n'est correctement que pour ceux qui revendent une parti de leur production (index injection actif).
Pour que ton routeur face le taff correctement (équilibre 0w consommé / 0w offert), il te faut un autre systeme de mesure (personnellement, je préfère le UXI2).
Bonjour.
Si tu remontes au post#7
------------------
J'ai un Esp sur le Linky juste pour mesurer ma consommation total, pas de production à l'affichage car pas de contrat
J'ai un esp avec un UxIx2 et mon SSR une sonde 1 direct sur ma production et l'autre sonde 2 après mon SSR pour voir l'injection vers mon CE.
Pour moi sauf erreur c'est cet Esp qui fait le travail
--------------------
Tu peux donc voir que mon élément principal pour le travail et l' UxIx2, le Linky est juste la pour me remonter ma conso total et quelques autres paramètres du genre HP/HC.
Dans ce post tu écris
------------------------------
Pour que ton routeur face le taff correctement (équilibre 0w consommé / 0w offert), il te faut un autre systeme de mesure (personnellement, je préfère le UXI2).
---------------------------------
Pour moi le programme lit des infos, sauf pour peut être pour le cas du linky sans contrat.
Donc indépendant du moyen de mesure ces le programme qui fait le travail.
Le bon choix du PW déterminera le résultat
Je cherche juste à avoir un tableau qui détermine clairement les choix à prendre en fonction de ses attentes et indépendamment du moyen de mesure.
Donc un truc clair et compréhensible par toutes les personnes comme moi qui n'ont pas de compétences particulières dans le domaine électronique
Bonjour.
Globale il y a juste grostoto qui donne une réponse sur si le tableau est correcte ou pas.
Merci aux autres intervenants qui donnent un avis sur le choix du matériel.
Mais ma question première est sur le tableau.
Donc confirmez vous que ce tableau est bon ou avez vous des commentaires à faire voir des correction à apporter.
Bonne journée
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
1 UxIx2 avec 1 SSR pour Chauffe Eau 200l standard
Pv 2 panneaux 480W TOPCON + onduleur HOYMILES HMS-1000
Domotique: WES Cartelectronic, Jeedom
Messages : 74
Sujets : 15
Inscription : Sep 2024
Réputation :
1
(13-01-2025, 10:29 AM)Lolo69 a écrit : Il faut faire confiance à Grostoto, qui est toujours de bon conseil y compris sur ton tableau
Je ne mets absolument pas en cause la réponse de Grostoto.
Je souhaitais seulement avoir d'autres avis sur la présentation et le contenu pour voir si se tableau pouvez être une référence d'utilisation.
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
1 UxIx2 avec 1 SSR pour Chauffe Eau 200l standard
Pv 2 panneaux 480W TOPCON + onduleur HOYMILES HMS-1000
Domotique: WES Cartelectronic, Jeedom
Messages : 198
Sujets : 3
Inscription : Aug 2024
Réputation :
-169
13-01-2025, 12:21 PM
(Modification du message : 13-01-2025, 12:23 PM par grostoto.)
Salut
je ne comprend pas pourquoi tu veux une référence d'utilisation.. vu que le routeur est automatique..
(désolé j'avais oublié le uxi2..).
tu mets 0 dans la case Pw (chez moi j'ai -8, défini empiriquement par l'observation de la régulation de mon installation) et tout fonctionne
la nuit j'ai un créneau actif en hiver, avec +6000 dans Pw, cela fait un systeme de délestage automatique du CE pour ne pas dépasser mon abonnement même quand la bagnole charge, que le lave vaisselle tourne et que le chauffe eau à faim).
un systeme que tu dois surveiller tout le temps est un mauvais systeme: le F1ATB, tu le branches, tu le regles et tu l'oublie.. il fait le taff, peut importe que ton talon soit de 5w ou de 3000w, il fera la régulation.
Messages : 74
Sujets : 15
Inscription : Sep 2024
Réputation :
1
(13-01-2025, 12:21 PM)grostoto a écrit : Salut
je ne comprend pas pourquoi tu veux une référence d'utilisation.. vu que le routeur est automatique..
(désolé j'avais oublié le uxi2..).
tu mets 0 dans la case Pw (chez moi j'ai -8, défini empiriquement par l'observation de la régulation de mon installation) et tout fonctionne
la nuit j'ai un créneau actif en hiver, avec +6000 dans Pw, cela fait un systeme de délestage automatique du CE pour ne pas dépasser mon abonnement même quand la bagnole charge, que le lave vaisselle tourne et que le chauffe eau à faim).
un systeme que tu dois surveiller tout le temps est un mauvais systeme: le F1ATB, tu le branches, tu le regles et tu l'oublie.. il fait le taff, peut importe que ton talon soit de 5w ou de 3000w, il fera la régulation. Je suis d'accord avec toi
"un systeme que tu dois surveiller tout le temps est un mauvais systeme: le F1ATB, tu le branches, tu le regles et tu l'oublie."
Par contre tu ecris.
(chez moi j'ai -8, défini empiriquement par l'observation de la régulation de mon installation)
Et c'est ici que j'ai un problème. Jaime bien les trucs cartésiens, comme déjà dit je ne suis pas électronicien et si je dois faire des tests divers la je suis un peux perdu.
J'apprécies l'aide que je trouve sur ce site et l'implication de certain, désolé si j'insiste mais j'aime bien comprendre les chose que je fais.
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
1 UxIx2 avec 1 SSR pour Chauffe Eau 200l standard
Pv 2 panneaux 480W TOPCON + onduleur HOYMILES HMS-1000
Domotique: WES Cartelectronic, Jeedom
Messages : 198
Sujets : 3
Inscription : Aug 2024
Réputation :
-169
13-01-2025, 01:44 PM
(Modification du message : 13-01-2025, 01:46 PM par grostoto.)
ètre cartésien c'est parfait, car il y a une explication à mes -8w défini par l'observation de chez moi (j'insiste sur ce point, mon systeme n'est pas le même que le tien, car je n'ai pas le même ballon d'eau chaude, pas forcement la même tension réseau, ni la même priorité, ni le même talon, ni le même besoin en journée: j'ai toujours quelqu'un chez moi, qui forcement va consommer de l'electricité non prévisible..).
Dans tout systeme de régulation, tu as une hystérésis de fonctionnement, j'ai choisi de centrer le systeme autours de -8w, afin que de ma consommer de reseau quand le systeme oscille quelques instant (chgt brusque du talon dû à un frigo qui se met en marche, ou un grille pain..).
l'oscillation conséquente de ce chgt d'équilibre étant situé autours de -8 et non zéro, forcement elle ira moins haut dans le positif: c'est ce que je recherche: ne pas prendre sur le reseau.
certes elle ira plus bas dans le négatif, donc je donnerai quelques W à edf.. c'est moins grave pour moi.
bref, c'est à TOI de définir tes priorités, d'observer la régulation de ton systeme chez toi, pour définir tes réglages (autant le seuil que la réactivité).
cela ne changera rien à tes calculs, qui se résume sans tableau:
conso edf= conso maison - production panneaux
si ta maison consomme 500Wh et que tes panneaux en produise 100, alors edf= 400Wh
si ta maison consomme 500Wh et que tes panneaux en produise 800, alors edf= -300Wh (c'est la qu'intervient le routeur)
le routeur est la pour que la conso edf soit à la valeur Pw que tu auras choisi, en redirigeant le surplus de production (surplus = ce qui reste une fois le talon déduis) vers les appareils de ton choix (chez moi chauffe eau puis jaccuzy).
bref, ton tableau t'aide à comprendre, mais il ne te sert à rien.. le routeur calcule ton tableau en continu..
|