Messages : 6
Sujets : 1
Inscription : Nov 2024
Bonjour,
Déjà merci pour le travail réalisé.
J'ai une petite question sur le graphique 'Énergie active / Jour sur 1 an'. À chaque mise à jour, j'ai un pic négatif de 500 kW
Y a-t-il une autre solution que de RAZ l'historique des mesures ?
Merci d'avance
Messages : 624
Sujets : 3
Inscription : Aug 2024
Salut
oui, sur la page "paramètre", tu as la ligne "Remise à zéro historique des mesures" avec un bouton RAZ.
Messages : 6
Sujets : 1
Inscription : Nov 2024
(22-05-2025, 09:16 PM)grostoto a écrit : Salut
oui, sur la page "paramètre", tu as la ligne "Remise à zéro historique des mesures" avec un bouton RAZ.
Salut,
merci, j'avais déjà vu cette possibilité, mais j'en cherchais une qui conserve l'historique.
il y a également d'autre sujet qui en parlent, j'ai mal rechercher
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-816....ght=annuel
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-431....ght=annuel
Messages : 268
Sujets : 15
Inscription : Jun 2024
30-05-2025, 09:28 AM
(Modification du message : 30-05-2025, 09:29 AM par PhDV61.)
Ce genre de mésaventure arrive lorsqu'on commute d'un système de mesure à un autre, car ce n'est malheureusement pas la consommation ou injection du jour qui est stockée, mais la valeur globale du compteur. Et les valeurs affichées pour l'historique sont re-calculées.
Cette valeur dépend du choix qui est fait comme source des mesures. Et donc, si on n'y prend pas garde, on peut se retrouver avec une incohérence des compteurs stockés. Ce qui crée des "glitches" énormes lors de la relecture de ces compteurs et du calcul, à partir de ces compteurs, de la conso jour pour les affichages.
La seule solution : écrire un programme ESP32 pour relire ces valeurs en EEPROM, et corriger les valeurs erronées qui y ont été stockées.
ou faire un RAZ complet, et ne plus changer de source de mesure.
V15_11 serveur UxIx3 + ref Linky, client Triac CE tampon + client SSR CE tampon + client SSR sur CE tri (+ 3 clients SSR sur 3 radiateurs d'appoint). Variateurs de fréquence sur pompes tri pour Piscine et Spa. 8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars (Sud-Est)
Messages : 6
Sujets : 1
Inscription : Nov 2024
(30-05-2025, 09:28 AM)PhDV61 a écrit : Ce genre de mésaventure arrive lorsqu'on commute d'un système de mesure à un autre, car ce n'est malheureusement pas la consommation ou injection du jour qui est stockée, mais la valeur globale du compteur. Et les valeurs affichées pour l'historique sont re-calculées.
Cette valeur dépend du choix qui est fait comme source des mesures. Et donc, si on n'y prend pas garde, on peut se retrouver avec une incohérence des compteurs stockés. Ce qui crée des "glitches" énormes lors de la relecture de ces compteurs et du calcul, à partir de ces compteurs, de la conso jour pour les affichages.
La seule solution : écrire un programme ESP32 pour relire ces valeurs en EEPROM, et corriger les valeurs erronées qui y ont été stockées.
ou faire un RAZ complet, et ne plus changer de source de mesure.
Merci, je vais tester ce weekend