Bonjour,
j’ouvre un nouveau sujet pour plus de clarté dans la continuité de
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-926.html
Mon Installation :
- 2 mo hoylmiles HM-800-2T : 4 pv de 425Wc (avril 2024)
- 1 mo hoylmiles HMS-1000-2T : 2 pv de 500Wc (octobre 2024)
- suivi sur OpenDTU et Home Assistant
- RMS v12.06, UxIx2, Triac Robotdyn 40A ventilé, SSR 40A DA, JSY-MK-194T (pince sur phase sortie de compteur) (mise en place début décembre)
- Abonnement EDF monophasé 3Kw Base
Problème apparent de départ :
Scintillement des led dans la maison
Investigations :
-contrôle de la terre (piquet, barrette, divers boitiers de dérivations, tableau) et test disjoncteur par disjoncteur (merci Lolo69) : pas de changement
-changement du triac par un ssr : pas de changement
Nouveau constat plutôt alarmant en travaillant proche du tableau et du compteur :
- hier Soleil ! : production solaire env. 2000W, surproduction env 1700-1800w
- le triac ou le ssr renvoie le surplus sur le CE de préchauffage : fonctionnement normal
- l’interface indique un léger yoyo au seuil de 0W : fonctionnement normal
et pourtant mon œil et mon oreille sont attirés par mon compteur qui clignote de façon importante et émet un bruit saccadé
après vérification sur le site EDF pour comparer les index réels de relevés sur différentes périodes, ma consommation a explosée malgré l’augmentation de la production en octobre, presque l’équivalent de 6 mois en 2 mois. Je ne chauffe pas à l’électrique (seulement un circulateur sur le fourneau bouilleur et le changement de saison n’explique pas une telle augmentation)
Mon compteur compte de façon importante alors que je suis en surproduction et que le jsy ne détecte pas cette consommation ! Comment est-ce possible ?
Mon compteur est un SAGEMCOM S10C4 (électronique, blanc)
Mon compteur est dans mon domicile accolé au tableau électrique, donc pas de possibilité de branchements intermédiaires
Si je débranche le routeur, le compteur arrête immédiatement de clignoter et injecte
Si je force l’arrêt du triac et/ou du ssr même constat et les chiffres sont cohérents sur l’interface
Comment le compteur peut « tourner » sans qu’il y ait de puissance réelle consommée sur le réseau ? Et que le jsy ne détecte pas ?
Dilemme et besoin de vos lumières
faut-il forcement un linky ?
J’ai provisoirement éteint le routeur, si vous avez des idées de tests ou besoin de plus d’information suis dispo
je suis perplexe de la situation, SOS
merci
j’ouvre un nouveau sujet pour plus de clarté dans la continuité de
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-926.html
Mon Installation :
- 2 mo hoylmiles HM-800-2T : 4 pv de 425Wc (avril 2024)
- 1 mo hoylmiles HMS-1000-2T : 2 pv de 500Wc (octobre 2024)
- suivi sur OpenDTU et Home Assistant
- RMS v12.06, UxIx2, Triac Robotdyn 40A ventilé, SSR 40A DA, JSY-MK-194T (pince sur phase sortie de compteur) (mise en place début décembre)
- Abonnement EDF monophasé 3Kw Base
Problème apparent de départ :
Scintillement des led dans la maison
Investigations :
-contrôle de la terre (piquet, barrette, divers boitiers de dérivations, tableau) et test disjoncteur par disjoncteur (merci Lolo69) : pas de changement
-changement du triac par un ssr : pas de changement
Nouveau constat plutôt alarmant en travaillant proche du tableau et du compteur :
- hier Soleil ! : production solaire env. 2000W, surproduction env 1700-1800w
- le triac ou le ssr renvoie le surplus sur le CE de préchauffage : fonctionnement normal
- l’interface indique un léger yoyo au seuil de 0W : fonctionnement normal
et pourtant mon œil et mon oreille sont attirés par mon compteur qui clignote de façon importante et émet un bruit saccadé
après vérification sur le site EDF pour comparer les index réels de relevés sur différentes périodes, ma consommation a explosée malgré l’augmentation de la production en octobre, presque l’équivalent de 6 mois en 2 mois. Je ne chauffe pas à l’électrique (seulement un circulateur sur le fourneau bouilleur et le changement de saison n’explique pas une telle augmentation)
Mon compteur compte de façon importante alors que je suis en surproduction et que le jsy ne détecte pas cette consommation ! Comment est-ce possible ?
Mon compteur est un SAGEMCOM S10C4 (électronique, blanc)
Mon compteur est dans mon domicile accolé au tableau électrique, donc pas de possibilité de branchements intermédiaires
Si je débranche le routeur, le compteur arrête immédiatement de clignoter et injecte
Si je force l’arrêt du triac et/ou du ssr même constat et les chiffres sont cohérents sur l’interface
Comment le compteur peut « tourner » sans qu’il y ait de puissance réelle consommée sur le réseau ? Et que le jsy ne détecte pas ?
Dilemme et besoin de vos lumières
faut-il forcement un linky ?
J’ai provisoirement éteint le routeur, si vous avez des idées de tests ou besoin de plus d’information suis dispo
je suis perplexe de la situation, SOS
merci