perdu mais je compte sur vous
#11
Tu n as pas un ami électricien car la on est dans les basiques, ca pourrait etre dangereux.
Répondre
#12
(18-01-2025, 04:35 PM)Lolo69 a écrit : Tu n as pas un ami électricien car la on est dans les basiques, ca pourrait etre dangereux.

c'était une erreur grossière, mais ça ne marche toujours pas !
Config = 1 routeur F1ATB en V13.03 - SSR40  + sonde JSY-MK-194T
petite installation autoconsommation (250€), CACSI, PV 800W, micro onduleur APS  Cool
Répondre
#13
(18-01-2025, 05:16 PM)vaps81 a écrit :
(18-01-2025, 04:35 PM)Lolo69 a écrit : Tu n as pas un ami électricien car la on est dans les basiques, ca pourrait etre dangereux.

c'était une erreur grossière, mais ça ne marche toujours pas !

demain je pense enlever le contacteur J/N pour simplifier le montage et rechercher une erreur
Config = 1 routeur F1ATB en V13.03 - SSR40  + sonde JSY-MK-194T
petite installation autoconsommation (250€), CACSI, PV 800W, micro onduleur APS  Cool
Répondre
#14
bonjour,
je pense avoir corrigé tout ça. 
J'avais oublié de shunter le contacteur J/N pour mon neutre au cumulus, je viens de le faire et le routage fonctionne, enfin je pense ! 
Merci à tous


Pièces jointes Miniature(s)
   
Config = 1 routeur F1ATB en V13.03 - SSR40  + sonde JSY-MK-194T
petite installation autoconsommation (250€), CACSI, PV 800W, micro onduleur APS  Cool
Répondre
#15
En regardant tes courbes ton routage fonctionne à merveille . Bravo finalement c était pas grand chose juste remettre deux ou 3 fils à leur place
Répondre
#16
(Hier, 06:29 PM)Lolo69 a écrit : En regardant tes courbes ton routage fonctionne à merveille . Bravo finalement c était pas grand chose juste remettre deux ou 3 fils à leur place

merci pour le soutien quand on n'a plus les yeux en face des trous !
Config = 1 routeur F1ATB en V13.03 - SSR40  + sonde JSY-MK-194T
petite installation autoconsommation (250€), CACSI, PV 800W, micro onduleur APS  Cool
Répondre
#17
(Hier, 01:39 PM)vaps81 a écrit : bonjour,
je pense avoir corrigé tout ça. 
J'avais oublié de shunter le contacteur J/N pour mon neutre au cumulus, je viens de le faire et le routage fonctionne, enfin je pense ! 
Merci à tous
Super !
La preuve qu'il ne faut jamais rien lâcher ;-) !
et souvent ( pour ne pas dire toujours) le pb vient d'un endroit que l'on attends pas ....
bon routage, go !
Config : 3 routeurs F1ATB en V13.03 - 2 en mode Triacs + 1 mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne 98 % depuis l'usage des routeurs f1atb Smile
Répondre
#18
Merci, plus qu'à observer tout ça maintenant et à surveiller la température du relais avec son radiateur
Ce petit schéma m'a rappelé mon erreur !  [Image: contacteur.png]