Bonjour à tous,
Après avoir navigué sur le site F1ATB, je pense avoir trouvé une solution accessible pour réaliser un routeur solaire.
J’ai installé lors de l’été dernier 14 panneaux de 450 Wc, les micro-onduleurs sont des DS3-L APsystems ainsi qu’un ECU-C. Le mode de fonctionnement est en autoconsommation totale.
Mon réseau AC est en triphasé 12KW car initialement la maison était chauffée par des radiateurs électrique. Je suis resté en triphasé de sorte à ne pas modifier la section des conducteurs et de mon abonnement EJP. Mon Linky est 200m dans une rue parallèle.
En résumé, seule la pompe de la piscine et le chauffe-eau sont branchés en triphasé.
J’ai 8 panneaux sur une phase afin d’alimenter les appareils ménagers et 2 panneaux sur chacune des 2 autres phases.
Compte tenu qu’il n’est pas autorisé d’injection sur le réseau Enedis, l’ECU est paramétré de sorte que la production solaire est liée à la consommation et j’aimerai pouvoir consommé le potentiel non exploité à alimenter au moins une phase du chauffe-eau (ou plus par palier lorsque la pompe n’est pas utilisée).
En ce qui concerne mes compétences, par passion dans les années 70, j’ai développé en assembleur Motorola 6800, un système d’asservissement d’une chaudière fuel et 3 vannes 4 voies, le tout à une distance de 800kms. Je suis maintenant complètement dépassé sur les langages et outils de développement !!!
Je suis persuadé que le routeur d’André est ma solution. Pour démarrer rapidement je m’interroge tout de même sur le meilleur choix de l’ESP32 (2x16, 2x19 pins ?) et la version logicielle du routeur.
Je vous suis reconnaissant de votre conseil. Merci d’avance
Je vous suis reconnaissant de votre conseil. Merci d’avance
Répondre
#2
Bonjour
Moi je prendrai la version qui a le plus de pin comme ça tu es sûr d'avoir suffisamment d'entrées et de sorties.
La 12.06 est pas mal.
La 13 a beaucoup d'options qui ne sont pas forcément utiles.
Reste plus qu'à se lancer !!!
Esp32 wroom avec ui2 et Ssr en construction pas de PV
Répondre
#3
Bonjour AD69 et bienvenu !
Pour le choix du matériel, se baser sur les préconisations d'André sur ce topic et sur la liste de matos conseillée , c'est plus sûr
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...aterielle/
pour la version logicielle, je te recommande de prendre forcément plutôt la dernière version pour plusieurs raisons :
- c'est forcément la plus fiable et la plus évoluée
- Si besoin, tu trouvera plus de support et d'aide sur le forum si tu utilise la dernière version
- A mon avis, André sera aussi plus facilement à l'écoute de tes questions et analyses si tu utilise la dernière version...
Il ne peut , faute de temps, gérer les multiples versions d'un routeur qui évolue sans cesse ;-) !

Tu trouvera sur le site , plein de tutos, d'explications sur la config du cumuls ... et le reste

Va falloir aussi que tu fasse un choix sur le matos pour la source de mesure .
Le choix est vaste, perso j'aime bien l'option du Shelly EM, mais tu as d'autres options.
Attention ton Linky pas tout proche est a prendre en compte dans tes choix .
A très vite , Gilles !
Config : 3 routeurs F1ATB en V13.03 - 2 en mode Triacs + 1 mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne 98 % depuis l'usage des routeurs f1atb Smile
Répondre
#4
Thumbs Up 
(18-01-2025, 07:02 PM)Laurent53 a écrit : Bonjour
Moi je prendrai la version qui a le plus de pin comme ça tu es sûr d'avoir suffisamment d'entrées et de sorties.
La 12.06 est pas mal.
La 13 a beaucoup d'options qui ne sont pas forcément utiles.
Reste plus qu'à se lancer !!!

Merci beaucoup pour ce retour rapide . Je vais tenir compte de tes recommandations pour démarrer.

(18-01-2025, 07:12 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour AD69 et bienvenu !
Pour le choix du matériel, se baser sur les préconisations d'André sur ce topic et sur la liste de matos conseillée , c'est plus sûr
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...aterielle/
pour la version logicielle, je te recommande de prendre forcément plutôt la dernière version pour plusieurs raisons :
- c'est forcément la plus fiable et la plus évoluée
- Si besoin, tu trouvera plus de support et d'aide sur le forum si tu utilise la dernière version
- A mon avis, André sera aussi plus facilement à l'écoute de tes questions et analyses si tu utilise la dernière version...
Il ne peut , faute de temps,  gérer les multiples versions d'un routeur qui évolue sans cesse ;-) !

Tu trouvera sur le site , plein de tutos, d'explications sur la config du cumuls ... et le reste

Va falloir aussi que tu fasse un choix sur le matos pour la source de mesure .
Le choix est vaste, perso j'aime bien l'option du Shelly EM, mais tu as d'autres options.
Attention ton Linky pas tout proche est a prendre en compte dans tes choix .
A très vite , Gilles !

Merci beaucoup pour cette réponse précise et rapide. J'ai décidé de me lancer dans l'assemblage de ce routeur.
Compte tenu de l'éloignement du Linky, je vais confectionner la solution UxI et utiliser pour l'asservissement du CE en triphasé, un triac et des SSR sur 2 phases.
Bravo pour ton résultat à 98% d'autoconsommation !
Répondre
#5
bonjour,
j ai vu que tu étais en ejp triphasé comme moi, si ca t interesse j ai modifier la 12.06 pour l ejp ici:https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-739-...ml#pid4623
Répondre
#6
(19-01-2025, 01:39 PM)59jag a écrit : bonjour,
j ai vu que tu étais en ejp triphasé comme moi, si ca t interesse j ai modifier la 12.06 pour l ejp ici:https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-739-...ml#pid4623

Merci beaucoup. Bien sûr que cela m'intéresse. Dès que possible j'intègre une fois le routeur installé.
Au fait, comme tu a pu le voir, mes connaissances en langage de programmation est le langage machine assembleur Motorola 6800 (il y a 55 ans !!!!). En quel langage as-tu écrit le code et où trouver un manuel expliquant la syntaxe ?
Bon dimanche
Répondre
#7
moi c etait du 68hc11 il y a 30 ans assembleur---> C ---> C++
c est avec ecrit avec plusieurs langages arduino qui est du C++ et les pages web c est du html et javascript
Répondre
#8
(18-01-2025, 07:02 PM)Laurent53 a écrit : Moi je prendrai la version qui a le plus de pin comme ça tu es sûr d'avoir suffisamment d'entrées et de sorties.

Bonjour, 

le choix de prendre 38 pins, 36 pins ou 30 pins revient au même en termes de disponibilité GPIO : [en gros 24 sont utilisables]
selon le fabricant, il y a des variantes sur la disposition des pins, les fonctionnalités reste les même avec référence au N° du GPIO


sur les modèles 30 pins (24GPIO [1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,25,26,27,32,33,34,35,36,39 + VIN, 3V3, 2 x GND, EN]),
 * pas de pin pour le GPIO 0 mais il y a le bouton 'BOOT' qui est dessus

sur les modèles 36 pins (32GPIO [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,25,26,27,32,33,34,35,36,39 + VIN, 3V3, GND, EN]), 
 * les broches 6, 7, 8, 9, 10 et 11 sont disponible mais pas utilisable dans la pratique
 * la broche GPIO 0 est sortie (et relié au bouton poussoir) utilisé pour charger le programme en mémoire flash

sur les modèles 38 pins (32GPIO [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,25,26,27,32,33,34,35,36,39 + VIN, 3V3, 3 x GND, EN]), 
 * les broches 6, 7, 8, 9, 10 et 11 sont disponible mais pas utilisable dans la pratique
 * la broche GPIO 0 est sortie (et relié au bouton poussoir) utilisé pour charger le programme en mémoire flash


Pièces jointes Miniature(s)
           
Merci André Smile ,
Routeur V13.03 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W