plus de routage suite explosion Triac
#1
bonjour a tous ,

Mon routeur me donnait pleine satisfaction depuis 4/5mois jusqu’à la semaine dernière  lorsque mon triac a littéralement explosé.
Depuis novembre j'ai installé  2 px de 500w a la place de 800w et le jour est plus long et le soleil plus généreux par moments, et du coup l'autre jour j'étais sur l'application, je remarque que j'avais une consommation de 1800w alors que je n'avais aucun gros consommateur et après cela mon triac a rendu l'âme .

Mon installation est en version 11.20 , la lecture du linky est en Capteur UxIx2 distant de l'actionneur donc 2 esp32.
Aujourd'hui je n'ai plus de routage , la lecture est bonne et je peux forcer le triac mais je n'ai pas de courant qui sort pour le chauffe eau.

j'ai changé le triac bien sûr , le dimmer , l'esp 32 de mon actionneur,recharger les 2 esp sur l'arduino mais je n' arrive toujours a rien.

Sur l'actionneur:
j'ai bien du 3.3 v qui arrive sur la carte
le dimmer a aussi 3.3v

En fait pour dire plus simplement , je n'ai pas la fermeture du contact entre les borne  "neutre" et  " Load"
 sur le dimmer.

Je ne vois pas ce qui me pose problème et du coup je nourris EDF Big Grin
Répondre
#2
Probablement l'opto-triac qui pilote le triac et assure l'isolation galvanique (MOC30xx ?)
12 x AIKO 440W Full black A-MAH54MB
3 x HOYMILES HMS2000-4T
OpenDTU
Répondre
#3
J’ai eu ce cas et en effet c’est l optocoupleur qui a tendance à se faire la malle du pcb. Regarde si les soudures font bien toutes contactes
Répondre
#4
(20-01-2025, 09:33 PM)joegrenord a écrit : En fait pour dire plus simplement , je n'ai pas la fermeture du contact entre les borne  "neutre" et  " Load"
 sur le dimmer.

Il n'y a pas de "fermeture de contact" entres ces bornes. Smile

Fabrice49 et Isaak, il semblerait que l'intégralité de la carte ait été remplacée :

(20-01-2025, 09:33 PM)joegrenord a écrit : j'ai changé le triac bien sûr , le dimmer , l'esp 32 de mon actionneur,recharger les 2 esp sur l'arduino mais je n' arrive toujours a rien.
Config : ESP Routeur UxI V13.02 avec gradateur triac (BTA-41) pour le CE (2200W), ESP "esclave" avec relais pour chambre avec sonde T°, ESP afficheur à distance.
Sécurité température CE : ATR144 avec sonde couple K - Régulation température par le routeur : DS18B20
Répondre
#5
Sur le capteur JXY-MK-194G , quelles doivent être les voltage .aux bornes TX et RX .
Ce capteur est distant de l'actionneur donc sur l'autre boîtier à coté du chauffe eau  j'ai le dimmer , connaîtriez vous  les valeurs aux bornes ZC (23) et Pulse (22)

Au début de mon installation je tournais juste avec un routeur avec optocoupleur LTV 814, il est toujours présent dans le boîtier, j'ai procède à son changement   et essayé le router mais sans succès ( j'ai sélectionné dans les paramètres la source de mesures)

je suis bien perdu du coup ! Angry 

Prochaine étape changement du capteur JXY.....? Qu'en pensez vous ?

Merci
Répondre
#6
(20-01-2025, 09:33 PM)joegrenord a écrit : En fait pour dire plus simplement , je n'ai pas la fermeture du contact entre les borne  "neutre" et  " Load"
 sur le dimmer.


Je ne vois pas ce qui me pose problème et du coup je nourris EDF Big Grin
salut
ce n'est pas plutot load et input  (in L)  ?
car entre neutre et load, c'est normal de ne pas avoir de contact..

met des photos de ton montage.. il y a une boulette quelques part.
Répondre
#7
salut
ce n'est pas plutot load et input  (in L)  ?
car entre neutre et load, c'est normal de ne pas avoir de contact..

Bonsoir,
Entre "L" et "N" on a 220v sans aucune action car c'est 'alimentation mais lorsqu' on route ou que l'on force le triac on a bien 220v entre "IN" et LOAD" non?
Répondre
#8
tout à fait, mais ce n'est pas ce que vous avez écrit..
vous parlez de fermeture de contact entre Neutre et load.. il n'y a jamais contact entre N et load: cela s'appelle un court circuit.
d'ou ma reflexion.

la led du dimmer s"allume quand vous forcer l'action ? (d'ailleur, on parle de quelle dimmer ? le petit ou le gros 40A ? )
Répondre
#9
désolé,je me suis mal exprimé vous avez raison

la led du petit dimmer 16A s'allume lorsque je mets la marche forcée la led verte du triac aussi, la led jaune clignote suivant consommation, sur l'application le graphe jaune de l'ouverture du triac s'allume jaune et monte a 100% mais pas de courant pour mon chauffe eau Huh
Répondre
#10
c'est un triac déporté si j'ai bien compris

controler la tension aux anodes et la tension à la gate
controle que les 2 anodes ne soient pas inversées.

- avec le marche forcé à l'arret
- avec la marche forcé en action

et des photos du montage.