Données puissance
#1
Bonjour André,
J'ai réalisé grâce à votre excellent travail le routeur UxIx2, il fonctionne bien même si parfois il se bloque, je fais une RAZ et c'est bon.
Ma question porte sur l'affichage des données, je ne trouve pas les courbes comme indiqué.
Je pense avoir fait une erreur sur le montage des sondes mais j'ai vérifié.
Avez vous une piste?
Merci        
Répondre
#2
Oui, en effet, les courbes sont bizarres. Le soir, quand il n'y a pas de soleil, vérifiez que vous avez bien des watts qui sont consommés, soutirés. Et qu'en gros, les VA sont similaires à ceux que vous pouvez lire sur votre Linky, Lorsque vous êtes en plein soleil et qu'il n'y a pas de routage de programmé, vous pouvez aussi vérifier que vous injectez de la puissance sur le réseau EDF. Pour voir si c'est la première sonde est bien montée . La 2e c'est pas bien grave, c'est elle ne participe pas au routeur.

Cordialement, André
Répondre
#3
Oui j'avais bien noté que la 2eme n'avait pas d'action comme indiqué sur votre site.
Je vais vérifier ce soir.
Répondre
#4
Bonjour André,

J'ai fait des captures d'écran avec les données sans soleil.
Je vais revérifier si j'ai bien installer les capteurs de courant.
Merci


Pièces jointes
.pdf   ROUTEUR 2.pdf (Taille : 158.34 Ko / Téléchargements : 23)
.pdf   ROUTEUR 1.pdf (Taille : 157.57 Ko / Téléchargements : 19)
Répondre
#5
Le fichier Routeur1.pdf je vois la production de 400 watts au début, une journée sans soleil, je ne comprends pas. Pourquoi il y a de l'injection de 400 watts, sachant qu'il n'y a pas de soleil

Cordialement, André.
Répondre
#6
Mon capteur serait monté dans le mauvais sens?
Répondre
#7
Je cherche à comprendre. Avec pas de soleil, de l'injection et de la consommation. Bizarre.
Cdlt
Répondre
#8
Bonjour André,

J'ai une autre question au sujet de la régulation, le TRIAC est à 100% mais la puissance délivrée varié en permanence malgré la puissance disponible au niveau de la production.
Cela viendrait d'un problème de fonctionnement du TRIAC?
Alain


Pièces jointes
.pdf   routeur 5.pdf (Taille : 312.56 Ko / Téléchargements : 6)
.pdf   routeur 4.pdf (Taille : 312.02 Ko / Téléchargements : 6)
Répondre
#9
Très bizarre vos courbes. Baissez la réactivité à 10 ou 20 max. Ce n'est pas normal ces grosses oscillations de puissance active en rouge. De plus dans le tableau, vous injectez plus que vous ne consommez.

Cdlt
Répondre
#10
Bonjour

J'ai eu un soucis avec mon routeur solaire lorsque je l'ai mis sur une prise  zigbee pour contrôlé la puissance.
J'ai le routeur qui envoyant dans le ballon et je n'avais pas ou peu de production.
J'ai compris que le sens du courant de l'alimentation du jsy était inversé.

j'ai branché ma prise dans l'autre sens et tout refonctionne correctement.

Mes tests prennent fin, je brancherai mon routeur directement sur un disjoncteur Zigbee.

Cordialement

Bonjour
Je viens de vous faire le test avec les captures écrans

Le tore est bien mis dans le bon sens dans les deux cas, S'est juste l'arrivé électrique du JSY qui est changé0

J'espère que cela peut aidé

Cordialement


Pièces jointes Miniature(s)
       
Répondre