Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
récupérer les valeur des sondes de températures
#1
bonjour 
j'arrives à codé mais pas assez bon le code source est trop compliqué pour moi 
j'aimerai récupérer les valeur des quatre sondes de température ,je ne trouve pas dans le code sur la version 13.03

merci
3200w panneaux photovoltaïque
onduleur reseau hypontech 4000w

routeur V13 avec sur résistance 4000w chauffe eau thermodynamique 300l
routeur V13 sur résistance 1500w sur cumulus solaire thermique 300l
Répondre
#2
(20-01-2025, 09:40 PM)piman33 a écrit : bonjour 
j'arrives à codé mais pas assez bon le code source est trop compliqué pour moi 
j'aimerai récupérer les valeur des quatre sondes de température ,je ne trouve pas dans le code sur la version 13.03

merci


Salut,

en version 13.03 dans la page paramètres il y a bien une faculté de récupérer la température
soit local, autre routeur ou en MQTT.

Cordialement.


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#3
Recuperer sous quelle forme pour en faire quoi et ou ?
Répondre
#4
(21-01-2025, 06:31 PM)Lolo69 a écrit : Recuperer sous quelle forme pour en faire quoi et ou ?

je voudrai récupérer les valeur des sondes de température 
rajouter une fonction dans le code de la v13.03 pour piloter le triac en fonction des températures 

je fais des modifications sur mon circuit de chauffage au sol 
je voudrai à l'aide d'un triac chauffer l'eau du départ du plancher en fonction de la température extérieur
3200w panneaux photovoltaïque
onduleur reseau hypontech 4000w

routeur V13 avec sur résistance 4000w chauffe eau thermodynamique 300l
routeur V13 sur résistance 1500w sur cumulus solaire thermique 300l
Répondre
#5
Je vous propose une solution plus simpleV vous mettez un esp 32 avec une sonde de température qui prend la température extérieure. Dessus, vous lui mettez le logiciel de routeur et vous pourrez ainsi, comme les routeurs communiquent entre eux, régler l'injection du triac de votre chauffage au sol. En fonction de la température extérieure.

Cordialement, André.
Répondre
#6
Oui c'est ce que je veux faire
mais j'ai une formule en loi d'eau qu'il faut que je remplace par les valeurs des différents sondes du programme du routeur
3200w panneaux photovoltaïque
onduleur reseau hypontech 4000w

routeur V13 avec sur résistance 4000w chauffe eau thermodynamique 300l
routeur V13 sur résistance 1500w sur cumulus solaire thermique 300l
Répondre
#7
Regardez dans le code Temperature.ino

cherchez cette partie:
} else {
TemperatureValide[canal] = 5;
temperature[canal] = temperature_brute;
}

si vous voulez ajouter une fonction de loi d'eau sur le canal 0 (qui serait un routeur dédié à la prise de température extérieure), vous pouvez par exemple faire ça:
} else {
TemperatureValide[canal] = 5;
if (canal == 0) temperature[0] = fonction_loi_d_eau(temperature_brute);
else temperature[canal] = temperature_brute;
}
Répondre
#8
je comprends pas cette histoire de canal Smile

j' ai creer une fonction calcul temperature d 'eau de retour
si je veux remplacer " temp_ext " dans la formule ci dessous je dois remplacer par " fonction_loi_d_eau(temperature_brute)" ????

void calculTempEau()
{
    temp_retour = sensors.getTempC(TEMP_retour);
    temp_depart = sensors.getTempC(TEMP_depart);
    temp_ext = sensors.getTempC(TEMP_ext);    //temp_ext = -110;  //pour 10 degrés A=23.2 +parallel
                                                                               
    if(temp_ext > 0 )
    {
      A=((temperature_ambiance-(temp_ext))*pente)+temperature_ambiance;      // T° eau= (T°ambiante + T°extérieure) × pente + T° ambiante 
        temp_retour_preco = A + decalage_parallele ;
    }
    else                                                                                  // formule si temp  negatif
    {
      A=((temperature_ambiance+(temp_ext))*pente)+temperature_ambiance;      // T° eau= (T°ambiante + T°extérieure) × pente + T° ambiante 
        temp_retour_preco = A + decalage_parallele ;
    }
}
3200w panneaux photovoltaïque
onduleur reseau hypontech 4000w

routeur V13 avec sur résistance 4000w chauffe eau thermodynamique 300l
routeur V13 sur résistance 1500w sur cumulus solaire thermique 300l
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 5 visiteur(s)