Bug comptage énergie
#1
Bonjour, après plusieurs jours d'utilisation, je pense qu'il y aurait un bug au niveau de l'énergie active du jour, quand il y a de la production.
Apparement l'énergie active du jour affichée et en fait la somme de l'énergie réel soutiré additionnèe a la production du jour, je vous joint deux photos pour expliquer, sur la 1 la totalité du jour ainsi que la production, sur la deuxième la partie soutirée.
En fait le total correspond à la partie production et de la partie soutiré de la page 2


Pièces jointes Miniature(s)
       
Répondre
#2
Si vous êtes sur trois phases, vous consommez sur les trois phases et/ou injectez sur une ou plusieurs phases.
On peut très bien être en consommateur sur une phase et en injection sur une autre.

le Linky, lui, calcule les '+' et les '-', et vous donne un "net".
Le JSYMk-333 ou autre que vous utilisez compatibilise tout ce qu'il voit passer dans un sens ( consommation), et tout ce qu'il voit dans l'autre.
Le net 'facturé' par Enedis, ce sera la différence entre ces deux compteurs.

Normal, et le compte est bon. Il n'y a pas de bug. Et c'est pour cela qu'on affiche dans la page 'données brutes' ce "net facturable" qui est équivalent à ce que vous voyez sur votre compteur linky, ce que ne donne pas de lui-même le module de mesure.
V13.03 modifiée. 1 serveur UxIx3, 1 Linky, 1 client Triac CE tampon + 1 client SSR CE tampon + 1 client SSR sur CE tri + 2 SSR sur 3 radiateurs bain d'huile d'appoint. Variateurs de fréquence Piscine.
8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 13kWh par jour ensoleillé à fin Décembre.
Répondre
#3
Merci bien de votre réponse, effectivement le net facturé correspond bien à la différence entre l'énergie soutirée et injectée du tableau de la première page,.

Cordialement