#1
Hello, tout d'abord, merci André pour tout ce travail.
Je suis entrain de faire un deuxième routeur pour chauffer l'eau de mon aquarium, mais cette fois ci j'utilise la carte ESP32 avec relais intégré (https://f1atb.fr/fr/esp32-relais-aliment...-capteurs/), tout est correctement installé et paramétré. La dernière étape reste le branchement de l'arrivée pour alimenter la carte et la sortie pour mon chauffage. Pour être bien sûr car je ne trouve pas l'information, comment brancher mon chauffage?

La phase sur NO et le neutre sur COM? Est-il nécessaire d'ajouter un fusible entre la carte et mon chauffage?
Répondre
#2
(06-08-2025, 05:33 PM)JulienDD a écrit : Hello, tout d'abord, merci André pour tout ce travail.
Je suis entrain de faire un deuxième routeur pour chauffer l'eau de mon aquarium, mais cette fois ci j'utilise la carte ESP32 avec relais intégré (https://f1atb.fr/fr/esp32-relais-aliment...-capteurs/), tout est correctement installé et paramétré. La dernière étape reste le branchement de l'arrivée pour alimenter la carte et la sortie pour mon chauffage. Pour être bien sûr car je ne trouve pas l'information, comment brancher mon chauffage?

La phase sur NO et le neutre sur COM? Est-il nécessaire d'ajouter un fusible entre la carte et mon chauffage?

Bonjour
No (normaly open) et com. Quand ça va se fermer = court circuit.
Je pense qu'il n'est pas recommandé de brancher de la puissance sur un relais de ce type. Je peux juste t'avertir pour l'instant. Si quelqu'un à plus de temps pour te conseiller....
Routeur UxIx2, V 15.0 Triac robodyn avec bta 40 déporté sur dissipateur ventilé avec sonde T° commandé en sortie TOR , seconde sonde sur C-E, 12 panneaux sanyo 236wc, onduleur réseau solarmax 6kw. CE 3300w. Installé depuis avril 2024.
Répondre
#3
Merci pour la réponse.

Pour info, le chauffage fait 300w.
Répondre
#4
(06-08-2025, 06:25 PM)JulienDD a écrit : Merci pour la réponse.

Pour info, le chauffage fait 300w.

ces relais sont "vendus" pour  AC250V 10A ca me parait très exageré mais pour 300W on peut dire que ca passe, mais je mettrai effectivement un fusible 
Du neutre tu vas dans le chauffage
tu ressors du chauffage tu vas dans le fusible
tu ressors du fusible tu vas dans le relais NO
du relais COM tu vas à la phase
Répondre
#5
Super. Merci pour la réponse.
Répondre