08-10-2025, 04:50 PM (Modification du message : 08-10-2025, 06:41 PM par lahuchette.)
(08-10-2025, 12:31 AM)grostoto a écrit : Si cest correctement branché ET que le SSR fonctionne, alors led allumé = fonctionnement du chauffe eau.
mettez la marche forcé sur la page d'accueil du routeur, et voyer si la led s'allume, et mesurer les tensions.
le chauffe eau est bien à thermostat MéCANIQUE ?
des photos ?
le SSR est monté comment et ou ? le cablage ?
le chauffe eau fonctionne t-il avec le relais Heure creuse ?
Si cest correctement branché ET que le SSR fonctionne, alors led allumé = fonctionnement du chauffe eau.
mettez la marche forcé sur la page d'accueil du routeur, et voyer si la led s'allume, et mesurer les tensions. MARCHE FORCE MISE LED VERTE ET ROUGE CLIGNOTE SUR ROUTEUR,LED ROUGE ALLUME SUR LE SSR,JE MESSURE LES TENSIONS SUR QUOI?
LE SRR RESTE FROID,IL DEVRAIT CHAUFFER AVEC UN CE EN 3000W ?
le chauffe eau est bien à thermostat MéCANIQUE ? OUI
des photos ? EN FICHIER JOINT
le SSR est monté comment et ou ? le cablage ? 3 ET 4 SRR BRANCHE SUR ROUTEUR-1 BRANCHE SUR PHASE DU 20 AMP DU CHAUFFE EAU-2 BRANCHE SUR LA PHASE CONTACTEUR JOUR NUIT N°4
le chauffe eau fonctionne t-il avec le relais Heure creuse ? EN MARCHE FORCE OUI,LE RELAIS HEURE CREUSE EST RELIE A UN INTERUPTEUR WIFI TONGOU
Tu as rectifié de toi même...
En mode forçage du F1ATB, je n'ai aucune mesure sur mon CE.
En marche forcée par le contacteur J/N, j'ai bien une mesure et la resistance qui grésille prouvant qu'elle chauffe bien
donc on revient au message précédant:
- cablage mauvais (le schema est bon)
- ssr hs.
il n'y a que toi qui est devant le truc pour pouvoir le dépanner.
tu peux tenter de valider le 1er point en reliant 1 et 2 du SSR pour voir si ça chauffe..
si c'est le cas, alors le SSR est hs et ton cablage est bon.
Je demande l'avis des autres intervenants mais pour moi vos dernières photos révèlent le problème :
- Votre relais statique (SSR) ne semble pas compatible, car la plage de tension de commande est indiquée de 4 à 32 VDC, alors que la tension en sortie des GPIO n’est que de 3,3 VDC. Elle est donc en dehors de cette plage, malheureusement. J'ai vérifié sur le miens et j'ai une plage de 3 à 32VDC.
Je demande l'avis des autres intervenants mais pour moi vos dernières photos révèlent le problème :
- Votre relais statique (SSR) ne semble pas compatible, car la plage de tension de commande est indiquée de 4 à 32 VDC, alors que la tension en sortie des GPIO n’est que de 3,3 VDC. Elle est donc en dehors de cette plage, malheureusement. J'ai vérifié sur le miens et j'ai une plage de 3 à 32VDC.
Bonjour,
Je pense aussi.
Façon simple de vérifier : Débrancher les bornes de commande du SSR et appliquer une tension compatible avec par exemple un pile de 9v
8 PV - 3Kw - EnvoyS Metered / Tempo / Routeur V 8.06 Mod RTE / Relais SSR
12-10-2025, 05:02 PM (Modification du message : 12-10-2025, 05:39 PM par lahuchette.)
Pour essai j'ai mis l'ancien SSR de mon Tignous c'est un 4-32, c'est bon cela fonctionne mon CE chauffe mais...(sinon cela ne serait pas drôle ;-) )
Est ce normal qu'en multi sinus je tire sur le réseau ?
j'étais a 2.4kw de production solaire et je tirais 1kw du réseau normalement avec un routeur je ne devrais rien consommé du réseau et tout consommer du solaire, non ?
il n'y avait que mon CE et la consommation de mon domicile à 0,4 kw