je viens de me doter d'un superbe routeur solaire F1ATB, lequel m'a séduit par ses modes de modulation multisinus et train de sinus.
Il se raccorde avec succès à distance à un shelly PRO EM 50.
Hélas, j'ai du mal à définir les actions voulues, notamment parce que je voudrais intégrer une action "anti-écrêtage".
Pour rappel, l'écrêtage réseau intervient quand l'injection est devient supérieur à 6kW sur une ligne monophasée. C'est tout simplement l'onduleur qui limite sa puissance pour satisfaire aux conditions d'injection d'Enedis.
Voir ici attaché le schéma qui résume les différentes actions.
je comprends bien comment consigner les actions 1 et 2 dans le routeur solaire F1ATB car les créneaux horaires sont différents.
Mais je ne vois pas comment ajouter l'action 3 "anti-écrêtage".
En effet, les actions 1 et 3 sont activables sur le même créneau horaire et je ne vois pas le moyen de les faire coexister sur la page des actions (le triac ne prend en compte qu'une seule action).
Le but, quand l'écrêtage est sur le point d'arriver (à 5,9kW d'injection), est d'ouvrir un peu plus le ballon ECS à la charge via l'augmentation de la température de consigne (soit 4kWh stockables en sus sur un ballon de 300L en augmenter de 10°C la consigne) dans l'action considérée. On crée ainsi à la volée une charge virtuelle qui va empêcher l'écrêtage, en stockant l'énergie (le ballon devient une "batterie thermique").
Il est dit que le thermostat du ballon est positionné à 65°C et que c'est le routeur qui va moduler en deça la température de consigne.
Une idée ou astuce sur comment intégrer l'action n°3?
NB : Dans la série des choses envisagées, j'ai songé à fabriquer un "ou logique" avec 2 diodes connectées sur 2 GPIOs (triac + gpio relais) avec sortie avec pull-down pour attaquer ensuite le triac.
Le routeur pourrait aussi à la volée traficoter via un contact sec la sortie du potentiomètre du ballon forçant à 65°C la consigne T° du ballon selon le paramètre "Pw<5900".
La réactivité requise peut être ici réduite au minimum afin d'être le plus stable possible.
L'interpréteur Javascript du shelly pourrait aussi mis à contribution,
mais avant de partir dans cette voie bien compliquée pour le gain à espérer, j'aimerais votre opinion.
Il y a 3 heures(Modification du message : Il y a 3 heures par grostoto.)
salut
je ne vois pas comment tu peux rejeter plus de 6Kw sur le réseau avec un routeur correctement réglé: il y a longtemps qu'il a régulé pour consommer toute le surplus...
si tu as plus de 6kwh de surplus, ou ton chauffe est déjà trop chaud, et / ou ton installation est largement trop surdimensionné...
le routeur n'a pas de fonction anti écrétage.
le routeur ne peut pas passer outre le thermostat du chauffe eau, si cest cablé avec le thermostat.
si tu veux passer outre, alors il faut cabler directement à la résistance, sans tenir compte du thermostat, et mettre une sonde t° relié au routeur.
Il y a 2 heures(Modification du message : Il y a 1 heure par hitagure.)
(Il y a 3 heures)grostoto a écrit : salut
je ne vois pas comment tu peux rejeter plus de 6Kw sur le réseau avec un routeur correctement réglé: il y a longtemps qu'il a régulé pour consommer toute le surplus...
Pour rejeter plus de 6kW sur le réseau monophasé (injection), il suffit d'avoir une installation de plus de 7kWc de PV et d'avoir un ballon ECS avec une consigne de T° déjà dépassée.
Bref, rien d'extraordinaire.
En pratique, on n'injecte pas à plus de 6kW puisque l'onduleur se bride. Ce qui est dommage.
On arrive dans un état paradoxal : un simple programmateur horaire aurait fait consommer le ballon pendant les heures à écrêtage et aurait donc évité l'écrêtage. Et on se retrouve dans une situation où le programmateur fait mieux que le routeur solaire. Ce qui est le comble.
Ci-joint flagrant délit d'écrêtage. (Pour info, l'énergie envoyée dans le réseau n'est pas perdue mais valorisée 13 cts/kWh chez EDF OA).
Ceci sans routeur F1ATB en place, mais un routage solaire rudimentaire ON/OFF qui démarre à 9H30 sur une charge de 2kW (2R) chargeant le ballon ECS, alors imaginez avec le routeur de compète F1ATB qui va démarrer plus tôt le matin avec 3kW (3R).
On comprend tout de suite qu'en réglant une charge bien en dessous les "heures écrêtables", la morsure en "dent de lapin" dans la production de l'onduleur va disparaître.
Il y a 2 heures(Modification du message : Il y a 2 heures par Lolo69.)
Ce qui est paradoxal c est d avoir mis autant de panneaux pour donner le surplus à Enedis. Sans batterie c est complètement inutile. Sauf si tu ajoutes des convecteurs l hiver pour consommer les watts quand ton CE est déjà chaud
Et ta notion de programmeur horaire est erronée quand l eau est chaude elle est chaude …
Il y a 1 heure(Modification du message : Il y a 1 heure par grostoto.)
le programmateur ne fera pas mieux que le routeur, si le ballon est chaud, programmateur ou pas, il ne chauffera pas plus... c'est basique.
si le routeur ne peut plus en mettre dans le ballon, le programmateur ne peut plus non plus..
avec 7Kwc, il faut une batterie en tampon..( un VE est une très bonne batterie) ou une piscine à chauffer..
quand on injecte 70% de sa production sur le reseau, ce n'est plus un routeur qu'il faut...
Il y a 1 heure(Modification du message : Il y a 1 heure par hitagure.)
(Il y a 2 heures)Lolo69 a écrit : Ce qui est paradoxal c est d avoir mis autant de panneaux pour donner le surplus à Enedis. Sans batterie c est complètement inutile. Sauf si tu ajoutes des convecteurs l hiver pour consommer les watts quand ton CE est déjà chaud
Et ta notion de programmeur horaire est erronée quand l eau est chaude elle est chaude …
Et ce que c'est vraiment le débat ?
je ne donne pas le surplus, je le vends. Et cela paie les mois d'hiver.
Avec les batteries virtuelles genre Urban Solar, on a des tickets "électricité",
avec EDF OA, les tickets "électricité" s'appellent des euros et on peut même les dépenser ailleurs..
NB : Une batterie physique est incapable de stocker l'été pour l'hiver d'après.
(Il y a 1 heure)grostoto a écrit : le programmateur ne fera pas mieux que le routeur,
Ici, j'aimerais surtout que le routeur fasse mieux que le programmateur... tous les jours de l'année!
Les très beaux jours : le programmateur fait mieux que le routeur à cause de l'écrêtage non géré par le routeur.
Les jours variables : le routeur fait mieux que le programmateur.
Les jours très minables : le routeur et le programmateur n'ont rien à faire...
Il y a 33 minutes(Modification du message : Il y a 32 minutes par grostoto.)
le routeur fait déjà mieux que le programmateur... sans aucun pb.
si tu vends, alors le but c'est de ne pas ecréter.. (mais vu que tu ne donnes pas cette info dans ton 1er message, on ne peut pas le deviner)
si tu veux qu'il consomme toute la journée, alors tu limites sa puissance de routage (par exemple, 1Kw dans ton cas, pour pouvoir consommer le Kw de trop que tu as sur ton surplus a envoyer au reseau), ainsi il mettra plus de temps à chauffer ta flotte, tout au long de la journée
le routeur c'est faire cela (on limite l'ouverture à XX% dans les actions)
s'il ne fait pas beau, alors le temps équivalent sera faible, tu peux programmer une chauffe la nuit pour compenser (à toi de définir le temps d'ouverture équivalente dont tu as besoin pour avoir de l'eau chaude quand tu as besoin..)
bref, le routeur fait déjà tout, il suffit de poser ton pb sur un papier pour avoir la bonne programmation (eventuellement lui adjoindre une sonde t° sur le routeur et zapper le thermostat..)
Il y a 22 minutes(Modification du message : Il y a 21 minutes par michy.)
Bonjour,
routeur réglé avec Pw à 6000?, (habituellement, on régule pour obtenir 0W, mais la, c'est un peu a part puisque ce qui est entre 0 et 6000 est vendu)
=> ça donnera la possibilité de consommer l'élec qui ne peut pas être injecté au delà de 6000, s'il y a un consommateur disponible
en général, vaut mieux auto consommer que de vendre.. et de racheter après.
et avec 7Kwc, il ne doit pas écréter souvent quand meme, faut ètre réaliste.
mais évidement, il faut faire tourner la barraque dans la journée (machine à laver, lave vaisselle, charger la voiture, jaccuzi..)