Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chauffe eau ACI - carte variateur grillée
#11
il faut que la charge soit sur A2, pas A1.. le triac est branché à l'envers.
https://emrecmic.wordpress.com/2017/02/07/le-triac/

jai déjà grillé une carte sans que la cause soit connu (autre que celle d'une faiblesse de la carte)
Répondre

#12
Mdr non la charge passe pas par la gâchette.
Mon schema il doit y avoir des centaines de milliers de gens qui utilisent le même.
Après tu peux avoir raison si ton triac fond
Pas en phase sans jeu de mot avec Grostoto la charge est bien sur A1 pour être dans le cadran le plus sensible
Au pire si on se trompe et on croise ça marche pas, mais ça grille rien, et apparemment ça a fonctionné un certain temps.
Je n ai plus de Robodyn sous la main mais il me semble que les résistances que tu as entouré sont les résistances r11 et r12 de 120kohm 1/2 watt ( à vérifier à l ohmetre comment sont reliés ces résistances pour bien le identifier)
Répondre

#13
Etonnant alors tout ces schema ou la charge est sur A2... ils se gourent tous ?
Répondre

#14
Regarde bien le schéma …

   

En moins joli mais proche du terrain 
   
Répondre

#15
gémini:
question: la charge se branche sur A1 ou A2 sur un triac ?
réponse:
C'est une excellente question, car contrairement à un simple interrupteur ou une diode, le triac a ses petites subtilités de câblage.

Pour répondre directement : **la charge se branche généralement sur la borne A2** (parfois appelée MT2).

Voici pourquoi et comment bien structurer votre montage :

### 1. Pourquoi A2 ?

Dans la majorité des circuits de commande, la gâchette (**G**) est référencée par rapport à la borne **A1** (MT1). Pour que le triac se déclenche correctement et de manière stable, le courant de commande doit circuler entre la gâchette et A1.

* **A1 (MT1) :** Est connectée à la "référence" (souvent le neutre ou la masse du circuit de commande).
* **A2 (MT2) :** Est connectée à la **charge**.
* **G (Gate) :** Reçoit l'impulsion de déclenchement.

---

### 2. Le schéma de principe standard

Si vous inversez A1 et A2, le triac risque de ne pas déclencher du tout ou de chauffer de manière anormale car la tension de gâchette ne sera plus stable par rapport à sa référence.

| Borne | Branchement Type |
| --- | --- |
| **A1 (MT1)** | Reliée au Neutre (ou au pôle commun de la commande) |
| **A2 (MT2)** | Reliée à l'une des bornes de la **Charge** |
| **Gâchette (G)** | Reliée au circuit de commande (via un Diac ou un opto-triac) |

> **Note importante :** L'autre borne de votre charge doit ensuite être reliée à la Phase de votre alimentation secteur.

---

### 3. Conseil de sécurité et performance

* **Repérage :** Regardez bien la fiche technique (*datasheet*) de votre composant. Le brochage varie selon le boîtier (TO-220, etc.). Vu de face, c'est souvent A1-A2-G, mais vérifiez toujours.
* **Refroidissement :** C'est souvent la borne **A2** qui est reliée physiquement à la partie métallique (onglet) du boîtier. Attention donc aux courts-circuits si vous fixez plusieurs triacs sur un même radiateur sans isolation !

Souhaitez-vous que je vous aide à identifier le brochage spécifique d'un modèle précis (comme un BTA16 ou un BT136) ?

ce qui corrèle parfaitement le lien que j'ai mis plus haut...
Répondre

#16
lol c est toi qui me fait la leçon de l IA maintenant. Libre à toi de penser ce que tu veux mais les schémas dimmer sont tous comme le « mien » qui n est pas mien, la photo du schéma pourri c est exactement comme c est câblé chez moi .
En fait je crois qu on parle de la même chose sauf de la place de la charge dans la mise en série.
Je pourrais te refaire un schéma pour cela mais pas le courage, mais en tout cas le Robodyn ne te laisse pas le choix …
Répondre

#17
Ne nous énervons pas, ce n'est que de l'électronique. En tout cas merci à vous 2
Pour le BTA40, voici ce que dit la datasheet. EN fait j'utilise A1 vers la charge depuis 1 an avec mon CE avec thermostat mécanique , et cela ne m'a pas posé de problème.
   

Merci pour toutes ces explications, voici le composant qui a grillé visuellement
Et voici le schéma qui m'a fait griller la carte
   

   


Sur mon schéma qu'est ce qui cloche à votre avis ?
Répondre

#18
Pas de soucis entre Grostoto et moi c est comme de l amour y a des bagarres mais sur le fond on s aime bien lol
L avantage des IA c est qu elles ne nous contredisent jamais , on leur fait dire ce qu on a envie d entendre
https://chatgpt.com/share/69989fa1-2110-...94966b82ec
En tout cas les schémas que j ai cité sont des retours terrains pas de la théorie ;-)
Laissons Grostoto démonter son routeur pour voir comment il a câblé son triac
Répondre

#19
(Il y a 2 heures)Lolo69 a écrit : Pas de soucis entre Grostoto et moi c est comme de l amour y a des bagarres mais sur le fond on s aime bien lol
L avantage des IA c est qu elles ne nous contredisent jamais , on leur fait dire ce qu on a envie d entendre
https://chatgpt.com/share/69989fa1-2110-...94966b82ec

Smile hah j'aime que les choses se passent comme ça

(Il y a 5 heures)Lolo69 a écrit : Mdr non la charge passe pas par la gâchette.
Mon schema il doit y avoir des centaines de milliers de gens qui utilisent le même.
Après tu peux avoir raison si ton triac fond
Pas en phase sans jeu de mot avec Grostoto la charge est bien sur A1 pour être dans le cadran le plus sensible
Au pire si on se trompe et on croise ça marche pas, mais ça grille rien, et apparemment ça a fonctionné un certain temps.
Je n ai plus de Robodyn sous la main mais il me semble que les résistances que tu as entouré sont les résistances r11 et r12 de 120kohm 1/2 watt ( à vérifier à l ohmetre comment sont reliés ces résistances pour bien le identifier)

Vu quelle est un peu noire, j'ai regardé sur les photo internet, et indiqué 102 en CMS ( signifie 1000 ohms ). Du coup je l'ai remplacée aevc 1/4 de watt, mais pas d'amélioration
Répondre

#20
meme question à chat gpt, pour etre sur que cela ne vient pas de l'ia:
question: la charge se branche sur A1 ou A2 sur un triac ?

réponse:
Sur un **triac**, la charge se branche **entre MT2 (A2) et la phase**, pas entre A1 et A2 directement comme sur un simple interrupteur.

### Rappel des bornes d’un triac :

* **A1 (ou MT1)** = Main Terminal 1
* **A2 (ou MT2)** = Main Terminal 2
* **G** = Gate (gâchette)

### Branchement typique en AC (230V par exemple) :

Schéma le plus courant :

* **Phase → Charge → A2 (MT2)**
* **A1 (MT1) → Neutre**
* La **Gate** est pilotée par ton circuit de commande (via résistance, optotriac, etc.)

? En pratique :

* La charge est généralement placée **en série avec A2 (MT2)**.
* A1 sert souvent de référence pour la commande de la Gate.

---

### Pourquoi pas indifféremment A1 ou A2 ?

Le triac est symétrique en puissance, **mais pas parfaitement symétrique en déclenchement**.
La sensibilité de la Gate dépend du quadrant (polarité entre A1/A2 et Gate), donc on respecte le schéma recommandé par la datasheet.

---

### Règle simple à retenir :

✔️ **Charge en série avec A2 (MT2)**
✔️ **A1 = référence Gate**

Si tu me dis quel triac tu utilises (ex: BT136, BTA16, etc.), je peux te confirmer le branchement exact.

question: peux tu me faire un schema ?

réponse:
CÔTÉ BASSE TENSION (ex: microcontrôleur)

+5V
|
R1
|
Sortie µC ────|>|─── GND
LED
(Optotriac)


CÔTÉ 230V AC

Phase ──── Charge ─────── A2
|\
| \
| ) TRIAC (ex: BT136)
| /
|/
A1
|
Neutre

Optotriac
borne 6 ────── A2
borne 4 ──R2─── Gate

Gate référencée à A1
Répondre