Bonjour,
Mon mari a installé le routeur pour que le surplus solaire chauffe le ballon d'eau chaude...si une âme charitable pouvait m'expliquer à quoi correspond
1 le seuil ( d'après ce que j'ai compris en me baladant sur forum photovoltaïque comme je ne veux pas consommer du tout à EDF surtout en rouge tempo j'ai reglé à -25w)
2 l'ouverture
3 la réactivité, mon ballon consomme un peu plus de 2800 w, d'après ce que j'ai lu ici un réglage à 20/30 ...? mais faible utilisation du surplus
Et quoi que je fasse en jouant sur ces paramètres au petit bonheur la chance le routeur " route" un tiers du temps seulement...pas de triac et j'ai passé le linky en TIC standard en espérant que cela change mais toujours pareil? bref Help!! En pj plus de 2 kw de surplus de production
Hello,
pour faire simple :
- ton seuil est la valeur cible autour de laquelle le routeur doit opérer. une fois bien réglé et avec une prod et conso plutôt constante, tu devrais sociller autour de ce seuil
- le pourcentage d'ouverture correspond à la valeur que régule ton relais . 100% -> complètement ouvert et donc conso au max de la demande 0% rien n'est routé
- la réactivité correspond comme son nom l'indique à la valeur de réaction que tu impose au routeur . une valeur de 65 est nettement trop élevée en général et peut expliquer les oscillations . Reviens vers une valeur de l'ordre de 10 et attends 10 minutes afin de voir comment est la regul bien entendu quand y aura du soleil et de la prod ...
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.15 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
01-04-2026, 09:32 AM (Modification du message : 01-04-2026, 09:37 AM par michy.)
Bonjour,
vu le graphique puissance, le routeur est réglé sur source Non Définie,
il faudrait le mettre sur Linky (et faire voir le câblage réalisé entre le Linky et le Routeur)
en y étant, mettez une capture écran de la page données brutes et page paramètres
Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)
01-04-2026, 03:43 PM (Modification du message : 01-04-2026, 03:57 PM par Lindel83.)
(31-03-2026, 05:33 PM)grostoto a écrit : bonjour
le moyen de mesure est linky.
baisse ta réactivité autours de 15 pour commencer, car la, tu consommes chez edf.
affiche aussi la page paramètre.
tu es en autoconsommation cacsi ?
Non vente du surplus
(31-03-2026, 05:58 PM)Sgb31 a écrit : Hello,
pour faire simple :
- ton seuil est la valeur cible autour de laquelle le routeur doit opérer. une fois bien réglé et avec une prod et conso plutôt constante, tu devrais sociller autour de ce seuil
- le pourcentage d'ouverture correspond à la valeur que régule ton relais . 100% -> complètement ouvert et donc conso au max de la demande 0% rien n'est routé
- la réactivité correspond comme son nom l'indique à la valeur de réaction que tu impose au routeur . une valeur de 65 est nettement trop élevée en général et peut expliquer les oscillations . Reviens vers une valeur de l'ordre de 10 et attends 10 minutes afin de voir comment est la regul bien entendu quand y aura du soleil et de la prod ...
Merci pour les explications
(01-04-2026, 09:32 AM)michy a écrit : Bonjour,
vu le graphique puissance, le routeur est réglé sur source Non Définie,
il faudrait le mettre sur Linky (et faire voir le câblage réalisé entre le Linky et le Routeur)
en y étant, mettez une capture écran de la page données brutes et page paramètres
Oui j'ai essayé ça aussi ? mais si je passe en linky ça ne fonctionne plus du tout , j'ai mis le schéma que mon mari a utilisé, et j'ai testé avec une réactivité de 10 et de 5 ...c'est pas mieux ?
01-04-2026, 04:03 PM (Modification du message : 01-04-2026, 08:39 PM par Sgb31.)
Comme pressentie par Michy, la mesure de puissance n'est pas définie d'après la page paramétres, ce qui explique déjà le soucis rencontré.
Reglez ce soucis en indiquant le bon procédé de mesure, faites sauvegarde puis reset et cela devrait aller bien mieux ...
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.15 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Temps que le signal sera en dent de scie, c'est de la simulation pour permettre des réglages sans reboot toutes les 3mn
Les informations de puissance données et le routage n'ont rien a voir avec la réalité de votre production/consommation
passer en mode Linky, sauvegarder, rebooter l'ESP
postez photos du montage réalisé, du branchement sur le Linky et pages données brute et paramètres après passage sur source de mesure Linky
Avec Linky en mode revente du surplus, les info d'injection vont être disponible
quitte a commencer un nouvelle installation, je vous propose (sans rien imposer) de mettre la dernière version (17.16 à ce jour) [c'est nettement plus simple pour ceux qui aide de ne pas devoir rouvrir de vielle version du logiciel]
Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)