Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aide paramétrage routeur
#1
Bonjour,
Mon mari a installé le routeur pour que le surplus solaire chauffe le ballon d'eau chaude...si une âme charitable pouvait m'expliquer à quoi correspond 
1 le seuil ( d'après ce que j'ai compris en me baladant sur forum photovoltaïque comme je ne veux pas consommer du tout à EDF surtout en rouge tempo j'ai reglé à -25w)
2 l'ouverture 
3 la réactivité, mon ballon consomme un peu plus de 2800 w, d'après ce que j'ai lu ici un réglage à 20/30 ...? mais faible utilisation du surplus

Et quoi que je fasse en jouant sur ces paramètres au petit bonheur la chance le routeur " route" un tiers du temps seulement...pas de triac et j'ai passé le linky en TIC standard en espérant que cela change mais toujours pareil? bref Help!! En pj plus de 2 kw de surplus de production


Pièces jointes Miniature(s)
               
Répondre

#2
bonjour
le moyen de mesure est linky.


baisse ta réactivité autours de 15 pour commencer, car la, tu consommes chez edf.

affiche aussi la page paramètre.

tu es en autoconsommation cacsi ?
Répondre

#3
Voir même 5 de réactivité pour 3000W
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre

#4
Hello,
pour faire simple :
- ton seuil est la valeur cible autour de laquelle le routeur doit opérer. une fois bien réglé et avec une prod et conso plutôt constante, tu devrais sociller autour de ce seuil
- le pourcentage d'ouverture correspond à la valeur que régule ton relais . 100% -> complètement ouvert et donc conso au max de la demande 0% rien n'est routé
- la réactivité correspond comme son nom l'indique à la valeur de réaction que tu impose au routeur . une valeur de 65 est nettement trop élevée en général et peut expliquer les oscillations . Reviens vers une valeur de l'ordre de 10 et attends 10 minutes afin de voir comment est la regul bien entendu quand y aura du soleil et de la prod ...
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.15 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre