Messages : 106
Sujets : 4
Inscription : Oct 2024
bonjour,
Mon routeur est en version 17.19
j'ai quelques problèmes avec les commandes MQTT.
j'arrive a commander mon SSR pour 30mn, changer de mode, donc c'est bien configuré.
mais:
-je voudrais passer mon SSR sur ON pour un temps indéterminé (pour le gérer via la domotique) est-ce possible ?
-et
-je ne comprends pas le rôle de "Periode" dans les actions MQTT.
j'ai 3 périodes (0;1;2) si j'essaie de passer la periode 2 en mode OnOff (qui commence à 20H00) ....ça passe de suite sur OnOff (alors que je suis encore en période1 muti sinus)
j'ai bien vu les infos concernant les commande MQTT...mais je ne trouve pas ! (il me semble d’ailleurs qu'il manque un " devant Periode dans les exemples)
Messages : 985
Sujets : 8
Inscription : Jun 2024
Bonjour,
Au cas où cela puisse aider, Il est aussi possible de forcer une action par une simple requête HTTP via le endpoint /ForceAction du routeur :
http://192.168.x.xxx/ForceAction?Force=30&NumAction=0
Le numéro d'action est 0 pour le triac, 1 pour le premier relais, 2 pour le deuxième etc. Le paramètre Force correspond à la durée en minute du forçage (négatif pour forcer un arrêt).
Messages : 51
Sujets : 1
Inscription : Oct 2025
30-09-2026, 08:54 PM
(Modification du message : 30-09-2026, 08:55 PM par Christophe69480.)
(30-09-2026, 07:20 PM)rolrider a écrit : bonjour,
-je voudrais passer mon SSR sur ON pour un temps indéterminé (pour le gérer via la domotique) est-ce possible ?
Bonjour
Je sais pas si c'est la meilleure solution mais voilà ce que j'ai fait
Je passe par une automatisation dans Home assistant
Code :
alias: Marche Routeur
description: ''
triggers:
- trigger: state
entity_id:
- input_boolean.inter_routeur
from:
- 'off'
to:
- 'on'
conditions: []
actions:
- action: mqtt.publish
metadata: {}
data:
evaluate_payload: false
qos: 0
retain: false
topic: routeur_ecs/Routeur ECS
payload: '{"Mode":"Demi"}'
mode: single
D'abord pour mettre en route
Et une autre pour couper
Code :
actions:
- action: mqtt.publish
metadata: {}
data:
evaluate_payload: false
qos: 0
retain: false
topic: routeur_ecs/Routeur ECS
payload: '{"Mode":"Inactif"}'
mode: single
Dans ton cas il suffirait de faire une automatisation en rajoutant une condition de durée avant l'arrêt
Attention toutefois en cas de reboot de ton routeur il ne garde pas en mémoire les requêtes que tu lui envoies via home assistant donc il vaut mieux faire une automatisation pour la mise en route et une automatisation pour l'arrêt pour éviter qu'il y a une coupure entre les deux
Pour les périodes si j'ai bien compris ça correspond aux différentes périodes des actions
D' autres infos ici
https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...-via-mqtt/
Messages : 106
Sujets : 4
Inscription : Oct 2024
Merci pour vos réponses.
Pour la domotique je suis sur Jeedom.
J'ai bien vu la Doc sur le MQTT.... mais c'est pas très clair pour moi.
Messages : 51
Sujets : 1
Inscription : Oct 2025
(30-09-2026, 10:42 PM)rolrider a écrit : Merci pour vos réponses.
Pour la domotique je suis sur Jeedom.
J'ai bien vu la Doc sur le MQTT.... mais c'est pas très clair pour moi.
il doit bien y avoir l equivalent des automatisations non ?
dans f1atb
tu mets une action dans le f1atb pour qu'il soit sur on en permanence ou sur une plage horaire
dans jeedom
tu lances une action mqtt mode demi ou autre - si l action f1atb est sur on - ca route ou force selon le mode
une condition de duree dans jeedom
tu lances une action mqtt inactif - peut importe l action en cours le routeur se coupe
et tu as contourné ton probleme
Messages : 285
Sujets : 9
Inscription : Nov 2024
Hier, 09:42 AM
(Modification du message : Hier, 09:43 AM par Chris.)
Salut,
Voici les commandes que j'utilise avec jMQTT pour activer le forçage en version 16.
Et l'utilisation dans un scénario
PV: 1 OC SMA 4kW (12 panneaux 420W) + 3 MO Hoymiles 1kW (6 panneaux 500W)
1 routeur YaSolR sur CE 3kW | 3 routeurs F1ATB pour radiateurs | 1 routeur F1ATB pour spa Bestway
Mesure par MycilaJSYApp - domotique Jeedom
Messages : 106
Sujets : 4
Inscription : Oct 2024
j'explique ce que je voudrais faire:
j'ai 3 périodes
après 20h00 si la température de mon CE est inférieur à 50° ...je chauffe jusqu’à 55°
jusqu'ici tout fonctionne comme prévu.
mais cette maison sera inoccupée pendant l'hiver et je voudrais passer cette "Période" (2) de On à OFF via MQTT
(merci @Chris ....ça va peut être m'aider !)
j'ai essayé cette commande {"Mode":"Inactif","Periode":2}
je passe directement le routeur en Inactif pas uniquement la période 2
j'ai l'impression que ce n'est pas possible ou ? je n'ai rien compris a cette histoire de période !
je crois que je vais utiliser la fonction tOnOff qui me semble est limitée à 180mn ?