Lecture puissance soutirée à 15w
#1
Bonjour à tous,
c'est mon second routeur que je monte à l'identique.
Le premier fonctionne très bien et mon voisin en voulait un.
Pour le second, la version installée est la 17.31
La base est un ESP32-WROOM-32U DevKitC WiFi Bluetooth avec antenne 2.4G
La lecture de la puissance se fait par un JSY-MK-194G (UxIx2)
Le routage se fait par un SSR en train de sinus.
Le routeur démarre normalement la led clignote sur le JSY-MK-194G ainsi que la led  du routeur  pour signifier la lecture de puissance.
Mais quand je vais sur le serveur, la puissance active soutiré ne quitte jamais 15w qulque soit les consommateurs branchés.
Et maintenant,  la led  du routeur  pour signifier la lecture de puissancene clignote plus et le serveur n'est plus accessible.
J'ai redémarré plusieurs fois le routeur rien n'y fait.
Merci aux bidouilleurs si vous avez des idées de dépannage.
Répondre

#2
Bonjour,
Verifier que le câblage du JSY correspond bien aux paramètres du routeur et qu'il soit correct.
Verifier également que le RX et le TX soient bien croisés, il faut que le RX du JSY soit connecté au TX du routeur et inversement.
Répondre

#3
(Il y a 5 heures)Mike a écrit : Bonjour,
Verifier que le câblage du JSY correspond bien aux paramètres du routeur et qu'il soit correct.
Verifier également que le RX et le TX soient bien croisés, il faut que le RX du JSY soit connecté au TX du routeur et inversement.

Oui tout est bon de ce côté là, merci
Répondre

#4
La sonde de courant est peut être mal câblée
Répondre