Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Intégration shelly PRO em
#31
(13-10-2024, 07:28 PM)manusaxo a écrit : Tu peux faire un envoi via une automatisation HA des valeurs nécessaires vers un Topic Mqtt.
Je viens d'installer la V12 et mon Shelly Pro3EM en triphasé n'est toujours pas interprété correctement.
Je suppose que André à privilégiez d'autres amélioration pour les utilisateurs cet hiver  :-)

C'est vrai que cela sera plus simple, plus fiable, avec une interprétation direct du Shelly ProEM en triphasé et de l'ensemble des ses données.
Je n'étais pas revenu sur ce sujet, mais c'est exactement ce que j'ai fait la semaine dernière. J'ai paramétré le MQTT en source de mesure et fait dans HA l'automatisation pour publier automatiquement les valeurs et ça marche très bien.
Répondre
#32
Désolé André, j'avais développé la partie shelly pro 3 em en m’appuyant sur la documentation ayant la version pro EM (Monophasé).
Je ne m'attendais pas à ce que tu récupères mon code.
Visiblement il y a des subtilités avec le modèle triphasé !

Si je comprends bien il faudrait pouvoir détecter si le module pro 3 em est configuré en mono ou en tri car les données renvoyées sont différentes

Problème dans le code : 

  - On ne regarde pas le paramétrage si shelly pro EM ou shelly pro 3 em mais uniquement la voie (Si voie ==3 => shelly pro 3 em, sinon shelly pro EM)
Il faut modifier pour vérifier le paramétrage au lieu de tester la voie (Si pro EM ou pro 3 em).

  - pro 3 em en mono, récupération JSON ok mais le code est erronée (on cumul les données des 3 pinces, hors il faut prendre uniquement la voie indiqué dans le paramétrage).

  - pro 3 em en tri : Les données à récupérer :

pf et voltage ? : faire une moyenne sur les 3 pinces (a, b, c) ?

Triphasé
{ble:{}
bthome:{}
cloud:{connected:true}
em:0:{id:0
a_current:1.841
a_voltage:238.1
a_act_power:-380.9
a_pf:0.87
...
total_act_power:2633.595
total_act:320248.38
total_act_ret:90747.51}
eth:{ip:null}
modbus:{}
...
ws:{connected:false}}

Si ça peut aider !
Routeur avec Triac, CE 2500w. Shelly pro em50 pour les mesures. Kit PV pnp 2 kW. Home assistant
Répondre
#33
Ceux qui on un shelly pro 3 em pouvez vous m'envoyer la réponse à cette requête avec l'IP de votre shelly : 

http://192.168.1.XX/rpc/Shelly.GetDeviceInfo

Merci.
ça permettra d'identifier si shelly pro em ou shelly pro 3 em.
Routeur avec Triac, CE 2500w. Shelly pro em50 pour les mesures. Kit PV pnp 2 kW. Home assistant
Répondre
#34
(14-10-2024, 12:37 PM)Raphael591 a écrit : Ceux qui on un shelly pro 3 em pouvez vous m'envoyer la réponse à cette requête avec l'IP de votre shelly : 

http://192.168.1.XX/rpc/Shelly.GetDeviceInfo

Merci.
ça permettra d'identifier si shelly pro em ou shelly pro 3 em.

{"name":null,"id":"shellypro3em-xxx9e0e9dxxx","mac":"xxx9E0E9Dxxx","slot":1,"model":"SPEM-003CEBEU","gen":2,"fw_id":"20240822-121054/1.4.3-g143ff62","ver":"1.4.3","app":"Pro3EM","auth_en":false,"auth_domain":null,"profile":"triphase"}
Répondre
#35
test en cours
Routeur avec Triac, CE 2500w. Shelly pro em50 pour les mesures. Kit PV pnp 2 kW. Home assistant
Répondre
#36
Qui peut tester ?
C'est fonctionnel pour le shelly pro 50 EM.

Besoin d'un test avec un pro 3 em en monophasé et un avec un triphasé.

Paramétrage de la voie pour le shelly pro 3 em :
   - 3 sur le triphasé.
   - 0 ou 1 ou 2 sur le monophasé fonction de la pince à utiliser.

Fichier Bin : https://uploadnow.io/f/gMbYjnw
Source_ShellyEm.ino
Code :
//****************************************************************
// Variante Shelly Pro Em proposé par Raphael591 (Juillet 2024)
//  + Correction Octobre 2024
// ****************************************************
// * Client d'un Shelly Em sur voie 0 ou 1 ou triphasé*
// ****************************************************

void LectureShellyProEm()
{
  String S = "";
  String Shelly_Data = "";
  String Shelly_Name = "";
  float Pw = 0;
  float voltage = 0;
  float pf = 0;

  // ADD PERSO : AJOUT VARIABLE JSON pour facilité la lecture des infos EM PRO
  String tmp; // ADD PERSO

  // Use WiFiClient class to create TCP connections
  WiFiClient clientESP_RMS;
  byte arr[4];
  arr[0] = RMSextIP & 0xFF;         // 0x78
  arr[1] = (RMSextIP >> 8) & 0xFF;  // 0x56
  arr[2] = (RMSextIP >> 16) & 0xFF; // 0x34
  arr[3] = (RMSextIP >> 24) & 0xFF; // 0x12

  String host = String(arr[3]) + "." + String(arr[2]) + "." + String(arr[1]) + "." + String(arr[0]);
  if (!clientESP_RMS.connect(host.c_str(), 80))
  {
    StockMessage("connection to Shelly Em failed : " + host);
    delay(200);
    return;
  }
  int voie = EnphaseSerial.toInt();
  int Voie = voie % 2;

  if (ShEm_comptage_appels == 1)
  {
    Voie = (Voie + 1) % 2;
  }

  // Connaître modèle du shelly *******************************************
  String url = "/rpc/Shelly.GetDeviceInfo";
  //ShEm_comptage_appels = (ShEm_comptage_appels + 1) % 5; // 1 appel sur 6 vers la deuxième voie qui ne sert pas au routeur
  clientESP_RMS.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
  unsigned long timeout = millis();
  while (clientESP_RMS.available() == 0)
  {
    if (millis() - timeout > 5000)
    {
      StockMessage("client Shelly Em Timeout ! : " + host);
      clientESP_RMS.stop();
      return;
    }
  }
  timeout = millis();
  // Lecture des données brutes distantes
  while (clientESP_RMS.available() && (millis() - timeout < 5000))
  {
    Shelly_Data += clientESP_RMS.readStringUntil('\r');
  }
  Shelly_Name = StringJson("id", Shelly_Data);
  int p = Shelly_Name.indexOf("-");
  Shelly_Name = Shelly_Name.substring(0,p);
  Shelly_Data = "";
  // Modèle shelly FIN *****************************************************
 
  if (!clientESP_RMS.connect(host.c_str(), 80))
  {
    StockMessage("connection to Shelly Em failed : " + host);
    delay(200);
    return;
  }

  url = "/rpc/Shelly.GetStatus";                  // pour Pro Em
  ShEm_comptage_appels = (ShEm_comptage_appels + 1) % 5; // 1 appel sur 6 vers la deuxième voie qui ne sert pas au routeur
  clientESP_RMS.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
  timeout = millis();
  while (clientESP_RMS.available() == 0)
  {
    if (millis() - timeout > 5000)
    {
      StockMessage("client Shelly Em Timeout 2 ! : " + host);
      clientESP_RMS.stop();
      return;
    }
  }
  timeout = millis();
  // Lecture des données brutes distantes
  while (clientESP_RMS.available() && (millis() - timeout < 5000))
  {
    Shelly_Data += clientESP_RMS.readStringUntil('\r');
  }
  p = Shelly_Data.indexOf("{");
  Shelly_Data = Shelly_Data.substring(p);
  if (Shelly_Name == "shellypro3em" && voie == 3) {
    // 3 em Triphasé
    ShEm_dataBrute = "<strong>"+Shelly_Name+"</strong><br>" + Shelly_Data;

    float Pw1, Pw2, Pw3;
    float pf1, pf2, pf3;
    float volt1, volt2, volt3;

    tmp = PrefiltreJson("em:0", ":", Shelly_Data);

    Pw1 = ValJson("a_act_power", tmp);
    volt1 = ValJson("a_voltage", tmp);
    pf1 = ValJson("a_pf", tmp);

    Pw2 = ValJson("b_act_power", tmp);
    volt2 = ValJson("b_voltage", tmp);
    pf2 = ValJson("b_pf", tmp);

    Pw3 = ValJson("c_act_power", tmp);
    volt3 = ValJson("c_voltage", tmp);
    pf3 = ValJson("c_pf", tmp);

    Pw = (Pw1 + Pw2 + Pw3) / 3;
    voltage = (volt1 + volt2 + volt3) / 3;
    pf = abs((pf1 + pf2 + pf3) / 3);
    if (pf > 1) pf = 1;
    if (Pw >= 0) {
      PuissanceS_M_inst = Pw;
      PuissanceI_M_inst = 0;
      if (pf > 0.01) {
        PVAS_M_inst = PfloatMax(Pw / pf);
      } else {
        PVAS_M_inst = 0;
      }
      PVAI_M_inst = 0;
    }
    else {
      PuissanceS_M_inst = 0;
      PuissanceI_M_inst = -Pw;
      if (pf > 0.01)
      {
        PVAI_M_inst = PfloatMax(-Pw / pf);
      }
      else
      {
        PVAI_M_inst = 0;
      }
      PVAS_M_inst = 0;
    }
    tmp = PrefiltreJson("emdata:0", ":", Shelly_Data); // ADD PERSO
    Energie_M_Soutiree = myLongJson("total_act", tmp);         // ADD PERSO
    Energie_M_Injectee = myLongJson("total_act_ret", tmp);     // ADD PERSO
    PowerFactor_M = pf;
    Tension_M = voltage;
    Pva_valide = true;
  }
  else if (Shelly_Name == "shellypro3em")
  {
    // 3 em Monophasé : Voie != 3
    ShEm_dataBrute = "<strong>"+Shelly_Name+"</strong><br>" + Shelly_Data;

    tmp = PrefiltreJson("em1:" + String(Voie), ":", Shelly_Data); // Voie mono
    Pw = ValJson("act_power", tmp);
    voltage = ValJson("voltage", tmp);
    pf = ValJson("pf", tmp);
    pf = abs(pf);
    if (pf > 1) pf = 1;
    if (Pw >= 0)
    {
      PuissanceS_M_inst = Pw;
      PuissanceI_M_inst = 0;
      if (pf > 0.01)
      {
        PVAS_M_inst = PfloatMax(Pw / pf);
      }
      else
      {
        PVAS_M_inst = 0;
      }
      PVAI_M_inst = 0;
    }
    else
    {
      PuissanceS_M_inst = 0;
      PuissanceI_M_inst = -Pw;
      if (pf > 0.01)
      {
        PVAI_M_inst = PfloatMax(-Pw / pf);
      }
      else
      {
        PVAI_M_inst = 0;
      }
      PVAS_M_inst = 0;
    }
    tmp = PrefiltreJson("em1data:" + String(Voie), ":", Shelly_Data); // ADD PERSO
    Energie_M_Soutiree = myLongJson("total_act_energy", tmp);         // ADD PERSO
    Energie_M_Injectee = myLongJson("total_act_ret_energy", tmp);     // ADD PERSO
    PowerFactor_M = pf;
    Tension_M = voltage;
    Pva_valide = true;
  }
  else if (Shelly_Name == "shellyproem50" )
  { // Monophasé pro EM
    ShEm_dataBrute = "<strong>Voie : " + Shelly_Name + "</strong><br>" + Shelly_Data;
    Shelly_Data = Shelly_Data + ",";
    if (Shelly_Data.indexOf("true") > 0)
    {                                                               // Donnée valide
      tmp = PrefiltreJson("em1:" + String(Voie), ":", Shelly_Data); // ADD PERSO
      Pw = ValJson("act_power", tmp);                               // ADD PERSO
      voltage = ValJson("voltage", tmp);                            // ADD PERSO
      pf = ValJson("pf", tmp);                                      // ADD PERSO
      pf = abs(pf);
      if (pf > 1) pf = 1;
      if (Voie == voie)
      { // voie du routeur
        if (Pw >= 0)
        {
          PuissanceS_M_inst = Pw;
          PuissanceI_M_inst = 0;
          if (pf > 0.01)
          {
            PVAS_M_inst = PfloatMax(Pw / pf);
          }
          else
          {
            PVAS_M_inst = 0;
          }
          PVAI_M_inst = 0;
        }
        else
        {
          PuissanceS_M_inst = 0;
          PuissanceI_M_inst = -Pw;
          if (pf > 0.01)
          {
            PVAI_M_inst = PfloatMax(-Pw / pf);
          }
          else
          {
            PVAI_M_inst = 0;
          }
          PVAS_M_inst = 0;
        }
        tmp = PrefiltreJson("em1data:" + String(Voie), ":", Shelly_Data); // ADD PERSO
        Energie_M_Soutiree = myLongJson("total_act_energy", tmp);         // ADD PERSO
        Energie_M_Injectee = myLongJson("total_act_ret_energy", tmp);     // ADD PERSO
        PowerFactor_M = pf;
        Tension_M = voltage;
        Pva_valide = true;
      }
      else
      { // voie secondaire
        if (LissageLong)
        {
          PwMoy2 = 0.2 * Pw + 0.8 * PwMoy2; // Lissage car moins de mesure sur voie secondaire
          pfMoy2 = 0.2 * pf + 0.8 * pfMoy2;
          Pw = PwMoy2;
          pf = pfMoy2;
        }
        if (Pw >= 0)
        {
          PuissanceS_T_inst = Pw;
          PuissanceI_T_inst = 0;
          if (pf > 0.01)
          {
            PVAS_T_inst = PfloatMax(Pw / pf);
          }
          else
          {
            PVAS_T_inst = 0;
          }
          PVAI_T_inst = 0;
        }
        else
        {
          PuissanceS_T_inst = 0;
          PuissanceI_T_inst = -Pw;
          if (pf > 0.01)
          {
            PVAI_T_inst = PfloatMax(-Pw / pf);
          }
          else
          {
            PVAI_T_inst = 0;
          }
          PVAS_T_inst = 0;
        }
        tmp = PrefiltreJson("em1data:" + String(Voie), ":", Shelly_Data); // ADD PERSO
        Energie_T_Soutiree = myLongJson("total_act_energy", tmp);         // ADD PERSO
        Energie_T_Injectee = myLongJson("total_act_ret_energy", tmp);     // ADD PERSO
        PowerFactor_T = pf;
        Tension_T = voltage;
      }
    }
  }
  filtre_puissance();
  PuissanceRecue = true; // Reset du Watchdog à chaque trame du Shelly reçue
  if (ShEm_comptage_appels > 1)
    EnergieActiveValide = true;
  if (cptLEDyellow > 30)
  {
    cptLEDyellow = 4;
  }
}
Routeur avec Triac, CE 2500w. Shelly pro em50 pour les mesures. Kit PV pnp 2 kW. Home assistant
Répondre
#37
Bonjour,
Mon installation dispose d'un compteur Shelly pro 3 EM.
j'ai installé la version 12 . on a bien une lecture des donnée brut de Shelly mais les valeur ne sont pas lu et visible sur l'écran accueille ni sur les graphique.
Après l'installation de votre modification , on a une lecture mais malheureusement celle-ci n'est pas correct pour moi.
Shelly fait déjà la moyenne de la puissance, donc pas de division des puissances cumulé cela fausse le fonctionnement.
Je pense que la lecture de la ligne surligné serait plus approprié.
total_act_power:469.889 Puissance active
total_aprt_power:652.952 puissance Reactive
Merci pour votre travail.
shellypro3em
{ble:{}
bthome:{errors:[observer_disabled]}
cloud:{connected:true}
em:0:{id:0
a_current:1.222
a_voltage:239.3
a_act_power:236.8
a_aprt_power:292.8
a_pf:0.81
a_freq:49.9
b_current:0.531
b_voltage:239.1
b_act_power:74.3
b_aprt_power:127.2
b_pf:0.59
b_freq:49.9
c_current:0.973
c_voltage:239.1
c_act_power:158.8
c_aprt_power:233.0
c_pf:0.69
c_freq:49.9
n_current:null
total_current:2.726
total_act_power:469.889
total_aprt_power:652.952
user_calibrated_phase:[]}
emdata:0:{id:0
a_total_act_energy:37671.00
a_total_act_ret_energy:27321.74
b_total_act_energy:43596.07
b_total_act_ret_energy:28829.19
c_total_act_energy:58576.24
c_total_act_ret_energy:24584.05
total_act:139843.31
total_act_ret:80734.99}
eth:{ip:192.168.1.28}
modbus:{}
mqtt:{connected:false}
switch:100:{id:100
source:init
output:false
temperature:{tC:null
tF:null}}
sys:{mac:08F9E0EA24B8
restart_required:false
time:06:08
unixtime:1729138126
uptime:117208
ram_size:261768
ram_free:83548
fs_size:524288
fs_free:176128
cfg_rev:42
kvs_rev:0
schedule_rev:1
webhook_rev:0
available_updates:{}
reset_reason:3}
temperature:0:{id: 0
tC:53.1
tF:127.5}
wifi:{sta_ip:192.168.1.29
status:got ip
ssid:Cetin-1
rssi:-28}
ws:{connected:false}}
Données ESP32

Pour compléter 
Voici les copies écran


Pièces jointes Miniature(s)
       
Répondre
#38
(17-10-2024, 06:12 AM)cetin.s a écrit : Bonjour,
Mon installation dispose d'un compteur Shelly pro 3 EM.
j'ai installé la version 12 . on a bien une lecture des donnée brut de Shelly mais les valeur ne sont pas lu et visible sur l'écran accueille ni sur les graphique.
Après l'installation de votre modification , on a une lecture mais malheureusement celle-ci  n'est pas correct pour moi.
Shelly fait déjà la moyenne de la puissance, donc pas de division des puissances cumulé cela fausse le fonctionnement.
Je pense que la lecture de la ligne surligné serait plus approprié.
total_act_power:469.889 Puissance active
total_aprt_power:652.952 puissance Reactive
Merci pour votre travail.

Merci pour le test.
Correction lecture de puissance en triphasé. Si vous pouviez valider.
Le pro 3 em en monophasé ne devrait pas poser problème (même format que le pro EM 50 qui fonctionne).
Je pense qu'on est bon André !

Code :
//****************************************************************
// Variante Shelly Pro Em proposé par Raphael591 (Juillet 2024)
//  + Correction Octobre 2024
// ****************************************************
// * Client d'un Shelly Em sur voie 0 ou 1 ou triphasé*
// ****************************************************

void LectureShellyProEm()
{
  String S = "";
  String Shelly_Data = "";
  String Shelly_Name = "";
  float Pw = 0;
  float voltage = 0;
  float pf = 0;

  // ADD PERSO : AJOUT VARIABLE JSON pour facilité la lecture des infos EM PRO
  String tmp; // ADD PERSO

  // Use WiFiClient class to create TCP connections
  WiFiClient clientESP_RMS;
  byte arr[4];
  arr[0] = RMSextIP & 0xFF;         // 0x78
  arr[1] = (RMSextIP >> 8) & 0xFF;  // 0x56
  arr[2] = (RMSextIP >> 16) & 0xFF; // 0x34
  arr[3] = (RMSextIP >> 24) & 0xFF; // 0x12

  String host = String(arr[3]) + "." + String(arr[2]) + "." + String(arr[1]) + "." + String(arr[0]);
  if (!clientESP_RMS.connect(host.c_str(), 80))
  {
    StockMessage("connection to Shelly Em failed : " + host);
    delay(200);
    return;
  }
  int voie = EnphaseSerial.toInt();
  int Voie = voie % 2;

  if (ShEm_comptage_appels == 1)
  {
    Voie = (Voie + 1) % 2;
  }

  // Connaître modèle du shelly *******************************************
  String url = "/rpc/Shelly.GetDeviceInfo";
  clientESP_RMS.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
  unsigned long timeout = millis();
  while (clientESP_RMS.available() == 0)
  {
    if (millis() - timeout > 5000)
    {
      StockMessage("client Shelly Em Timeout ! : " + host);
      clientESP_RMS.stop();
      return;
    }
  }
  timeout = millis();
  // Lecture des données brutes distantes
  while (clientESP_RMS.available() && (millis() - timeout < 5000))
  {
    Shelly_Data += clientESP_RMS.readStringUntil('\r');
  }
  Shelly_Name = StringJson("id", Shelly_Data);
  int p = Shelly_Name.indexOf("-");
  Shelly_Name = Shelly_Name.substring(0,p);
  Shelly_Data = "";
  // Modèle shelly FIN *****************************************************
 
  if (!clientESP_RMS.connect(host.c_str(), 80))
  {
    StockMessage("connection to Shelly Em failed : " + host);
    delay(200);
    return;
  }

  url = "/rpc/Shelly.GetStatus";                  // pour Pro Em
  ShEm_comptage_appels = (ShEm_comptage_appels + 1) % 5; // 1 appel sur 6 vers la deuxième voie qui ne sert pas au routeur
  clientESP_RMS.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
  timeout = millis();
  while (clientESP_RMS.available() == 0)
  {
    if (millis() - timeout > 5000)
    {
      StockMessage("client Shelly Em Timeout 2 ! : " + host);
      clientESP_RMS.stop();
      return;
    }
  }
  timeout = millis();
  // Lecture des données brutes distantes
  while (clientESP_RMS.available() && (millis() - timeout < 5000))
  {
    Shelly_Data += clientESP_RMS.readStringUntil('\r');
  }
  p = Shelly_Data.indexOf("{");
  Shelly_Data = Shelly_Data.substring(p);
  if (Shelly_Name == "shellypro3em" && voie == 3) {
    // 3 em Triphasé
    ShEm_dataBrute = "<strong>"+Shelly_Name+"</strong><br>" + Shelly_Data;

    float Pw1, Pw2, Pw3;
    float pf1, pf2, pf3;
    float volt1, volt2, volt3;

    tmp = PrefiltreJson("em:0", ":", Shelly_Data);

    Pw = ValJson("total_act_power", tmp);   

    volt1 = ValJson("a_voltage", tmp);
    pf1 = ValJson("a_pf", tmp);

    volt2 = ValJson("b_voltage", tmp);
    pf2 = ValJson("b_pf", tmp);

    volt3 = ValJson("c_voltage", tmp);
    pf3 = ValJson("c_pf", tmp);

    voltage = (volt1 + volt2 + volt3) / 3;
    pf = abs((pf1 + pf2 + pf3) / 3);
    if (pf > 1) pf = 1;
    if (Pw >= 0) {
      PuissanceS_M_inst = Pw;
      PuissanceI_M_inst = 0;
      if (pf > 0.01) {
        PVAS_M_inst = PfloatMax(Pw / pf);
      } else {
        PVAS_M_inst = 0;
      }
      PVAI_M_inst = 0;
    }
    else {
      PuissanceS_M_inst = 0;
      PuissanceI_M_inst = -Pw;
      if (pf > 0.01)
      {
        PVAI_M_inst = PfloatMax(-Pw / pf);
      }
      else
      {
        PVAI_M_inst = 0;
      }
      PVAS_M_inst = 0;
    }
    tmp = PrefiltreJson("emdata:0", ":", Shelly_Data); // ADD PERSO
    Energie_M_Soutiree = myLongJson("total_act", tmp);         // ADD PERSO
    Energie_M_Injectee = myLongJson("total_act_ret", tmp);     // ADD PERSO
    PowerFactor_M = pf;
    Tension_M = voltage;
    Pva_valide = true;
  }
  else if (Shelly_Name == "shellypro3em")
  {
    // 3 em Monophasé : Voie != 3
    ShEm_dataBrute = "<strong>"+Shelly_Name+"</strong><br>" + Shelly_Data;

    tmp = PrefiltreJson("em1:" + String(Voie), ":", Shelly_Data); // Voie mono
    Pw = ValJson("act_power", tmp);
    voltage = ValJson("voltage", tmp);
    pf = ValJson("pf", tmp);
    pf = abs(pf);
    if (pf > 1) pf = 1;
    if (Pw >= 0)
    {
      PuissanceS_M_inst = Pw;
      PuissanceI_M_inst = 0;
      if (pf > 0.01)
      {
        PVAS_M_inst = PfloatMax(Pw / pf);
      }
      else
      {
        PVAS_M_inst = 0;
      }
      PVAI_M_inst = 0;
    }
    else
    {
      PuissanceS_M_inst = 0;
      PuissanceI_M_inst = -Pw;
      if (pf > 0.01)
      {
        PVAI_M_inst = PfloatMax(-Pw / pf);
      }
      else
      {
        PVAI_M_inst = 0;
      }
      PVAS_M_inst = 0;
    }
    tmp = PrefiltreJson("em1data:" + String(Voie), ":", Shelly_Data); // ADD PERSO
    Energie_M_Soutiree = myLongJson("total_act_energy", tmp);         // ADD PERSO
    Energie_M_Injectee = myLongJson("total_act_ret_energy", tmp);     // ADD PERSO
    PowerFactor_M = pf;
    Tension_M = voltage;
    Pva_valide = true;
  }
  else if (Shelly_Name == "shellyproem50" )
  { // Monophasé pro EM
    ShEm_dataBrute = "<strong>" + Shelly_Name + "</strong><br>" + Shelly_Data;
    Shelly_Data = Shelly_Data + ",";
    if (Shelly_Data.indexOf("true") > 0)
    {                                                               // Donnée valide
      tmp = PrefiltreJson("em1:" + String(Voie), ":", Shelly_Data); // ADD PERSO
      Pw = ValJson("act_power", tmp);                               // ADD PERSO
      voltage = ValJson("voltage", tmp);                            // ADD PERSO
      pf = ValJson("pf", tmp);                                      // ADD PERSO
      pf = abs(pf);
      if (pf > 1) pf = 1;
      if (Voie == voie)
      { // voie du routeur
        if (Pw >= 0)
        {
          PuissanceS_M_inst = Pw;
          PuissanceI_M_inst = 0;
          if (pf > 0.01)
          {
            PVAS_M_inst = PfloatMax(Pw / pf);
          }
          else
          {
            PVAS_M_inst = 0;
          }
          PVAI_M_inst = 0;
        }
        else
        {
          PuissanceS_M_inst = 0;
          PuissanceI_M_inst = -Pw;
          if (pf > 0.01)
          {
            PVAI_M_inst = PfloatMax(-Pw / pf);
          }
          else
          {
            PVAI_M_inst = 0;
          }
          PVAS_M_inst = 0;
        }
        tmp = PrefiltreJson("em1data:" + String(Voie), ":", Shelly_Data); // ADD PERSO
        Energie_M_Soutiree = myLongJson("total_act_energy", tmp);         // ADD PERSO
        Energie_M_Injectee = myLongJson("total_act_ret_energy", tmp);     // ADD PERSO
        PowerFactor_M = pf;
        Tension_M = voltage;
        Pva_valide = true;
      }
      else
      { // voie secondaire
        if (LissageLong)
        {
          PwMoy2 = 0.2 * Pw + 0.8 * PwMoy2; // Lissage car moins de mesure sur voie secondaire
          pfMoy2 = 0.2 * pf + 0.8 * pfMoy2;
          Pw = PwMoy2;
          pf = pfMoy2;
        }
        if (Pw >= 0)
        {
          PuissanceS_T_inst = Pw;
          PuissanceI_T_inst = 0;
          if (pf > 0.01)
          {
            PVAS_T_inst = PfloatMax(Pw / pf);
          }
          else
          {
            PVAS_T_inst = 0;
          }
          PVAI_T_inst = 0;
        }
        else
        {
          PuissanceS_T_inst = 0;
          PuissanceI_T_inst = -Pw;
          if (pf > 0.01)
          {
            PVAI_T_inst = PfloatMax(-Pw / pf);
          }
          else
          {
            PVAI_T_inst = 0;
          }
          PVAS_T_inst = 0;
        }
        tmp = PrefiltreJson("em1data:" + String(Voie), ":", Shelly_Data); // ADD PERSO
        Energie_T_Soutiree = myLongJson("total_act_energy", tmp);         // ADD PERSO
        Energie_T_Injectee = myLongJson("total_act_ret_energy", tmp);     // ADD PERSO
        PowerFactor_T = pf;
        Tension_T = voltage;
      }
    }
  }
  filtre_puissance();
  PuissanceRecue = true; // Reset du Watchdog à chaque trame du Shelly reçue
  if (ShEm_comptage_appels > 1)
    EnergieActiveValide = true;
  if (cptLEDyellow > 30)
  {
    cptLEDyellow = 4;
  }
}
Routeur avec Triac, CE 2500w. Shelly pro em50 pour les mesures. Kit PV pnp 2 kW. Home assistant
Répondre
#39
J'attends un peu, si c'est validé, on publie cette nouvelle version.

Cdlt
André
Répondre
#40
Bonjour,
je désolé comprend rien en la programmation.
Pourriez vous générer un nouveau fichier bin pour mettre a jour le programme afin que je puisse tester.
merci


Super merci
bonne soirée
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 9 visiteur(s)