Messages : 20
Sujets : 5
Inscription : Oct 2024
25-10-2024, 11:43 AM
(Modification du message : 25-10-2024, 07:17 PM par Gribouille.)
Bonjour une erreur mais où rx/TX sur les deux images son différents ? Lequel est bon 1er image RX sur 27 deuxième image RX sur 26???
Pas infos sur le jfy-mk-194t ?????
J'avais la version 8.08 cela fonctionnait avez vous le même problème ?
Messages : 461
Sujets : 5
Inscription : Jun 2024
Bonjour,
Je pense qu'il n'y a pas d'erreur.
Le RX de l'ESP est bien le gpio 26 et le TX le gpio 27.
Le RX du JSY-MK-194T se connecte au TX de l'ESP et inversement. C'est expliqué ici :
https://f1atb.fr/fr/capteur-uxix2-pour-r...voltaique/
"Raccordement à l’ESP32
Le module de mesure se connecte en 3.3V. La liaison série entre le module et l’ESP32 s’effectue 4800 bauds suivant le protocole MODBUS. Attention, la broche TX (émetteur) de l’un se connecte au RX (récepteur) de l’autre. Ne pas connecter RX avec RX et TX avec TX. C’est une erreur souvent commise. "
Messages : 20
Sujets : 5
Inscription : Oct 2024
Messages : 20
Sujets : 5
Inscription : Oct 2024
J'ai tout tester pas infos sur JSY-MK-194T
Même testé un autre paraill.
Mon voisin a fait le montage aussi sa fait la même chose.version de 12 a 12.5 rien ne change.
Avez vous une explication ?
Merci a vous?
Messages : 3
Sujets : 0
Inscription : Oct 2024
25-10-2024, 11:59 PM
(Modification du message : 25-10-2024, 11:59 PM par lorksoft.)
C'est fonctionnel chez moi avec les version 12 à 12.5 avec le cablage du schema que vous avez posté ci dessus.
Etrange que vous soyez plusieurs à avoir un soucis.
Messages : 1,261
Sujets : 42
Inscription : May 2024
Avez vous bien votre module JSY... qui échange à la vitesse d'origine de 4800 bauds et non pas une autre vitesse?
Cdlt
André
Messages : 20
Sujets : 5
Inscription : Oct 2024
26-10-2024, 07:50 AM
(Modification du message : 26-10-2024, 08:09 AM par Gribouille.)
(26-10-2024, 07:02 AM)F1ATB a écrit : Avez vous bien votre module JSY... qui échange à la vitesse d'origine de 4800 bauds et non pas une autre vitesse?
Cdlt
André
Bonjour André
J'ai regardé dans le fichier UxIx2 il est bien en 4800 baud donc quand on Envoi dans esp32 il doit rester ? Je le fait avec pc le chargement esp32. Quand je force le triac sur on il s'allume off s'éteint bien. Que uxlx2 qui affiche rien reste en permanence en rouge mon voisin pareille. Lui avait inversé neutre phase sur l'alimentation du UxIx2 celà a peux être cramé quelque chose?
Autre question quand on fait la mise a jour faut il qu'il soit tout branché au tableau ? On peut le mettre en place après ? Merci
Merci
Messages : 1,261
Sujets : 42
Inscription : May 2024
Bonjour.
L'ESP 32 Envoie des données à 4800 bauds. Il ne faut rien changer dans le code. Certains modules JSY ont été modifiés par des personnes pour dialoguer à une autre vitesse. Ces modules JSY sont livrés à 4800 surtout ne pas changer la valeur d'usine. .
Si vous inversez phase et neutre, cela n'entraîne aucun problème. Sauf un sens de la puissance qui sera à l'envers.
Cordialement, André.
Messages : 20
Sujets : 5
Inscription : Oct 2024
(26-10-2024, 08:10 AM)F1ATB a écrit : Bonjour.
L'ESP 32 Envoie des données à 4800 bauds. Il ne faut rien changer dans le code. Certains modules JSY ont été modifiés par des personnes pour dialoguer à une autre vitesse. Ces modules JSY sont livrés à 4800 surtout ne pas changer la valeur d'usine. .
Si vous inversez phase et neutre, cela n'entraîne aucun problème. Sauf un sens de la puissance qui sera à l'envers.
Cordialement, André.
Je n'est pas changé la valeur. Comment le savoir ?
Messages : 1,261
Sujets : 42
Inscription : May 2024
Si vous n'avez pas changé. Cela doit être à 4800.
André