Creation d'un contact relais parametrable pour les jours tempo rouge
#11
c est evident qu'il ne faut pas piloter le chauffe eau directement avec ces relais !!!! 
Avec le relais il faut evidemment piloter un contacteur , qui a été concu pour avoir le pouvoir de coupure suffisant.
Sans connaitre la C15100 par coeur, bricoler de l'electricité nécessite un minimum de connaissance en electricité, on joue avec la vie des personnes et des biens...
Répondre
#12
(27-11-2024, 01:58 PM)GPL a écrit :
(22-11-2024, 11:25 PM)jeanclaude a écrit : Ce genre de relais https://fr.aliexpress.com/item/1005003750654499.html conviendrait si vous souhaitez avoir des commandes distinctes pour blanc et rouge.

ce genre de relais m'intéresse aussi, mais 10A 250VAC ça me semble un peu limite pour un chauffe-eau. Tu as un retour d'experience dessus ?

Bien sûr que j'ai un retour d'expérience... si vous alimentez votre chauffe-eau avec ça, ça prend feu.
Fin de l'expérience Big Grin.
Répondre
#13
Si ca prend feu , l’eau va chauffer non ?
Répondre
#14
C'est bien pour ça que je n'ai pas prévu de le faire !

je ne suis pas familier des relais en élec générale, désolé j'ai fait confusion avec les relais automobile qui pilotent directement le circuit de puissance. Ce relais 10A piloté par l'ESP32 qui pilote un contacteur standard qui ne peut pas être piloté par du 3.3V c'est bien ça ? pas bête...

J'aimerai pouvoir by-passer le triac en fin de journée, quand la production est insuffisante, pour faire l'appoint d'énergie. Aujourd'hui je le fais via le triac que je bride à 60% pour éviter la chauffe mais je préfèrerai pouvoir passer par un contacteur classique.

merci pour vos lumières Smile
RMS source UxIx2 avec 1 triac 40A (CE 2.2kW)
Mode suivi de production PV sur le module JSY (installation 1,66 kWc)
Répondre
#15
(28-11-2024, 10:04 AM)GPL a écrit : [...]Ce relais 10A piloté par l'ESP32 qui pilote un contacteur standard qui ne peut pas être piloté par du 3.3V c'est bien ça ? [...]

J'aimerai pouvoir by-passer le triac en fin de journée, quand la production est insuffisante, pour faire l'appoint d'énergie. Aujourd'hui je le fais via le triac que je bride à 60% pour éviter la chauffe mais je préfèrerai pouvoir passer par un contacteur classique.
Oui, ces petits relais adaptent les sorties 3,3V de l'esp32 à un niveau supérieur (tension/courant/puissance) et peuvent commander des petites charges (mais pas des grosses).
Le cicuit de bobine d'un contacteur, par exemple, le contacteur lui-même étant branché sur la charge principale (la résistance).
Pour "by-passer" le triac, le circuit de puissance du contacteur peut être branché en parallèle sur la résistance.
Il faudra veiller à séparer les périodes de commande par triac et par contacteur.
Ceci dit, si le triac est correctement refroidi/ventilé, tout ça n'est peut-être pas utile.
jeanclaude