25-02-2025, 10:13 AM
(24-02-2025, 08:54 PM)tofclaire a écrit : re, comme le triac était pas dispo, j'ai commandé le ssr et un dissipateur.
Bon je n'ai reçu encore mais je me posais la question ; je suppose que ce sera inefficace de poser le dissipateur dans la boite avec le ssr dessus ?...
Mais vu le dissipateur que j'ai pris ça va être compliqué de le fixer au dehors...mais ça je vais me débrouiller
Concernant le cablage du ssr, je peux prendre des cables dupont pour côté esp32 ? et côté cumulus je cable bien en 2.5 sur la phase du contacteur jour nuit et l'autre sur la phase du disjoncteur du cumulus ?
https://ibb.co/RpyTD7yb
Ton choix me semble très coherent, ca va fonctionner, mais il ne faut pas enfermer le radiateur dans un boitier, masi avec le modèle que tu as choisi , tu peux monter exterieur simplement, en esperant que le SSR choisi possède des protection plastiques au niveau des connexions et un point OBLIGATOIRE POUR LA SECURITE est de relier ce radiateur à la terre.
Pour la partie commande du SSR les cables Dupont peuvent faire l'affaire mais perso je prefere les souder tu as moins de risques de faux contact.
Coté puissance oui le principe est de mettre en "serie" le SSR entre le contacteur et le CE mais UNIQUEMENT si tu as un thermostat de CE mécanique. Si thermostat electronique il faut l inserer entre les resistances.