Aucune données compteur Linky
#1
Bonjour,

Je poste un nouveau sujet car je n'ais pas su trouver ma réponse dans les divers sujets abordés. Si celle-ci à déjà été posée, je tiens à m'en excuser par avance.

J'ai acheté le matériel conseillé dans cette page : https://f1atb.fr/fr/realisez-un-routeur-...linky-diy/

Je viens d'assebler un routeur en suivant les consignes suivant le schema qui est joint à ce post     .

Une fois en fonction, le routeur de collecte aucune donnée (dans Accueil).

"Données brute Linky en mode standard" semble recevoir un signal puisque le cadre juste en dessous affiche des caractères qui changent réhulièrement.

Si j'effectue un "Forçage" cela semble fonctionner mais lorsque mes panneaux produisent, que le linky passe en injection ou non, rien ne se passe au niveau du ssr, celui-ci reste actif en permanence dès le démarrage de l'ESP32-wroom

La seule différence avec le schema est la présence des modules LED que je n'ai pas encore reçus. Cela pourrait provenir de ça?

Je vous joint également une capture de mes paramètres, j'ai peut être omis quelque chose ?

Vous remerciant par avance.



Données brutes Linky en mode standard Données brutes Linky en mode standard Données brutes Linky en mode standajyjyd


Pièces jointes Miniature(s)
               
Répondre
#2
Bonjour,
La mesure de puissance depuis votre linky ne fonctionne pas.
Tant que ce problème ne sera pas résolu votre routeur ne pourra pas router.
Répondre
#3
Si votre montage est câblé à l'identique du schéma d’André que vous avez partagé, la lecture de la trame série reçue du Linky se fait sur le GPIO26 alors que dans votre paramètres on voit que c'est 16 /17 qui a été choisi. Peut-être une piste.
Répondre
#4
(17-03-2025, 06:37 PM)Mike a écrit : Si votre montage est câblé à l'identique du schéma d’André que vous avez partagé, la lecture de la trame série reçue du Linky se fait sur le GPIO26 alors que dans votre paramètres on voit que c'est 16 /17 qui a été choisi. Peut-être une piste.

Merci pour ce retour, je vais essayer, je vous tiendrais informé ^^.
Répondre
#5
Rebonjour,

Je viens de voir que mon mode TIC du linky est en "Historique" et non en "Standard", j'ai fait la demande pour le changement.
Je vous tiens informé de la suite
Répondre
#6
J'ai eu un problème similaire avec de nombreuses erreurs de transmission et des valeurs fausses dans les données Linky (caractères incohérent à l'affichage des données Linky). Il m'a suffit de changer une résistance pour que ca marche parfaitement
Ma solution est dans ce sujet
Par contre j'avais des messages d'erreurs dans la rubrique message des données brutes
Mode historique ou pas, ca ne rectifiera pas des données mal transmises
Il ne faut pas non plus oublier de mettre le bon gpio (celui connecté à la TIC) dans les paramètres

Par ailleurs les leds absentes n'ont aucune incidence sur le fonctionnement du routeur
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre
#7
Bonjour,

Merci pour vos réponses.

Mon fournisseur d'électricité m'a donc passé en mode "Standard" et mon routeur reçoit maintenant des infos mais je ne vois pas apparaitre de puissance injectée alors que je suis actuellement en production et que la petite flèche d'injection est affichée sur le linky.

j'ai commencé par appliquer le changement de paramètres conseillé par Mike     

je reçoit enfin des données         

mais le SSR ne s'active toujours pas en injection. J'ai l'impression que le routeur ne reçoit pas les infos d'injection car il reste à 0.
(Le SSR fonctionne si je force le on/off en manuel)

Jacques13, merci pour votre réponse mais mon problème est que je n'ais pas d'autre résistance sous la main, j'ai déjà du acheter des lots de 100 résistances juste pour faire ce routeur, je voudrais être certain que le problème vient de là avant d'investir plus.

Pour info : Pour le test, mon cable de connection au linky est 1m de cable réseau mais lorsque je ferais l'installation définitive je vais utiliser 3m de câble téléphonique.

Lorsque les panneaux ne produisent pas      
Lorsqu'ils produisent    
Alors pourquoi mon SSR ne s'ouvre pas ? 
Je pensais que c'était la puissance qui n'était pas assez élevée pour démmarrer le chauffe eau mais le multimètre reste lui aussi à zéro.
Répondre
#8
Bonjour,
Avec la mesure de puissance via le Linky, si vous avez signé un CACSI en cas d'injection il est normal qu'elle soit à 0.
C'est également pour ça que votre SSR ne s'active pas car votre action a un seuil à 0.
Afin que cela fonctionne, il vous faut mettre un seuil légèrement positif pour votre action, essayer avec 50 ou 100 au lieu de 0.
Répondre
#9
(24-03-2025, 02:27 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Avec la mesure de puissance via le Linky, si vous avez signé un CACSI en cas d'injection il est normal qu'elle soit à 0.
C'est également pour ça que votre SSR ne s'active pas car votre action a un seuil à 0.
Afin que cela fonctionne, il vous faut mettre un seuil légèrement positif pour votre action, essayer avec 50 ou 100 au lieu de 0.

En CACSI ou sans déclaration ENEDIS, pas producteur, pas de mesure d'injection (on la retrouve quand même dans les données brutes avec un courant toujours présent alors que la puissance est à 0)
Effectivement, dans ce cas il faut monter le seuil à plus de 0
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre
#10
Merci, c'était bien le seuil à priori

Tout semble fonctionner parfaitement.

Merci beaucoup tout le monde pour votre aide
Répondre