Messages : 49
Sujets : 3
Inscription : Nov 2024
Réputation :
3
03-02-2025, 07:52 AM
(02-02-2025, 10:22 PM)Sgb31 a écrit : Salut Cdlnd,
Bravo pour ton clone qui semble te donner complète satisfaction, c'est top !
Par curiosité, ca donne quoi ta page web avec l'affichage de toutes tes sondes ?
Tu pourrais la poster stp ?
bonjour,
voici une capture d'écran
6800W pV
un triac sur résistance cumulus eau sanitaire
2 relais SSR sur 2 résistances pour cumulus chauffage
et 1 relais SSR sur radiateur en on/off
4 DS18b20 plus 4 thermistances
2 JSY-MK-194 soit 4 ampèremètre
8 relais sur 74hc595 contrôle, chaudière, planché, vanne, circulateur.....
Messages : 416
Sujets : 26
Inscription : Jun 2024
Réputation :
21
Bonjour cdlnd,
Merci pour le partage, en effet, page bien complète
petite question, ils 'agit d'une page modifiée du routeur ou dispo sur un autre système ( HA ou autre ...)
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.25 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne >96 % depuis l'usage des routeurs f1atb
Messages : 49
Sujets : 3
Inscription : Nov 2024
Réputation :
3
Bonjour,
pas sure d'avoir compris la question
je n'utilise qu'un esp32 j'ai modifié le programme d'André afin d'avoir ma page supplémentaire et commander toute mes fonctions en plus
aux lieux d'appeler la page 192.168.0.??/Actions, 192.168.0.?? /accueil ou 192.168.0.?? /donnée brut j'appelle ma page 192.168.0.?? /persocondition
dans l'onglet server.ino j'ai ajoué une ligne server.on("/persocondition", webcondition);
et dans un onglet supplémentaire onglet pesoweb.ino j'ai créé ma page web (void webcondition(){String persoweb="HTTP/1.1 200........
6800W pV
un triac sur résistance cumulus eau sanitaire
2 relais SSR sur 2 résistances pour cumulus chauffage
et 1 relais SSR sur radiateur en on/off
4 DS18b20 plus 4 thermistances
2 JSY-MK-194 soit 4 ampèremètre
8 relais sur 74hc595 contrôle, chaudière, planché, vanne, circulateur.....
Messages : 49
Sujets : 3
Inscription : Nov 2024
Réputation :
3
ouh la!
c'est une page web tous ce qu'il y'a de plus simple et cela risque de piqué les yeux de certain webmaster
voici la parti sonde et puissance du haut de la page web
les variables temperature[.]sont les varibles d'andré DS18b20
les variables sonde[.]sont les variables de mes thermistances ajouté int sonde[4]={36,39,34,35};
les variables (PuissanceS_M_inst),PuissanceI_M_inst,PuissanceS_T_inst,PuissanceI_T_inst) sont les variables d'andré de la carte jsy linky cumulus
les variables (PuissanceS_M_instbis,PuissanceI_M_instbis,PuissanceS_T_instbis,PuissanceI_T_instbis) sont les variables que j'ai ajouté pour la 2éme carte jsy onduleur et maison
lienpage += "<table><tr><td><head><link rel=\"icon\" href=\"data:,\"></head>";
//colonne 1
lienpage += "<td>";
lienpage += "<table><tr><td><head><link rel=\"icon\" href=\"data:,\"></head>";
lienpage += "<p>Temperature0 C100L: <span style=\"color: red;\">"+String(temperature[0])+"°C</span></p>";
lienpage += "<p>Temperature1 C300L SUP: <span style=\"color: red;\">"+String(temperature[1])+"°C</span></p>";
lienpage += "<p>Temperature2 C300L INF: <span style=\"color: red;\">"+ String(temperature[2])+"°C</span></p>";
lienpage += "<p>Temperature3 CHAUFFAGE: <span style=\"color: red;\">"+ String(temperature[3])+"°C</span></p>";
lienpage += "</td><td><head><link rel=\"icon\" href=\"data:,\"></head>";
lienpage += "</table></td><td>";
//colonne 2
lienpage += "<table><td><head><link rel=\"icon\" href=\"data:,\"></head>";
lienpage += "<p>sonde0 pin"+String(sonde[0])+" EXTERIEUR: <span style=\"color: red;\">"+String(fsonde[0])+"°C</span></p>";
lienpage += "<p>sonde1 pin"+String(sonde[1])+" MAISON: <span style=\"color: red;\">"+ String(fsonde[1])+"°C</span></p>";
lienpage += "<p>sonde2 pin"+String(sonde[2])+" CROISEMENT: <span style=\"color: red;\">"+String(fsonde[2])+"°C</span></p>";
lienpage += "<p>sonde3 pin"+String(sonde[3])+" CAVE: <span style=\"color: red;\">"+String(fsonde[3])+"°C</span></p>";
lienpage += "</td><td><head><link rel=\"icon\" href=\"data:,\"></head>";
lienpage += "</table></td><td>";
//colonne 3
lienpage += "<table><td><head><link rel=\"icon\" href=\"data:,\"></head>";
lienpage += "<tr><td>PUISSANCE</td><td>Soutirée</td><td>Injectée</td></tr>";
lienpage += "<tr><td>linky :</td><td>" + String(PuissanceS_M_inst)+ "</td><td>" + String(PuissanceI_M_inst) + "</td></tr>";
lienpage += "<tr><td>chauffage:</td><td>" + String(PuissanceS_T_inst) + "</td><td>" + String(PuissanceI_T_inst) + "</td></tr>";
lienpage += "<tr><td>onduleur:</td><td>" + String(PuissanceS_T_instbis) + "</td><td>" + String(PuissanceI_T_instbis) + "</td></tr>";
lienpage += "<tr><td>maison:</td><td>" + String(PuissanceS_M_instbis) + "</td><td>" + String(PuissanceI_M_instbis) + "</td></tr>";
lienpage += "</table>";
lienpage += "</td>";
lienpage += "</table>";}
6800W pV
un triac sur résistance cumulus eau sanitaire
2 relais SSR sur 2 résistances pour cumulus chauffage
et 1 relais SSR sur radiateur en on/off
4 DS18b20 plus 4 thermistances
2 JSY-MK-194 soit 4 ampèremètre
8 relais sur 74hc595 contrôle, chaudière, planché, vanne, circulateur.....
Messages : 43
Sujets : 1
Inscription : Sep 2024
Réputation :
0
(03-02-2025, 11:31 AM)cdlnd a écrit : ouh la!
c'est une page web tous ce qu'il y'a de plus simple et cela risque de piqué les yeux de certain webmaster
voici la parti sonde et puissance du haut de la page web
les variables temperature[.]sont les varibles d'andré DS18b20
les variables sonde[.]sont les variables de mes thermistances ajouté int sonde[4]={36,39,34,35};
les variables (PuissanceS_M_inst),PuissanceI_M_inst,PuissanceS_T_inst,PuissanceI_T_inst) sont les variables d'andré de la carte jsy linky cumulus
les variables (PuissanceS_M_instbis,PuissanceI_M_instbis,PuissanceS_T_instbis,PuissanceI_T_instbis) sont les variables que j'ai ajouté pour la 2éme carte jsy onduleur et maison
lienpage += "<table><tr><td><head><link rel=\"icon\" href=\"data:,\"></head>";
//colonne 1
lienpage += "<td>";
lienpage += "<table><tr><td><head><link rel=\"icon\" href=\"data:,\"></head>";
lienpage += "<p>Temperature0 C100L: <span style=\"color: red;\">"+String(temperature[0])+"°C</span></p>";
lienpage += "<p>Temperature1 C300L SUP: <span style=\"color: red;\">"+String(temperature[1])+"°C</span></p>";
lienpage += "<p>Temperature2 C300L INF: <span style=\"color: red;\">"+ String(temperature[2])+"°C</span></p>";
lienpage += "<p>Temperature3 CHAUFFAGE: <span style=\"color: red;\">"+ String(temperature[3])+"°C</span></p>";
lienpage += "</td><td><head><link rel=\"icon\" href=\"data:,\"></head>";
lienpage += "</table></td><td>";
//colonne 2
lienpage += "<table><td><head><link rel=\"icon\" href=\"data:,\"></head>";
lienpage += "<p>sonde0 pin"+String(sonde[0])+" EXTERIEUR: <span style=\"color: red;\">"+String(fsonde[0])+"°C</span></p>";
lienpage += "<p>sonde1 pin"+String(sonde[1])+" MAISON: <span style=\"color: red;\">"+ String(fsonde[1])+"°C</span></p>";
lienpage += "<p>sonde2 pin"+String(sonde[2])+" CROISEMENT: <span style=\"color: red;\">"+String(fsonde[2])+"°C</span></p>";
lienpage += "<p>sonde3 pin"+String(sonde[3])+" CAVE: <span style=\"color: red;\">"+String(fsonde[3])+"°C</span></p>";
lienpage += "</td><td><head><link rel=\"icon\" href=\"data:,\"></head>";
lienpage += "</table></td><td>";
//colonne 3
lienpage += "<table><td><head><link rel=\"icon\" href=\"data:,\"></head>";
lienpage += "<tr><td>PUISSANCE</td><td>Soutirée</td><td>Injectée</td></tr>";
lienpage += "<tr><td>linky :</td><td>" + String(PuissanceS_M_inst)+ "</td><td>" + String(PuissanceI_M_inst) + "</td></tr>";
lienpage += "<tr><td>chauffage:</td><td>" + String(PuissanceS_T_inst) + "</td><td>" + String(PuissanceI_T_inst) + "</td></tr>";
lienpage += "<tr><td>onduleur:</td><td>" + String(PuissanceS_T_instbis) + "</td><td>" + String(PuissanceI_T_instbis) + "</td></tr>";
lienpage += "<tr><td>maison:</td><td>" + String(PuissanceS_M_instbis) + "</td><td>" + String(PuissanceI_M_instbis) + "</td></tr>";
lienpage += "</table>";
lienpage += "</td>";
lienpage += "</table>";}
Bonjour cdln,
Merci pour votre contribution
Je tombe sur ce post en cherchant ce que l'on pourrait accoler à un JSY pour compléter l'info de la production solaire par exemple et je suis surpris qu'il n'ai pas davantage prospéré.
Je peux tester j'ai un JSY-194 en plus.
L'esp32 a-t-il explosé ou pas, ou y-a-t-il quelque chose que je n'ai pas compris ?
Merci
Routeur UxIx2 (Maison et CE) - Dimmer Robotdyn avec triac BTA40 - Sonde T° sur CE - 4 PV 400Wc sur 2 PowerStream
Messages : 217
Sujets : 15
Inscription : Jun 2024
Réputation :
8
slt
moi j ai mis un 2 ieme esp et jsy pour la prod solaire et batts
resultat
ESP32Wroom, Triac 40A "BTA40", Source UxIx2, Cumulus 300L 3000W.
Sonde temperature sur radiateur triac mise en route ventilateur a 25°
réactivité 30 seuil -50
2 esp32 pour gestion charge batteries
14 panneaux de 410wcc en autoconso micro-onduleur APS DS3
Suivi sur Domoticz
Messages : 43
Sujets : 1
Inscription : Sep 2024
Réputation :
0
(03-06-2025, 07:55 AM)lucky a écrit : slt
moi j ai mis un 2 ieme esp et jsy pour la prod solaire et batts
resultat
Bonjour,
Merci lucky
La page de synthèse c'est home assistant ?
Routeur UxIx2 (Maison et CE) - Dimmer Robotdyn avec triac BTA40 - Sonde T° sur CE - 4 PV 400Wc sur 2 PowerStream
Messages : 49
Sujets : 3
Inscription : Nov 2024
Réputation :
3
03-06-2025, 10:16 AM
(Modification du message : 03-06-2025, 11:16 AM par cdlnd.)
Bonjour pdunet,
que veux tu dire par L'esp32 a-t-il explosé ou pas
6800W pV
un triac sur résistance cumulus eau sanitaire
2 relais SSR sur 2 résistances pour cumulus chauffage
et 1 relais SSR sur radiateur en on/off
4 DS18b20 plus 4 thermistances
2 JSY-MK-194 soit 4 ampèremètre
8 relais sur 74hc595 contrôle, chaudière, planché, vanne, circulateur.....
Messages : 217
Sujets : 15
Inscription : Jun 2024
Réputation :
8
(03-06-2025, 09:41 AM)pdunet a écrit : (03-06-2025, 07:55 AM)lucky a écrit : slt
moi j ai mis un 2 ieme esp et jsy pour la prod solaire et batts
resultat
Bonjour,
Merci lucky
La page de synthèse c'est home assistant ?
oui
ESP32Wroom, Triac 40A "BTA40", Source UxIx2, Cumulus 300L 3000W.
Sonde temperature sur radiateur triac mise en route ventilateur a 25°
réactivité 30 seuil -50
2 esp32 pour gestion charge batteries
14 panneaux de 410wcc en autoconso micro-onduleur APS DS3
Suivi sur Domoticz
Messages : 43
Sujets : 1
Inscription : Sep 2024
Réputation :
0
(03-06-2025, 10:16 AM)cdlnd a écrit : Bonjour pdunet,
que veux tu dire par L'esp32 a-t-il explosé ou pas
Bonjour cdlnd,
J'ai peut-être mal compris, vite lu, et je m'en excuse par avance si c'est le cas, mais j'ai cru comprendre que tu as branché 2 JSY sur 1 seul esp ET de ce qu'il me semble avoir compris en parcourant le forum c'est que c'est impossible, d'où ma question "est-ce que ton esp tient le coup ?
Très bonne journée, Paul
Routeur UxIx2 (Maison et CE) - Dimmer Robotdyn avec triac BTA40 - Sonde T° sur CE - 4 PV 400Wc sur 2 PowerStream
|