Ajout production solaire
#11
Photo 
(02-02-2025, 10:22 PM)Sgb31 a écrit : Salut Cdlnd,
Bravo pour ton clone qui semble te donner complète satisfaction, c'est top !
Par curiosité, ca donne quoi ta page web avec l'affichage de toutes tes sondes ?
Tu pourrais la poster stp ?

bonjour,
voici une capture d'écran
   
6800W pV
un triac sur  résistance cumulus eau sanitaire
2 relais SSR sur 2 résistances pour cumulus chauffage
et 1 relais  SSR sur radiateur en on/off
4 DS18b20 plus 4 thermistances
2 JSY-MK-194 soit 4 ampèremètre
8 relais  sur 74hc595 contrôle, chaudière, planché, vanne, circulateur.....
Répondre
#12
Bonjour cdlnd,
Merci pour le partage, en effet, page bien complète
petite question, ils 'agit d'une page modifiée du routeur ou dispo sur un autre système ( HA ou autre ...)
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.00 - 2 en mode Triacs + 1 mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne 98 % depuis l'usage des routeurs f1atb Smile
Répondre
#13
Bonjour,

pas sure d'avoir compris la question 
je n'utilise qu'un esp32 j'ai modifié le programme d'André afin d'avoir ma page supplémentaire et commander toute mes fonctions en plus
aux lieux d'appeler la page 192.168.0.??/Actions, 192.168.0.?? /accueil ou 192.168.0.?? /donnée brut j'appelle ma page 192.168.0.?? /persocondition 
 dans l'onglet server.ino j'ai ajoué une ligne server.on("/persocondition", webcondition)
et dans un onglet supplémentaire onglet pesoweb.ino j'ai créé ma page web (void  webcondition(){String persoweb="HTTP/1.1 200........
6800W pV
un triac sur  résistance cumulus eau sanitaire
2 relais SSR sur 2 résistances pour cumulus chauffage
et 1 relais  SSR sur radiateur en on/off
4 DS18b20 plus 4 thermistances
2 JSY-MK-194 soit 4 ampèremètre
8 relais  sur 74hc595 contrôle, chaudière, planché, vanne, circulateur.....
Répondre
#14
Bravo elle est très belle ta page web
Tu pourrais la partager, je suis curieux de voir avec quoi elle est construite.
Répondre
#15
ouh la!
c'est une page web tous ce qu'il y'a de plus simple et cela risque de piqué les yeux de certain webmaster

voici la parti sonde et puissance du haut de la page web

les variables temperature[.]sont les varibles d'andré DS18b20
les variables sonde[.]sont les variables de mes thermistances ajouté int sonde[4]={36,39,34,35};
les variables (PuissanceS_M_inst),PuissanceI_M_inst,PuissanceS_T_inst,PuissanceI_T_inst) sont les variables d'andré de la carte jsy linky cumulus
les variables (PuissanceS_M_instbis,PuissanceI_M_instbis,PuissanceS_T_instbis,PuissanceI_T_instbis) sont les variables que j'ai ajouté pour la 2éme carte jsy onduleur et maison

lienpage += "<table><tr><td><head><link rel=\"icon\" href=\"data:,\"></head>";
//colonne 1
lienpage += "<td>";

lienpage += "<table><tr><td><head><link rel=\"icon\" href=\"data:,\"></head>";
lienpage += "<p>Temperature0 C100L: <span style=\"color: red;\">"+String(temperature[0])+"&deg;C</span></p>";
lienpage += "<p>Temperature1 C300L SUP: <span style=\"color: red;\">"+String(temperature[1])+"&deg;C</span></p>";
lienpage += "<p>Temperature2 C300L INF: <span style=\"color: red;\">"+ String(temperature[2])+"&deg;C</span></p>";
lienpage += "<p>Temperature3 CHAUFFAGE: <span style=\"color: red;\">"+ String(temperature[3])+"&deg;C</span></p>";
lienpage += "</td><td><head><link rel=\"icon\" href=\"data:,\"></head>";
lienpage += "</table></td><td>";
//colonne 2
lienpage += "<table><td><head><link rel=\"icon\" href=\"data:,\"></head>";
lienpage += "<p>sonde0 pin"+String(sonde[0])+" EXTERIEUR: <span style=\"color: red;\">"+String(fsonde[0])+"&deg;C</span></p>";
lienpage += "<p>sonde1 pin"+String(sonde[1])+" MAISON: <span style=\"color: red;\">"+ String(fsonde[1])+"&deg;C</span></p>";
lienpage += "<p>sonde2 pin"+String(sonde[2])+" CROISEMENT: <span style=\"color: red;\">"+String(fsonde[2])+"&deg;C</span></p>";
lienpage += "<p>sonde3 pin"+String(sonde[3])+" CAVE: <span style=\"color: red;\">"+String(fsonde[3])+"&deg;C</span></p>";
lienpage += "</td><td><head><link rel=\"icon\" href=\"data:,\"></head>";
lienpage += "</table></td><td>";

//colonne 3
lienpage += "<table><td><head><link rel=\"icon\" href=\"data:,\"></head>";
lienpage += "<tr><td>PUISSANCE</td><td>Soutir&eacute;e</td><td>Inject&eacute;e</td></tr>";
lienpage += "<tr><td>linky :</td><td>" + String(PuissanceS_M_inst)+ "</td><td>" + String(PuissanceI_M_inst) + "</td></tr>";
lienpage += "<tr><td>chauffage:</td><td>" + String(PuissanceS_T_inst) + "</td><td>" + String(PuissanceI_T_inst) + "</td></tr>";
lienpage += "<tr><td>onduleur:</td><td>" + String(PuissanceS_T_instbis) + "</td><td>" + String(PuissanceI_T_instbis) + "</td></tr>";
lienpage += "<tr><td>maison:</td><td>" + String(PuissanceS_M_instbis) + "</td><td>" + String(PuissanceI_M_instbis) + "</td></tr>";
lienpage += "</table>";
lienpage += "</td>";
lienpage += "</table>";}
6800W pV
un triac sur  résistance cumulus eau sanitaire
2 relais SSR sur 2 résistances pour cumulus chauffage
et 1 relais  SSR sur radiateur en on/off
4 DS18b20 plus 4 thermistances
2 JSY-MK-194 soit 4 ampèremètre
8 relais  sur 74hc595 contrôle, chaudière, planché, vanne, circulateur.....