Bonjour,
j'ai branché mon F1ATB,la led verte clignote normalement, mais mon CE ne chauffe pas.
Hier un ami électricien est venu à mon domicile, il a vérifié les branchements d'après le schéma (en fichier joint),d'après lui tout est ok.
sur mon appli Emphase, je renvoie dans le réseau au lieu de consommer le surplus.
Il y a t'il un ou des réglages particulier a faire sur la page du routeur.
j'ai mis des Imprim écran en fichiers joints.
Merci de votre aide


Pièces jointes Miniature(s)
               
Répondre
#2
Bonjour,

Points à vérifier dans l’ordre :
1. Témoin lumineux du SSR
  • Vérifiez si la LED en façade du SSR est bien allumée lorsque la sortie est censée être à 100%.
    • ? LED allumée : Le SSR est bien commandé, la sortie GPIO est probablement la bonne.
    • LED éteinte : Le SSR ne reçoit pas de signal → probablement le mauvais GPIO ou un problème de câblage.

2. Vérification du GPIO utilisé dans le paramétrage
  • Dans l'onglet "Action", assurez-vous que le bon GPIO est sélectionné.
  • Vous pouvez :
    • Tester manuellement d'autres GPIO un par un pour identifier lequel est câblé à la commande du SSR.
      • ? Par exemple chez moi, c'est le GPIO23 qui fonctionne → mais cela peut varier selon les versions ou modèles de cartes RMS.

3. Vérification physique du câblage
  • Assurez-vous que :
    • Le fil de commande du SSR est bien connecté à la bonne broche GPIO de la carte.
    • La masse (GND) est bien commune entre la carte et le SSR.
    • Le SSR est adapté au signal logique de votre carte qui est de 3.3V.

4. ⚠️ Sécurité avant toute manipulation
Avant toute vérification physique :
  • Coupez les disjoncteurs qui alimentent le coffret routeur.
  • Vérifiez l’absence de tension :
    • Avec un multimètre ou mieux encore un VAT (Vérificateur d’Absence de Tension).
Répondre
#3
il faut régler les conditions de routage sur la page planning.

en l'état il n'y a pas de routage, uniquement un mode ON de 9h15 à 18h...

à 9h15 le chauffe eau se met en fonctionnement à fond, et est coupé par son thermostat quand il est chaud.
Répondre
#4
(05-10-2025, 08:34 PM)grostoto a écrit : il faut régler les conditions de routage sur la page planning.

en l'état il n'y a pas de routage, uniquement un mode ON de 9h15 à 18h...

à 9h15 le chauffe eau se met en fonctionnement à fond, et est coupé par son thermostat quand il est chaud.

Bonjour,
Tu peux développer stp
je ne comprends pas la 3eme phrase, vu que rien ne chauffe sur mon CE.
comment régler ces conditions?
Ma led sur le SSR est bien rouge

merci de ton aide.


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#5
(05-10-2025, 03:04 PM)lahuchette a écrit : j'ai branché mon F1ATB,la led verte clignote normalement, mais mon CE ne chauffe pas.
[...]
sur mon appli Emphase, je renvoie dans le réseau au lieu de consommer le surplus.
Bonjour,
- Les captures d'écran ont été faites autour de 14h50, soit dans la période où les actions programmées forcent le chauffe-eau à "on".
- La 3éme capture indique que quasiment tout ce qui est produit est consommé (produit = 4057W, consommé = 3696W)

Donc pour moi tout va bien (puisque le chauffe-eau est bien alimenté par le SSR), mais dans cette configuration ce n'est pas du routage (puissance envoyée au CE = surplus produit par le PV) mais du forçage (alimentation permanente à 100% du CE).

Pour le routage, il faut sélectionner "Multi sinus" ou "Train de sinus" dans les actions et faire les réglages nécessaires.
Le site f1atb (pilotage des relais) et cette page donneront toutes les explications nécessaires !
3 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
RMS triac - 2,2kW appoint ECS
RMS Station de charge VE-RMS
Merci André !
Répondre
#6
Tu me dis que tout est ok ,mais mon eau ne chauffe pas
Je vous remercie tous, mais ce forum est quand même assez technique, avant j'avais un routeur Tignous(j'ai réussi à le faire fonctionner du 1er coup)
J'y entrave que dalle sur ta page, je suis dans la chimie ...
possible de faire un pas a pas ?
Suis du Gard, si quelqu'un est de mon quartier 10 km de Beaucaire

Je viens de mettre ces réglages c'est ok ?


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#7
Pour faire du routage, c'est beaucoup mieux !

Dans ton premier et ton avant-dernier message, tu dis "Mon chauffe-eau ne chauffe pas".

Je ne sais pas s'il chauffe ou pas, mais avec une consommation de presque 4 kW, tu devrais te poser des questions...
Sauf si tu as un très gros chauffe-biberon (pour des nonuplés) ou un énorme grille pain ? Smile

Citation :Je vous remercie tous, mais ce forum est quand même assez technique, avant j'avais un routeur Tignous(j'ai réussi à le faire fonctionner du 1er coup)

Ici, tu fréquentes l'expérience du libre.

Ca veut dire que F1ATB partage avec nous tous tout le code et toutes les informations nécessaires pour monter sans doute un des meilleurs (et probablement le meilleur) routeurs qui existe, et tout ça sans contrepartie.

La liberté, ça n'a pas de prix ! (on ne parle pas de la liberté du loup dans la bergerie, d'accord ?)
Mais ça peut avoir un coût : par exemple celui de ton travail d'appropriation, de ton attention, de ta lecture attentive de la documentation...
Tu vois ?
Ca ne t'empêchera pas de solliciter de l'aide, et tu trouveras sans doute toujours ici quelqu'un pour t'aider si besoin.
3 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
RMS triac - 2,2kW appoint ECS
RMS Station de charge VE-RMS
Merci André !
Répondre
#8
Quand on entrave que Dalle cela devient compliqué de lire une documentation technique si t as pas la ref !!
Si le routeur Tignou fonctionnait si bien pourquoi vouloir changer pour un routeur qui t entrave que dalle ?