Puissance Soutirée
#1
Bonjour,

depuis mon passage en 14.02 j'ai l'impression que les données soutirées ne refletes plus la réalitée.
chauffe eau de 3000W a 100% sur le triac, conso de 3018W Puissance soutirée a 901W (voir pj)

Maël    
Répondre
#2
(26-02-2025, 12:22 PM)Mael a écrit : Bonjour,

depuis mon passage en 14.02 j'ai l'impression que les données soutirées ne refletes plus la réalitée.
chauffe eau de 3000W a 100% sur le triac, conso de 3018W Puissance soutirée a 901W (voir pj)

Maël

Bonjour Mael,
je ne vois rien d'anormal puisque vous avez forcé la marche du CE, et que probablement les panneaux ne peuvent fournir que 3018 - 901 W.
Cdlt 
F6AAM
1 ESP32 V12.5 Modifié pour 2 modules JSY-194-MT (affichage puissances onduleurs)
Ballon 1800W + relais fil pilote mode ECO radiateurs + 1 ESP32 (temp ext)
1 onduleur SOLAX Hybride 7.5 G4, PV 5025Wc,  4 Batteries de 3 kWh 
1 onduleur SOLAX X1-BOOST 5000 G4, PV 3400Wc en conf micro-grid.
 

Répondre
#3
(26-02-2025, 12:33 PM)F6AAM a écrit :
(26-02-2025, 12:22 PM)Mael a écrit : Bonjour,

depuis mon passage en 14.02 j'ai l'impression que les données soutirées ne refletes plus la réalitée.
chauffe eau de 3000W a 100% sur le triac, conso de 3018W Puissance soutirée a 901W (voir pj)

Maël

Bonjour Mael,
je ne vois rien d'anormal puisque vous avez forcé la marche du CE, et que probablement les panneaux ne peuvent fournir que 3018 - 901 W.
Cdlt 
F6AAM

Mes panneaux ne fournissent aujourd'hui que tres peut de courant 200w, il me semble que j'aurais du avoir en puissance soutirée 3018-200=2818W

Maël
Répondre
#4
Je précise mesure par UxIx2
Répondre
#5
(26-02-2025, 02:10 PM)Mael a écrit : Je précise mesure par UxIx2
1 ESP32 V12.5 Modifié pour 2 modules JSY-194-MT (affichage puissances onduleurs)
Ballon 1800W + relais fil pilote mode ECO radiateurs + 1 ESP32 (temp ext)
1 onduleur SOLAX Hybride 7.5 G4, PV 5025Wc,  4 Batteries de 3 kWh 
1 onduleur SOLAX X1-BOOST 5000 G4, PV 3400Wc en conf micro-grid.
 

Répondre
#6
Relevé du compteur linky ainsi que celui du routeur.

en V13 pas de pb


Pièces jointes Miniature(s)
       
Répondre
#7
Bonjour,

Il y a une coquille de nommage dans le routeur ou le branchement a changé pour le RX et TX par rapport a la doc
routeur RX=gpio26 TX=gpio27 alors que dans la doc c'est l'inverse

Maël


Pièces jointes Miniature(s)
       
Répondre
#8
non c est ok le RX coté JSY devient bien le TX coté ESP, les schémas sont ok, il y aurait juste fallu rapprocher un peu plus la legende coté du JSY
Répondre
#9
Ok merci de la précision.

Sur d'autres installations que j'ai faites en 12.06 j'ai des valeurs plus cohérente.

Maël


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#10
Le jsy il communique ou pas.
Les incohérences ne sont pas liées au cablage des GPIO.
Il faut chercher ailleurs mais j ai du mal à comprendre ce que tu trouves de si incohérents .
Sur quel depart sont passés tes 2 tores du JSY ?
Et il ne faut surtout pas comparer la puissance active de l ESP en watt avec le compteur linky qui affiche des VA , c est normal que ca soit différent.