Hier, 01:04 PM
(Modification du message : Hier, 01:04 PM par FastFrench.)
(Hier, 12:27 PM)DOMDOM59 a écrit : Bonjours à tous : quelqu’un pour expliqué a quoi correspond ses donnéesPour les deux premières lignes de données, ce sont des puissances, donc instantanées au moment de l'affichage.
Données Maison Cumulus
Soutirée Injectée Conso.
Puissance Active (Pw) 172 0 0 w
Puissance Apparente 221 0 0 va
Energie Active du jour 3058 1 54 wh
Energie Active Totale 268 984 2322 71987 wh
merci pour vos explications simples surtout sur Soutirée Injectée Conso.
Soutirée: c'est la puissance consommée par ta maison, donc facturée par ton fournisseur d'énergie.
Injectée: c'est la puissance que tu injectes dans le réseau Enedis. Gratuitement ou moyennement rétribution selon ton contrat avec ton fournisseur d'énergie.
Conso.: c'est la puissance consommée par ton ballon d'eau chaude.
Les deux lignes suivantes sont des énergies (cumuls - ou plutôt intégrations - sur la journée en cours pour la ligne 3 ou depuis le dernier Reset pour la ligne 4).