12-10-2025, 08:48 PM
(12-10-2025, 08:19 PM)Jacques13 a écrit : Ok, c'est bien mécanique.Super merci pour ton aide
Avec 150L ta résistance devrait être de 1500/1800W et donc ta réactivité de l'ordre de 10 ou plus (on ne tient pas compte de ta prod pour ce réglage)
Tu dois procéder par simplification et élimination.
Commence par enlever ta/tes condition de température dans l'action.
Ensuite demain mets en ouverture max à 50% afin d'observer ta courbe W et si la led du SSR se met à clignoter rapidement. C'est pour vérifier que ton SSR est bien commandé.
Suivant ton retour, on avisera
Pour ce qui est de la puissance, je vérifierai mais il me semble qu'elle fait 2400w.
Ok je supprimerai demain la condition de température.
Je briderai aussi l'ouverture max
De ce que j ai vu aujourd'hui, la led du ssr clignote bien elle semble suivre la variation du pourcentage de la valeur affichée sur l'interface. A verifier