(07-02-2025, 06:31 PM)marcus54 a écrit : ... le compteur Linky comptabilisait ce qui était consommé ou injecté toutes les 20 millisecondes ce qui obligeait d'avoir un triac à commande proportionnelle...
Ecoute, je suis en train de me poser cette même question, explications:
Mon routeur F1ATB contrôle via des SSR mon chauffe-eau (seuil 20W) et un bain d'huile (seuil 60W)
Ils fonctionnent en Multi-sinus.
ce matin, entre 11h10 et 11h30, j'ai essayé de passer mon radiateur à bain d'huile en Train de sinus.
Constatations :
- la consommation vue par EDF a augmenté (je le constate grâce à la pente d'index conso du Linky)
- l'injection sur le réseau à augmenté (je le constate grâce à la pente d'EDF Debug1 qui compte les différences entre le nombre de clignotements de la LED du Linky et son index de conso, la LED clignote à chaque Wh injecté ou consommé)
La consigne en % du routeur était, sinon constante, en train d'augmenter à la faveur de l’ensoleillement, mais n'explique pas les différences de pentes citées précédemment
La courbe EDF Puissance Active représente la somme des Wh injectés et soutirés (ce sont les clignotements de la LED du Linky)
De plus, en Multi-sinus ou Train de sinus, j'injecte des Wh dans le réseau malgré des seuils supérieurs à zéro (aujourd’hui j'ai injecté 600 Wh) et je consomme sensiblement plus que les 60 W définis)
EDIT :
En recherchant la cause de cet étrange comportement, je viens de constater que la régulation du routeur oscillait :
J'étais pourtant réglé sur une réactivité de 10, ce qui me paraissait assez faible pour les charges alimentées (2400W pour le chauffe-eau et 3300 W pour le bain d'huile)
Ceci explique l'augmentation d'injection et de consommation (la moitié du temps pour chaque).
Par contre, ça ne m'explique pas pourquoi j'injecte plusieurs centaines de Wh par jour.
Routeur v12.05 Modifié - UxI - SSR-40DA Multi-sinus sur CE stéatite 2.4kW