Note de ce sujet :
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ajout d'un ESP32
#41
Salut Jean,
Peut me dire sur les routeurs en V13.03, quelles sont les valeurs que tu as mis sur les différents routeurs en ce qui concerne principalement la réactivité et le seuil PW
En clair, peut faire des recopies écran des pages actions
petite question subsidiaire :
Quand tu fais tes tests sur les routeurs en V13, les autres routeurs en V07.xx sont ils bien désactivés ?
Gilles
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.00 - 2 en mode Triacs + 1 mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne 98 % depuis l'usage des routeurs f1atb Smile
Répondre
#42
(12-02-2025, 03:12 PM)Sgb31 a écrit : Salut Jean,
Petite question subsidiaire :
Quand tu fais tes tests sur les routeurs en V13, les autres routeurs en V07.xx sont ils bien désactivés ?
Gilles

Gilles,

Pour tester je mets OFF le routeur "esclave" S de B V7.03 sinon il me faudrait attendre que le cumulus soit plein (arrêt sur thermostat, 63°~), donc le fait de le mettre OFF, fait que ma production PV part sur le réseau, c'est là que le routeur/SSR/chauffage devrait entrer en action Smile

Je t'ai fait trois copies d'écran de mets trois routeurs V13.03

Copie "Actions" du maître, tu verras qu'il n'y a aucune action.

Copie "Actions" du routeur esclave dédier S de B pour le moment je ne lui ai pas mis un seuil de température (ON si <50°) et horaire pour une éventuelle mise en marche en HC, par contre je viens de comprendre qu'il me faut aussi le mettre OFF, sinon, même si c'est fictif, ben, il route, c'est à dire Robodyn ON et du coup il ne va rien se passer vers le routeur/SSR S de B, me faut donc corriger ça et faire de nouveau des essais, oups.... adieu le soleil

Et enfin la copie "routeur/SSR/ S de B, là, je ne sais pas trop quoi faire avec les seuils PW, pour le moment j'ai mis ON PW <-50 et OFF PW >50, si j'y ai compris quelque chose???.... je dirais que ça passe ON si j'ai 50 W qui partent sur le réseau et que je passe OFF si j'ai 50W pris sur le réseau, mais je n'y mettrais pas ma main au feu Huh 

Bonne soirée à toi. Merci pour ton aide.

@+ Jean


Pièces jointes Miniature(s)
           
Deux routeurs F1ATB UxIx2 RMS version 7.03
Installation PV, 6X390W Recom et micro ondule Hoymiles HM 800, Plus 2X480W Leapton, micro onduleur Hoymiles HMS 1000 2T
OpenDTU For Hoymiles HM/HMS et Companion Lilygo T Display S3 (Tempo, routage, T°/CE, météo, heure/date)
Répondre
#43
Oui, il te faut tout désactiver sur le système opérationnel pour éviter tout effet de bord sur le réseau v13.03 surtout car tu doit être sur le même réseau wifi ..

Si je comprends bien tes recopies écran :
sur le routeur esclave robodyn : ton seuil de déclenchement est à -8 W, 100% d'ouverture triac, par contre pas d'infos de réactivité cachée par le fenêtre.: ca a l'air correct.

Sur le routeur SSR , on est d'accord que tu souhaite faire du On/OFF ? Alors, les deux consignes de seuil se contredisent à mon avis "Off si >0" et "On si PW <0".
Il te faut en mettre qu'une ou bien une vrai plage de fonctionnement dite d'hystérésis.

D'ailleurs cette dernière fenêtre ne correspond pas à ce que j'ai en V13.03, voir ma recopie écran du paramétrage ON / OFF sur un SSR et la page en mode multi-sinus d'un SSR
Tu me confirme qu'on a la même chose ?

petite précision : tu n'est pas obligé de couper le routeur robodyn en V13.03. Il faut juste que les seuils entre ce routeur et le routeur SSR soient compatibles mais ils doivent normalement pouvoir fonctionner en même temps , pas avec la même progressivité mais en même temps si tu le souhaite, bien entendu ...
Par exemple sur le robodyn, seuil à -8W et sur le SSR en mode multi sinus, seuil à 10 W... Ca devrait fonctionner et les deux routeurs ne se déclencherons pas ensemble , c'est tout ...
Bon, va falloir attendre le soleil pour bien peaufiner tout ça je pense ...


Pièces jointes Miniature(s)
       
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.00 - 2 en mode Triacs + 1 mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne 98 % depuis l'usage des routeurs f1atb Smile
Répondre
#44
Bonjour Gilles,

Pour la "réactivité" je mets entre 8 et 10

Oui, effectivement je n'ai pas besoin de mettre OFF le routeurRobodyn/V13.03 puisque il n'y a pas de charge sur le Robodyn, de plus quand je désactive le routeur S de B V7.03 je vois de suite avec le Companion que ça part sur le réseau.

A propos du routeurRobodyn/V13.03 faudra y revenir, car les réglages T° pour une chauffe CE en HC ont changés, ont verra ça plus tard.

Bon, se matin, mauvaise journée, le soleil ne serra pas au RDV, pas grave me faut emmener madame à la cardio (visite de contrôle) à Occitanie, ensuite Lemerlin pour des chevilles de scellement chimique pour fixer mes châssis PV.

A la prochaine lorsque le soleil sera de la partie.

@+ Jean
Deux routeurs F1ATB UxIx2 RMS version 7.03
Installation PV, 6X390W Recom et micro ondule Hoymiles HM 800, Plus 2X480W Leapton, micro onduleur Hoymiles HMS 1000 2T
OpenDTU For Hoymiles HM/HMS et Companion Lilygo T Display S3 (Tempo, routage, T°/CE, météo, heure/date)
Répondre
#45
(13-02-2025, 09:07 AM)MathJea a écrit : Bonjour Gilles,

Comme il ne fait pas beau, je viens de mettre en place sur mon installation les cartes ESP32 qui sont en V13.03, par contre souci avec le ou les réglages de la T° pour une chauffe en HC si T° <50°, cette action est pour maintenir l'eau du CE à une bonne température au cas ou il y a une ou des journées non ensoleillées.

Comme tu peux le voir avec les copies d'écran, j'ai volontairement élargie via le curseur la plage horaire vers 11h, de faite, comme l'eau du CE est à 29° la chauffe devrait démarrer, ben, ce n'est pas le cas Sad

Où est ce que le Jean bug Huh ( pour moi c'était très bien avant avec la 7.03). Je pense que tu vas voir ça de suite

@+ Jean


Pièces jointes Miniature(s)
       
Deux routeurs F1ATB UxIx2 RMS version 7.03
Installation PV, 6X390W Recom et micro ondule Hoymiles HM 800, Plus 2X480W Leapton, micro onduleur Hoymiles HMS 1000 2T
OpenDTU For Hoymiles HM/HMS et Companion Lilygo T Display S3 (Tempo, routage, T°/CE, météo, heure/date)
Répondre
#46
Salut Jean
Ton réglage à l'air bon vu les recopies écran. Essaye de limiter la plage et de ne pas mettre dans un premier temps la condition avec la sonde de >Temp : faut effacer tous les champs optionnels.
par exemple ON entre 3h et 6h
Verifie le lendemain. si OK, la programmation est valide et c'est coté sonde qu'il y a un loup.

Jean, Je pense avoir peut etre compris le bug de ta programmation de température
tu as mis T<= 50 et en plus il te faut mettre une valeur dans le champ T>= O
Je pense qu'il ne faut pas laisser un seul champ de vide dans ce cas là ...
Essaye et dis moi
N'oublis pas de sauvegarder après
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.00 - 2 en mode Triacs + 1 mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne 98 % depuis l'usage des routeurs f1atb Smile
Répondre
#47
Gilles,

Cette aprêm. j'ai fini de poser mes supports PV mural, ainsi que le micro onduleur, plus qu'à mettre les deux panneaux en place, le fils vient demain matin.

Pour le réglage, ça ne pouvait pas venir de la sonde puisque en v7.03 ça fonctionne, donc "réglage" j'ai trouvé, en fait faut mettre une valeur à >0 T° et à <0 T°, du coup >15° et <50° et youpi ça fonctionne, bien sûr faut "élargir" provisoirement la plage horaire.

Quand Mr soleil sera au RDV il nous restera à faire fonctionner le routage excédentaire (CE/plein) vers un chauffage, pour le moment le montage ESP32/SSR sont branché en USB sur mob PC portable.

Bon week-end à toi.

@+ Jean
Deux routeurs F1ATB UxIx2 RMS version 7.03
Installation PV, 6X390W Recom et micro ondule Hoymiles HM 800, Plus 2X480W Leapton, micro onduleur Hoymiles HMS 1000 2T
OpenDTU For Hoymiles HM/HMS et Companion Lilygo T Display S3 (Tempo, routage, T°/CE, météo, heure/date)
Répondre
#48
Super Jean ;-) !
Ca roule, tiens moi au courant pour la suite mais tout semble bien ok maintenant
Bon wk également
@+
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.00 - 2 en mode Triacs + 1 mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne 98 % depuis l'usage des routeurs f1atb Smile
Répondre
#49
(14-02-2025, 10:08 PM)Sgb31 a écrit : Super Jean ;-) !
Ca roule, tiens moi au courant pour la suite mais tout semble bien ok maintenant
Bon wk également
@+

Bonjour Gilles,

Enfin du soleil, les deux panneaux PV sont en place, par contre, je n'ai pas le retour vers OpenDTU, trop loin Sad

Sinon le CE est plein, donc injection vers le réseau, j'ai trouvé le réglage qu'il faut faire, là, j'ai une injection sur le réseau Led rouge SSR allumée "impec" mon épouse vient de démarrer une machine à laver et hop je passe sur Companion à 1300/1400W et la Led du SSR c'est éteinte CQFF (Ce Qu'il Fallait Faire) en image  Smile

En faite comme pour la température il faut mettre des valeurs dans les deux cases.

Merci pour m'avoir soutenu dans mes réflexions Cool

Si un jour tu souhaites me voir, je pratique le modélisme planeurs électrique et je vais sur le terrain Eole Muret Undecided

@+ Jean


Pièces jointes Miniature(s)
   
Deux routeurs F1ATB UxIx2 RMS version 7.03
Installation PV, 6X390W Recom et micro ondule Hoymiles HM 800, Plus 2X480W Leapton, micro onduleur Hoymiles HMS 1000 2T
OpenDTU For Hoymiles HM/HMS et Companion Lilygo T Display S3 (Tempo, routage, T°/CE, météo, heure/date)
Répondre
#50
Super Jean.
Ravi que tu sois arrivé à tes fins et que tu puisses gérer comme tu veux les fameux routeurs F1ATb dont on ne remerciera jamais assez André ;-)
Je note l'invit sur Muret ( surtout en tant qu'ancien pilote privé et pilote actuel de drone ...) ;-)
@++ Gilles de Plaisance
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.00 - 2 en mode Triacs + 1 mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne 98 % depuis l'usage des routeurs f1atb Smile
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 10 visiteur(s)