Hier, 02:57 PM
(Modification du message : Hier, 06:49 PM par MathJea.)
(Hier, 12:26 PM)Mike a écrit : Bonjour Jean,
Une autre solution qui est possible depuis la V12 est d'utiliser la condition sur les actions (y compris celles sur un autre routeur).
Dans ton cas tu laisses l'action de ton CE telle quelle.
En revanche pour tes deux actions chauffages, tu les conditionnes sur l'action de ton chauffe eau avec ces conditions :
Passages de "off à on" si CE >= 100% et "on à off" si CE <= 99%.
Met également un seuil à 0 pour ces actions de chauffages.
Avec ces conditions ton chauffe eau sera toujours prioritaire tant qu'il n'est pas au taquet et tes chauffages prendront le relais si c'est le cas et aucun watt ne sera injecté sur le réseau.
Salut Mike,
Cà, ça me plait  , je viens d'y rentrer dans Actions/routeur/chauffage,
Bon, raté, CE plein, ça n'a pas pris le relai vers le chauffage, c'est la fête des grands mères, donc sur pose.
Dans un petit moment le CE va être plein, si je ne me suis pas planté je devrais voir quelque chose qui devrait me plaire
Deux routeurs F1ATB UxIx2 RMS version 7.03
Installation PV, 6X390W Recom et micro ondule Hoymiles HM 800, Plus 2X480W Leapton, micro onduleur Hoymiles HMS 1000 2T
OpenDTU For Hoymiles HM/HMS et Companion Lilygo T Display S3 (Tempo, routage, T°/CE, météo, heure/date)
Messages : 123
Sujets : 4
Inscription : Jul 2024
Réputation :
11
Il faut bien faire référence au triac de l'autre routeur; le titre "Titre triac" n'est pas clair.
Ensuite, il faut savoir que les conditions sont testées séquentiellement, une toute les 15 ou 20 secondes je crois; ça peut donc prendre du temps avant que le résultat ne se voit (1 minute n'est pas impossible)
Messages : 183
Sujets : 3
Inscription : Jun 2024
Réputation :
10
Très bon point de Ludovic. Afin de pouvoir voir une action d'un autre routeur dans la liste il faut s'assurer que celui ci soit bien déclaré dans la "liste des routeurs en réseau" de la page paramètres.
Tiens nous au courant Jean mais tu y es presque.
Messages : 53
Sujets : 1
Inscription : Nov 2024
Réputation :
0
Bonjour les gars, Merci pour votre participations à la discutions.
Je viens de découvrir que j'ai un problème avec le Robodyn, je pense en premier à un problème de soudure sur mon PCB (bien que j'ai 50ans de soudures dans les pattes!!!!...) ou de connecteurs, je vais regarder ça dans la matinée, bref, j'ai du avoir des pannes intermittentes au début et là c'est du sûr, car lorsque je fais une marche forcé, la Led verte clignote mais le chauffage ne démarre pas (la Led bleu du Robodyn ne clignote pas non plus) .
Pour se qui est du "Titre" j'espère que ça n'intervient pas dans les paramètres???.... mais deux routeurs "esclave" sont avec un Robodyn, pour moi le "Titre" c'est pour ne pas se mélanger les crayons !!!!.... comme je suis dans la phase étalonnage, j'ai ouvert trois onglets dans Firefox et dans l'ordre de mes routeurs, le maître, l'esclave salle de bain et l'esclave chauffage, de plus, je commence à connaître par cœur leurs adresses IP !!!!....
A votre avis, est qu'il vaut mieux que le routeur/chauffage soit esclave du routeur/maître ou du routeur/salle de bain
Autre chose, je viens de penser que je suis UxIx2 dans Paramètres/routeur/maître et UxIx3 ça sert à quoi, ça ne serait pas mon cas avec deux routeurs esclaves???....
Bon, d’abord petit tour chez la dentiste (même pas peur!!!!....) ensuite je regarde mon Robodyn ensuite je vous tiens au courant de l'affaire, je reste optimiste.
Bonne journée à vous, ensoleillé sur la région toulousaine.
@+ Jean
Deux routeurs F1ATB UxIx2 RMS version 7.03
Installation PV, 6X390W Recom et micro ondule Hoymiles HM 800, Plus 2X480W Leapton, micro onduleur Hoymiles HMS 1000 2T
OpenDTU For Hoymiles HM/HMS et Companion Lilygo T Display S3 (Tempo, routage, T°/CE, météo, heure/date)
Messages : 123
Sujets : 4
Inscription : Jul 2024
Réputation :
11
UxIx3 c'est le capteur triphasé; c'est donc autre chose.
Le routeur/chauffage doit être esclave du routeur qui va servir de condition pour l'ouverture de l'action du routeur/chauffage.
routeur/chauffage doit donc avoir dans ses paramètres l'IP du maitre à considérer. Pouvez-vous faire une capture d'écran avec la liste déroulante "Etat d'une action" pour qu'on voit ce qu'il propose?
Quelle sont les IP des différents routeurs?
Messages : 53
Sujets : 1
Inscription : Nov 2024
Réputation :
0
OK merci Ludovivic35,
STP, c'est quoi la liste déroulante.
Les adresse IP routeur/maître 192.168.1.234 routeur/salle de bain 192.168.1.230 et routeur/chauffage 192.168.1.164
Le routeur/chauffage est esclave du routeur/cumulus salle de bain, le routeur maître ne fait que la mesure sur la phase au tableau électrique, qui lui est dans le garage (d'où une distance entre ces deux routeurs)
Je suis parti du principe que si le routeur/cumulus n'a plus de Watts à donner au cumulus parce que celui-ci est plein, ben faut que les Watts ailles sur le chauffage.
Donc ça rejoint ton raisonnement, quand c'est le routeur/cumulus qui est en action (sauf si d'autres besoins sont en cours dans la maison, four, lave linge, etc...) disons que madame ne consomme pas!!!!.... donc c'est le cumulus qui devient prioritaire et qu'une fois plein, = coupure par son thermostat, c'est lui qui "sait" que les Watts ne sont plus consommer et si il y une autre possibilité, dans mon cas le routeur/chauffage, ben lui doit savoir qu'il à des Watts de disponible. J'ai bon là !!!!...., ben non, je n'ai pas bon, c'est le routeur/maître qui voir tout.
Bon, passons aux bonnes nouvelles, je viens de finir la modif. remplacement du Robodyn par un SSR (pas de Robodyn en rab) là, ça fonctionne, je suis donc resté GPIO 5 et masse pour le SSR, dans Paramètres rien ne change, côté Actions je suis passé en triac SSR/sur gpio5, routage Multi-sinus, Seuil Pw -100W et Ouvre Max 100%
J'ai essayé la méthode off à On >= 100% et On à off < = 99% ça ne fonctionne pas
Tiens, je viens de me rendre compte après un an est demi !!!!.... que lorsque le cumulus est plein (voyant thermostat qui passe au vert), sur la page Web/Accueil le Robodyn reste ouvert à 100%, donc du coup c'est le routeur/maître qui voit se qui se passe autrement dit "injection" sur le réseau.
Bon un dernier test, je vais mettre un autre chauffage plein pot sur une autre prise, se qui devrait avoir pour effet de couper le routeur/chauffage, voilà qui est fait, ça tout bon.
A propos du Robodyn, vu que la Led bleu ne s'allume plus, j'en déduit que se n'est pas le triac qui est en cause, vu qu'il a un optocoupleur, et en supposant que le triac soit mort la Led bleu devrait s'allumer quand je "force à ON", je vais donc en commander un autre, toujours est il qu'il m'aura bien fait ch... car je pense qu'il à du jouer à "je te vois je te vois plus" pendant que moi je chercher à trouver les bons paramètres.
Deux routeurs F1ATB UxIx2 RMS version 7.03
Installation PV, 6X390W Recom et micro ondule Hoymiles HM 800, Plus 2X480W Leapton, micro onduleur Hoymiles HMS 1000 2T
OpenDTU For Hoymiles HM/HMS et Companion Lilygo T Display S3 (Tempo, routage, T°/CE, météo, heure/date)
Messages : 123
Sujets : 4
Inscription : Jul 2024
Réputation :
11
Il y a 3 heures
(Modification du message : Il y a 3 heures par Ludovic35.)
Dans les paramètres du routeur/chauffage (section "Liste des Routeurs en réseau"), il faut mettre les 2 adresses IP des autres routeurs (192.168.1.234 et 192.168.1.230).
Est-ce ok pour ce point?
Ensuite, dans la page des actions du routeur/chauffage 192.168.1.164, vous allez pouvoir choisir l'action de référence sur laquelle s'appliquera la logique des on à off si <=90% et off à on si >=90%
Pour afficher la liste déroulante, il faut cliquer sur le petit chevron vers le bas qui est à droite de " Etat d'une action "Titre triac" " (en changeant les titres, on gagne en clarté).
Là, il faut choisir l'action du routeur 192.168.1.230 qui contrôle le routage vers le ballon.
La LED bleue du dimmer est directement sur l'entrée de la commande dimmer en 3v3; soit le fil est HS, soit pas d'alimentation. Vérifiez les tensions de sortie du gpio (3v3 en mode forcé) et l'arrivée sur le dimmer (ou SSR).
Messages : 183
Sujets : 3
Inscription : Jun 2024
Réputation :
10
Il y a 3 heures
(Modification du message : Il y a 3 heures par Mike.)
Jean,
As tu défini tes routeurs dans la page paramètres ici :
https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2025...112052.png
Il faut que ton routeur CE soit défini ici pour tes routeurs chauffage afin qu'ils puissent l'utiliser dans leurs conditions.
Une fois cela fait, dans les paramètres de tes actions de chauffage tu devrais pouvoir sélectionner ton routeur CE dans le champs "Etat d'une Action", c'est lui qu'il faut choisir et mettre "off à On >= 100% et On à off < = 99%"
Je pense qu'a l'heure actuelle ça ne fonctionne pas car tu n'as pas déclaré ton routeur CE dans la page paramètre et que par conséquent tu n'as pas pu le choisir dans les paramètres de l'action (tu as du choisir le routeur chauffage qui a peut être le même nom mais ce n'est pas le bon).
Tiens nous au courant.
Edit; Je vois que Ludovic a été plus rapide que moi, ce qui est rassurant c'est que l'on dit substantiellement la même chose
Messages : 53
Sujets : 1
Inscription : Nov 2024
Réputation :
0
(Il y a 3 heures)Mike a écrit : Jean,
As tu défini tes routeurs dans la page paramètres ici :
https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2025...112052.png
Il faut que ton routeur CE soit défini ici pour tes routeurs chauffage afin qu'ils puissent l'utiliser dans leurs conditions.
Une fois cela fait, dans les paramètres de tes actions de chauffage tu devrais pouvoir sélectionner ton routeur CE dans le champs "Etat d'une Action", c'est lui qu'il faut choisir et mettre "off à On >= 100% et On à off < = 99%"
Je pense qu'a l'heure actuelle ça ne fonctionne pas car tu n'as pas déclaré ton routeur CE dans la page paramètre et que par conséquent tu n'as pas pu le choisir dans les paramètres de l'action (tu as du choisir le routeur chauffage qui a peut être le même nom mais ce n'est pas le bon).
Tiens nous au courant.
Edit; Je vois que Ludovic a été plus rapide que moi, ce qui est rassurant c'est que l'on dit substantiellement la même chose 
Bon, si je veux mettre des pièces jointes il faut répondre à quelqu'un sinon se n'est pas possible, grrrrr.....
Ah Ah, ça commence à devenir intéressant pour moi est gratifiant pour vous.
Ludovic, pour le Robodyn ça ne vient pas des sorties de l'ESP puisque que le SSR fonctionne et comme j'ai gardé GPIO 5, bon pour le Robodyn i y a aussi GPIO4, t’inquiète j'ai des ESP32 dont un qui avec F1ATB v13.03, je vais faire un montage "Dupont" et voir si le Robodyn fonctionne bien, où pas!!!!.....
Pour faire simple mes routeurs sont avec une adresse IP du "plus grand au plus petit" je m'explique, le maître et 192.168.1.234 pour simplifier on va dire 234 M pour celui de la salle de bain 192.168.1.230 ben lui 230 SB et pour finir et comme vous l'avez compris ça sera 164 C
Pour se qui est des paramètres, j'ai fait des copies d'écrans, comme ça vous allez pouvoir de suite me dire se qui ne colle pas, déjà une chose est sûr c'est que je n'ai pas mis la deuxième adresse IP, mais selon se que me dit Ludovic ça coince (peut être une petite confusion d'adresse IP, moi je les connais par cœur!!!...) car pour le routeur/chauffage et dans Paramètres Section "Liste des routeurs en réseau" il y a par défaut l'adresse IP 192.168.1.164 "C" donc je ne peux pas mettre 234 M et 230 SB !!!!....
Bon je vous mets le copies d'écran paramètres des routeurs 230 SB et 164 C puisque le 234 M lui ne fait que de la mesure
Deux routeurs F1ATB UxIx2 RMS version 7.03
Installation PV, 6X390W Recom et micro ondule Hoymiles HM 800, Plus 2X480W Leapton, micro onduleur Hoymiles HMS 1000 2T
OpenDTU For Hoymiles HM/HMS et Companion Lilygo T Display S3 (Tempo, routage, T°/CE, météo, heure/date)
|