Bonjour,
Comment devrait réagir le compteur Sagem S10C3 en mode autoconsommation sans revente ?
Est-ce que la puissance délivrée par le réseau est réduite de la quantité de courant produite en surplus ?
Merci
Messages : 934
Sujets : 30
Inscription : May 2024
Réputation :
98
Désolé je ne connais pas bes détails du compteur S10C3.
André
Messages : 4
Sujets : 0
Inscription : Mar 2025
Réputation :
0
Bonjour,
J'ai un SAGEM S10C1 qui est sur mon tableau électrique coté privé (récupération). Quand on injecte sur le réseau il ne se produit rien de spécial. (Il reste à 0 watts). Ce type de compteur électronique (des années 1993, premières générations je suppose) comptabilise la consommation qui passe dans un sens. En les disposant en tête/bêche (2 compteurs en série) on pourrait avoir les kWh consommés sur un compteur et les KWh injectés sur l'autre. Ce type de compteur est intéressant pour moi, car on peut lire la puissance instantanée en W et non en VA comme les plus récents électronique ou les Linky.
Joel
Messages : 5
Sujets : 2
Inscription : Oct 2024
Réputation :
0
Après vérification, la consommation est bien réduite de la quantité produite par le solaire.