V13. 3 problème de régulation à partir de 8-10A
#11
Bonsoir Lolo69,
Là ça fonctionne effectivement bien parce que j'ai débranché une des trois résistances de mon chauffe eau. Si les trois sont branchées je n'arrive pas à reguler quand l'énergie disponible est supérieure à 800 watts... (cf copie d'écran plus haut)
Répondre
#12
Cela ressemble à un problème de réactivité.
Que tu branches 2 ou 3 resistances ca ne devrait pas changer.
Autoconsommation avec 11 panneaux 400Wc avec onduleurs Hoymiles (HM1500x2 et HM400x3)
Shelly Pro 3EM pour la mesure au tableau électrique
Routeur solaire F1ATB avec gradateur 40A  sur CE 2500W : OK (Merci André !)
Routeur solaire F1ATB avec SSR 40A sur radiateur 2000W : en cours de réalisation
Répondre
#13
A tout hazard, la 3° résistance étaient elle bien connectée?
Pas de mauvais contact?
Bon état?
(un défaut pourrait influencer le routage)
Répondre
#14
(26-02-2025, 11:56 AM)Ludovic35 a écrit : A tout hazard, la 3° résistance étaient elle bien connectée?
Pas de mauvais contact?
Bon état?
(un défaut pourrait influencer le routage)

Bonjour ludovic, la 3ème résistance est bien connectée, lorsque je force à ON j'ai bien 3kw consommés sans coupure

La connexion du neutre du triac 40A (petit fil noir), faut-il la raccorder au plus prés de la résistance ?

Mon chauffe eau est électronique, j ai branché le triac après le relais de phase, retour sur les résistances, comme sur ce schéma.
La seule différence: le neutre du triac est relié dans la boîte à l'alimentation du routeur et pas au neutre des résistances

Voici le schéma :


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#15
Avec les 3 resistances de branchées descend encore la réactivité.
Mais de toute façon en train ou multi sinus, comme le principe est de laisser passer des demi sinusoides complete tu as forcement des pics de courants, d autant plus important que la charge est grande
Donc avec des courbes tracées sur des systèmes echantillonnees à plusieurs secondes , elles ne reflètent pas la réalité de la puissance efficace .
Avec 3 kw dans le meilleur des cas tu visualiseras toujours des pics de + - 75watt mais ce qui compte c est la totalisation linky qui moyenne sur une seconde.

Pour une regulation plus lisse en mode multi ou train de sinus j avais expliqué dans ce forum avec des calculs que ca pouvait etre judicieux d enlever une resistances.
( en regle generale avec 2 resistances sur 3 ca suffit souvent à chauffer la totalité du ballon pendant les heures creuses, c est ce que tu dois constater )
Sinon si tu préfères garder les 3 réduis encore la réactivité, mais les resultats seront un peu meilleurs mais toujours moins bons qu avec la resistance en moins.

Si les harmoniques et les vibrations mecaniques des résistances ne te font pas peur, passe en regulation decoupe sinus avec triac. La regulation sera parfaite mais aux detriments des autres inconvénients
Répondre
#16
Merci pour ta réponse lolo,
Le fil du neutre du Dimmer, est important de le brancher au plus prés de la résistance ?
Répondre
#17
Non, cela n'a pas d'impact. Le neutre permet de détecter le passage de la phase à 0V.
Répondre
#18
Merci de ta réponse ludovic

Le bilan de la journée d'hier est bien, sachant que nous avons eu de belles éclaircies et que le chauffe eau était arrivé à sa consigne autour de 13h, 5kwh routés.