aide Routeur branché aucunes données
#21
pour le forcer c'est sur la page d'accueil ?
là j'ai ce graphique qui semble ok, mais j'ai pas l'impression que le chauffe eau se met en route (on l'entend gronder quand il s'allume)

j'ai mis forcage on sur la page d'accueil...pas de reaction du chauffe eau


Pièces jointes Miniature(s)
       
Répondre
#22
il y a plusieurs bizarreries
quand tu n es pas en forcage ta puissance soutirée semble fonctionner puisque ca tourne autour de zero...
quand tu mets en forcage % elle descend à -1200 ce qui montre que ton SSR fonctionne mais que la pince courant general est inversée ( il faut la retourner)
par contre le fil qui passe dans la pince qui va au CE ne fonctionne pas , ce qui s'explique soit par une defaillance modudle JSY soit un pb de parametrage
Répondre
#23
donc je vais retourner de suite la pince...
pour eliminer un probleme de parametrage, y'en a t il un à verifier ?

et ne devrai je pas entendre le chauffe eau s'allumer par intermitence ?
Répondre
#24
(Il y a 9 heures)tofclaire a écrit : donc je vais retourner de suite la pince...
pour eliminer un probleme de parametrage, y'en a t il un à verifier ?

et ne devrai je pas entendre le chauffe eau s'allumer par intermitence ?

si tu devrais
apres avoir retourné ta pinec pour t eviter d attendre refait une copie juste avant et juste apres forcage à 100%
Répondre
#25
alors j'ai retourné la pince, forçé, et le chauffe eau s'est allumé...et la courbe monte, je coupe le forçage : le chauffe eau s'eteind et la courbe tombe dans le negatif et y reste...

retourné la pince c'est bien la tourner sans la declipser hein ?

bon c'etait encore dans le negatif, je l'ai declipsé et remis dans l'autre sens, maintenant c'est l'inverse, je commence à croire que je suis neuneu....

j'ai remis comme avant et je suis dans le negatif


Pièces jointes Miniature(s)
       
Répondre
#26
tu es bien en monophasé ?
sinon refait les tests le soir sans soleil pour s'affranchir deja du négatif.
Sans soleil tu forces à zero, tu devrais avoir une conso >0 correspondant à ton talon de conso, puis force à 100 % ta conso devrait monter de 2000 kw , ou plus exactement de la puissance de ton chauffe eau
Répondre
#27
là je ne produits plus grand chose, il reste dans le positif...et quand je force il part dans le negatif...je ressaierai ce soir oui

j'ai encore retourné la pince et ça semble ok enfin...pouah désolé d'être un boulet Confused je viens de voir qu'il y avait une .... de flèche sur la pince ..
J'ai aussi changé le sens du fil sur la sonde de la carte mais toujours pas d'info pour elle...est elle indispensable au fonctionnement ?


Pièces jointes Miniature(s)
       
Répondre
#28
Non la pince sur la carte n est pas obligatoire. Sur ton jsy elle semble défaillante
Répondre
#29
Bonsoir,
cela peut paraitre bête, Est-ce que la référence de tension phase neutre de la carte JSY n'est pas inversé par hasard?
Bonne soirée
Michel

Routeur F1 ATB v 14.02 avec une JSY MK 194T sur ESP 1 et SSR sur ESP 2 au niveau du CE 3kW.
Merci André  Wink
Répondre
#30
tu veux dire avoir inversé la phase et neutre sur les pins d'alimentation de la carte ?