Besoin d'aide branchement sur chauffe eau avec ACI
#11
Si le fil noir est une sonde de température, ça veut dire qu'il y a bien un thermostat intégré et que vous pouvez vous brancher directement dessus (et déconnecter le branchement sur la carte électronique).
La carte électronique a un seconde sonde pour mesurer la température du CE.
Par contre, il faut partir d'une ligne indépendante, les fils bleu et rouge ne sont pas alimentés par défaut (mais seulement quand la PAC le décide); vous pourriez aussi repiquer sur l'alimentation de la PAC.
Répondre
#12
Bonjour et merci pour la réponse.
Pour l'alimentation, je pensais effectivement me repiquer sur l'arrivée électrique du ballon (plus simple).
Par rapport au thermostat intégré dans la résistance, si je me branche en direct sur la résistance, le thermostat n'aura donc plus d'utilité et il faudra que je gère la température autrement.

D'ailleurs sur l'idée que j'avais de gérer avec Home Assistant, il faut que je vois si en mqtt je peux envoyer la température au routeur pour qu'il arrête sa fonction si la température souhaitée est atteinte.
Répondre
#13
On peut en effet utiliser une sonde de température pour limiter la chauffe, mais vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un défaut sur le SSR ou Triac qui le rendrait conducteur en permanence...
C'est donc vivement conseillé de conserver votre thermostat mécanique comme élément de sécurité; comme il est là, autant le garder et l'utiliser.