Besoin d'aide branchement sur chauffe eau avec ACI
#11
(16-03-2025, 04:28 PM)julien55 a écrit :
(05-03-2025, 06:37 PM)Lolo69 a écrit : Vous vous prenez beaucoup la tete pour pas grand chose.
En aci j utilise ce schema depuis de nombreux mois sans aucun soucis
https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024...68x436.png
L aci est constamment sous tension et la protection température conservée
Pour assurer la chauffe si pas assez de surplus la journée, une plage de forcage de 2 h depuis esp assure le complément sous le controle du thermostat interne CE

Merci pour les infos, j'ai utilisé ton schéma de câblage , j'ai un doute sur le neutre du gradateur, je le branche avec le neutre en sortie de carte ACI comme sur le schéma mais le routeur ne semble pas fonctionner j'ai toujours autant de réinjection. Ne faut il pas le brancher en entrée de la carte ? ( info trouvé sur le groupe facebook )

Effectivement il vaudrait mieux que le neutre soit toujours présent sur le gradateur et non pas à travers le contact du relais K1 comme montré dans le schéma de lolo69.
1 ESP32 V12.5 Modifié pour 2 modules JSY-194-MT (affichage puissances onduleurs)
Ballon 1800W + relais fil pilote mode ECO radiateurs + 1 ESP32 (temp ext)
1 onduleur SOLAX Hybride 7.5 G4, PV 5025Wc,  4 Batteries de 3 kWh 
1 onduleur SOLAX X1-BOOST 5000 G4, PV 3400Wc en conf micro-grid.
 

Répondre
#12
(05-03-2025, 06:37 PM)Lolo69 a écrit : Vous vous prenez beaucoup la tete pour pas grand chose.
En aci j utilise ce schema depuis de nombreux mois sans aucun soucis
https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024...68x436.png
L aci est constamment sous tension et la protection température conservée
Pour assurer la chauffe si pas assez de surplus la journée, une plage de forcage de 2 h depuis esp assure le complément sous le controle du thermostat interne CE

Bonjour,
Je me greffe sur le sujet, voulant utiliser aussi ma résistance pour ne pas réinjecter dans le réseau.
Ballon Thermodynamique ATLANTIC Calyspo.
J'ai bien identifié ma résistance (1800W).
La question concernant ce branchement : 
J'ai programmé la PAC sur 50°C.
Si mon eau est à 50 degrés, la carte ne coupe pas le fonctionnement de la résistance?

De mon côté, j'imaginais "simplement" débrancher la résistance de la carte (fils bleu et rouge qui vont de la carte à la résistance), la relier à mon SSR puis, piloter la coupure (par exemple avec un maxi à 65°C) via Home Assistant (dans lequel la température de l'eau remonte. Si la réponse à ma question du dessus est "non", alors autant laisser la résistance branchée sur la carte en plus du SSR mais dans ce cas, la chaudière peut choisir de mettre en marche la résistance en cas de besoin?
Selon mon ballon que j'ai depuis 2019, la résistance a fonctionné à peine 8h depuis le début. Si je dois la "supprimer" de la carte électronique, ce n'est pas un souci pour moi.
Merci pour vos réponses
   
   
Répondre
#13
Si le fil noir est une sonde de température, ça veut dire qu'il y a bien un thermostat intégré et que vous pouvez vous brancher directement dessus (et déconnecter le branchement sur la carte électronique).
La carte électronique a un seconde sonde pour mesurer la température du CE.
Par contre, il faut partir d'une ligne indépendante, les fils bleu et rouge ne sont pas alimentés par défaut (mais seulement quand la PAC le décide); vous pourriez aussi repiquer sur l'alimentation de la PAC.
Répondre
#14
Bonjour et merci pour la réponse.
Pour l'alimentation, je pensais effectivement me repiquer sur l'arrivée électrique du ballon (plus simple).
Par rapport au thermostat intégré dans la résistance, si je me branche en direct sur la résistance, le thermostat n'aura donc plus d'utilité et il faudra que je gère la température autrement.

D'ailleurs sur l'idée que j'avais de gérer avec Home Assistant, il faut que je vois si en mqtt je peux envoyer la température au routeur pour qu'il arrête sa fonction si la température souhaitée est atteinte.
Répondre
#15
On peut en effet utiliser une sonde de température pour limiter la chauffe, mais vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un défaut sur le SSR ou Triac qui le rendrait conducteur en permanence...
C'est donc vivement conseillé de conserver votre thermostat mécanique comme élément de sécurité; comme il est là, autant le garder et l'utiliser.
Répondre
#16
(Hier, 11:37 AM)Ludovic35 a écrit : On peut en effet utiliser une sonde de température pour limiter la chauffe, mais vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un défaut sur le SSR ou Triac qui le rendrait conducteur en permanence...
C'est donc vivement conseillé de conserver votre thermostat mécanique comme élément de sécurité; comme il est là, autant le garder et l'utiliser.

je dirais même plus c'est obligatoire de conserver le thermostat d'origine, car en cas de defaillance du groupe de securité, que vous ne testez probablement jamais , le risque d'explosion est important